DarkBlizzard Opublikowano Niedziela o 13:21 #1 Opublikowano Niedziela o 13:21 (edytowane) Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że w momencie gdy powrót na piecu osiągnie zadaną temperaturę, pompa kotłowa (nr 6 na rysunku) się wyłącza - nic w tym dziwnego, bo tak jest ustawione na sterowniku, że ma się wyłączyć gdy osiągnie zadaną temperaturę i nie chodzić na okrągło. Jednak sprawa się komplikuje w momencie, gdy pompa kotłowa stoi, a załączy się pompa C.O. (nr 4 na rysunku). Problem polega na tym, że pompa kotłowa w momencie wyłączenia, działa jak zawór i nie przepuszcza wody na powrocie, co w efekcie blokuje obieg wody na C.O. Dlatego zastanawiam się, czy bajpas (kolor fioletowy na rysunku) na pompie kotłowej nie rozwiązałby problemu? Dodatkowo na bajpasie założyłbym zawór kierunkowy, żeby woda się nie zapętlała wokół pompy. Edytowane Niedziela o 13:24 przez DarkBlizzard Cytuj
Kijasr Opublikowano Niedziela o 13:23 #2 Opublikowano Niedziela o 13:23 Pompa kotła ma działać cały czas jak obieg grzewczy pracuje 3 Cytuj
DarkBlizzard Opublikowano Niedziela o 13:29 Autor #3 Opublikowano Niedziela o 13:29 Czyli jeśli powrót jest dogrzany i pompa kotłowa stoi i w tym momencie ruszy pompa obiegu grzewczego, to pompa kotłowa powinna również ruszyć. A u mnie właśnie nie rusza, bo sterowniki widzi, że powrót jest dogrzany i nie załącza pompy kotłowej 😕 wychodzi na to, że ta opcja "wyłączania pompy kotłowej gdy niepotrzebna", jest o kant d... rozbić 😐 Cytuj
sambor Opublikowano Niedziela o 13:37 #4 Opublikowano Niedziela o 13:37 Ja pompę kotłową (nr 6) przeważnie proponuję podłączyć do kontaktu el, niech hula non stop. Cytuj
PioBin Opublikowano Niedziela o 14:04 #5 Opublikowano Niedziela o 14:04 Ma pracowac wtedy jak kociol pracuje. Podlaczenie wprost do gniazdka nie jest dobre. 1 Cytuj
DarkBlizzard Opublikowano Niedziela o 14:38 Autor #6 Opublikowano Niedziela o 14:38 Mnie tylko dziwi fakt, że jak pompa kotlowa stoi, to pompa C.O nie ma na tyle siły, żeby przepchać wode w obiegu przez stojącą pompe kotłową 😕Przecież pompa nawet jak stoi, to powinien być przez nią przepływ. A ewidentnie pompa kotłowa dławi, bo widzę to po temperaturze za zaworem czterodrożnym na zasilaniu intalacji. Zawór otwarty na 80% a na grzejniki idzie ledwo 30 stopni, a jak załącze pompe kotłową, to na tym samym otwarciu 80%, temperatura na instalacje grzewczą momentalnie idzie do góry, nawet do 60*C i więcej 13 minut temu, DarkBlizzard napisał(a): Mnie tylko dziwi fakt, że jak pompa kotlowa stoi, to pompa C.O nie ma na tyle siły, żeby przepchać wode w obiegu przez stojącą pompe kotłową 😕Przecież pompa nawet jak stoi, to powinien być przez nią przepływ. A ewidentnie pompa kotłowa dławi, bo widzę to po temperaturze za zaworem czterodrożnym na zasilaniu intalacji. Zawór otwarty na 80% a na grzejniki idzie ledwo 30 stopni, a jak załącze pompe kotłową, to na tym samym otwarciu 80%, temperatura na instalacje grzewczą momentalnie idzie do góry, nawet do 60*C i więcej Jeszcze mi przeszło przez myśl, że filtry przed pompami mogą być zawalone, ale z drugiej strony instalacja ma dopiero 2 lata. Jutro obczaje te filtry jeszcze Cytuj
