A jak 3d na grzejniki zmiesza, jak tam zz? 

Opublikowano

Wszystko fajnie, tylko to ciągle nie jest rozwiązanie problemu pojawiania się gorącej wody w powrocie za zaworem 3d. Natomiast wpięcia zostawiam tak jak jest, bo w większości dom grzany jest grzejnikami i na 3/4 wysokości zbiornika wody jest wystarczająco dużo żeby podłogówka działała bez przerwy.

Opublikowano
2 minuty temu, tomkox3 napisał(a):

Wszystko fajnie, tylko to ciągle nie jest rozwiązanie problemu pojawiania się gorącej wody w powrocie za zaworem 3d.

 Żartujesz?

zaznacz miejsce na rysunku gdzie masz tą gorącą wodę.

Opublikowano
13 godzin temu, tomkox3 napisał(a):

Ale pompa nie ciągnie gorącej wody z dołu bufora (z powrotu), tylko w czasie alarmu po otwarciu zaworu 3d i wyłączeniu pompy, gorąca woda wlewa się do powrotu PRZEZ ZAWÓR 3D.

Gonzo19 Twój schemat i tak nie rozwiąże tego problemu. Najlepiej grzać bufor na niższych temperaturach żeby nie dopuścić do alarmów. 

Opublikowano
Opublikowano
2 minuty temu, lenas1 napisał(a):

Gonzo19 Twój schemat i tak nie rozwiąże tego problemu.

mój schemat jest poprawny, problemem jest i instalacja i sposób prowadzenia kotła.

1. Autor ma zawory ZZ w instalacji nie w tym miejscu co trzeba(tak jak by ich nie było)

2. Autor na siłę próbuje grzać bufor na maxa i ładuje opał do kotła na full. 

 

Wystarczy zawory zwrotne przełożyć w miejsca gdzie narysowałem i wywalić je z miejsc gdzie są w tej chwili czyli za pompami oraz autor niech zamiast nakłaśc drewna do oporu i jeszcze drzwiczki kolanem dopycha aby sie zamknęły, to niech zacznie od połowy wsadu. jeśli bufor osiągnie zbyt małą tempearurę, to następny wsad ciut wiekszy i obserwować. I tak w kółko aż bufor osiągnie te 70-75st.

 

Bez tego nie ma co dalej dyskutować.

Opublikowano

Jak na niższych temperaturach działa poprawnie to nic bym nie przenosił, po prostu grzać z głową. 

Opublikowano

Twoje zalecenia nijak mają się do zaleceń producentów kotłów i buforów, gdzie temperaturą zalecaną w buforze jest około 85st, a stąd już niedaleko do 90st (a nawet 88st. bo sterownik przekłamuje). Twoje 70 stopni to niewykorzystana możliwość buforu. 
I nie musze drzwiczek dopychać kolanem....

Opublikowano
21 minut temu, tomkox3 napisał(a):

Twoje zalecenia nijak mają się do zaleceń producentów kotłów i buforów, gdzie temperaturą zalecaną w buforze jest około 85st, a stąd już niedaleko do 90st

Skoro tak twierdzisz, to niech tak zostanie

Opublikowano (edytowane)
1 godzinę temu, lenas1 napisał(a):

A jak 3d na grzejniki zmiesza, jak tam zz? 

 

Edit: Widze ze schemat byl edytowany więc nie ma tematu

Edytowane przez hajtaler428
komentarz dodany po porawieniu bledu na schemacie
Opublikowano

Pomijając temat zaworów zwrotnych i alarmu, jakie zabezpieczenie dla podłogówki poza zaworem mieszającym?
Termostat przylgowy? Macie jakiś do polecenia?
Czy jeszcze inne rozwiązanie?

Opublikowano

Od tego 3d i sterownik tam jest.Masz wlaczony tryb zamkniecia zaworu,gdy pompka jest wylaczona?

Opublikowano

No tak, tylko to mnie nie zabezpieczy przed np awarią sterownika czy nawet wypięciem czujnika. Chciałbym mieć dodatkowe zabezpieczenie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.