sambor Opublikowano Niedziela o 17:32 #7 Opublikowano Niedziela o 17:32 3 godziny temu, PioBin napisał(a): Ma pracowac wtedy jak kociol pracuje. Podlaczenie wprost do gniazdka nie jest dobre. A jak masz na obiegu grawitacyjnym, bez pompy, to też stoi? Pomyśl! Cytuj
bercus Opublikowano Niedziela o 18:00 #8 Opublikowano Niedziela o 18:00 (edytowane) Ma prosto dzialac zawsze poki w kotlu sie pali.Jedna pompka nie moge ruszyc 2 obiegmi poprzez mieszac-CO i kotlowym.Ustaw w sterowniku dla niej taka temp.,by sie nie wylaczala i po sprawie. Edytowane Niedziela o 18:01 przez bercus Cytuj
PioBin Opublikowano Niedziela o 23:18 #9 Opublikowano Niedziela o 23:18 5 godzin temu, sambor napisał(a): A jak masz na obiegu grawitacyjnym, bez pompy, to też stoi? Pomyśl! Na grawitacji nie ma pompy wiec co ma stac? No sam pomyśl! Cytuj
Kordjano Opublikowano wczoraj o 06:09 #10 Opublikowano wczoraj o 06:09 15 godzin temu, DarkBlizzard napisał(a): Jeszcze mi przeszło przez myśl, że filtry przed pompami mogą być zawalone, ale z drugiej strony instalacja ma dopiero 2 lata. Jutro obczaje te filtry jeszcze To bardzo możliwe , po napełnieniu instalacji ,kotła jest najwięcej syfu . A jak te objawy pojawiły się po czasie ,a nie od razu ,tym bardziej . Cytuj
sambor Opublikowano wczoraj o 06:49 #11 Opublikowano wczoraj o 06:49 To nie syf, potrzeba albo likwidacji czujnika powrotu kotła, albo zmiana jego lokalizacji. Cytuj
bercus Opublikowano wczoraj o 07:58 #12 Opublikowano wczoraj o 07:58 (edytowane) Niech ustawi tam temperatura wylaczenia 70-80 i bedzie stalo kreczyc.Ot caly problem.Beztak z wylaczona pompka i bajpassom nie bedzie poprawnej pracy instalacji.10W na pompke jescze nikogo nie požarlo. Edytowane wczoraj o 08:00 przez bercus Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano wczoraj o 09:14 #13 Opublikowano wczoraj o 09:14 (edytowane) 7 godzin temu, bercus napisał(a): Niech ustawi tam temperatura wylaczenia 70-80 i bedzie stalo kreczyc.Ot caly problem.Beztak z wylaczona pompka i bajpassom nie bedzie poprawnej pracy instalacji.10W na pompke jescze nikogo nie požarlo. Raczej ustawić temp.załączania pompy 35-40st czyli pompa się załączy powyżej nastawionej temp(pompa będzie włączona cały czas podczas normalnej pracy kotła) a wyłączy jak temp.spadnie np.ponizej 40st=kocioł nie pracuje Edytowane wczoraj o 15:39 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
bercus Opublikowano wczoraj o 11:20 #14 Opublikowano wczoraj o 11:20 Zaležne od tego,co pozwoli sterownik w ustawieniu pompki kotlowej.Poki jest možliwe stale wlaczona od,to tak.Poki jest možliwosc ustawienia tylko temperatur,potym 30-70+ Cytuj
DarkBlizzard Opublikowano 3 godziny temu Autor #15 Opublikowano 3 godziny temu Odpisali mi od producenta Timela: Dzień dobry, Parametr WYŁ GDY ZBĘDNA nie współpracuje z t. powrotu tylko z pracą innych pomp, gdy ustawimy go na 1 to jeśli nie pracuje żadna inna pompa to pompa kotłowa się wyłączy. Pompa kotłowa nie uruchamia się ponieważ jest osiągnięta t. powrotu musi Pan ustawić parametr WYŁ GDY ZBĘDNA na 1 a t.powrotu ustawić taką jakiej nigdy nie osiągnie. Wtedy pompa kotłowa będzie pracowała razem z innymi pompami a wyłączy się tylko wtedy kiedy one się wyłączą a włączy się jak one się włączą. Pozdrawiam więc wychodzi na to, że muszę ustawić temperaturę powrotu na taką, której nigdy nie osiągnie, tak jak kolega bercus napisał. Cytuj