Panowie wraz z malejącą temperaturą na zewnątrz temat słabej wydajności kotła powrócił. Dziękuję koledze Samborowi za wcześniejsze porady wg. ich przerobiłem instalację dodając pompę krótkiego obiegu i modyfikację ustawień,ale jak wspomniałem temperatura na zewnątrz -15 stopni i wydajność kotła jest tak niska ,że nie jest wstanie dojść do temperatury 55 stopni przy zadanej 65. Co za tym idzie zawór kręci jak opętany w celu ochrony powrotu. Czy mogę jakoś jeszcze coś zrobić, żeby było lepiej. Teraz kocioł chodzi na 90%mocy i o dziwo jest lepiej jak na 100% Zrobię zdjęcie ekranu producenta.

IMG_20260124_092903120_HDR.thumb.jpg.24bb11cd18540001a9ceb12f2bb4ee38.jpgIMG_20260124_092952698_HDR.thumb.jpg.62877f40da861c8f474be0ae4f40d913.jpgIMG_20260124_092942645_HDR.thumb.jpg.7a5fc34bcee2197d6f8a85d9bc70fabf.jpg

Dodam ,że kocioł chodzi w trybie sterowania czujnikiem temperatury podłogi z Tech 292 ponieważ jest podłogówka, więc widać czasu postoju ale bardzo krótkie 

Opublikowano

@Jarek75 czy spalanie pelletu jest prawidlowe? Mam na mysli czy nie ma sadzy na wymienniku lub niespalononego pelletu w popielniku?

Jesli spalanie jest prawidlowe to niestety kociol jest zle dobrany (za maly).

Jesli jest sadza na wymienniku to palnik zle spala paliwo, jesli jest niedopalony pellet w popielniku to palnik zle spala paliwo. Tu mozna cos zaradzic przez ustawienia parametrow lub sprawdzenie czy palnik jest w dobrej kondycji mechanicznej (np. droznosc i czystosc otworow nadmuchowych).

Opublikowano

Jak masz włączoną ochronę przez zawór 4D to ją wyłącz

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Dodam ,że kocioł chodzi w trybie sterowania czujnikiem temperatury podłogi z Tech 292 ponieważ jest podłogówka, więc widać czasu postoju ale bardzo krótkie 

Przepraszam coś mi nie pykło w wysyłaniu. Wracając do tematu spalanie jest raczej dobre może trochę komora ciemna jest ale popiół jak mąka żadnych spieków czy podejrzanych rzeczy kocioł ma 4 lata nowy dom 105m2 kocioł Defro Calori 11 więc wg. podstawowych zasad powinno być ok. Już tu na forum przerabiałem wiele ustawień ale dopiero dodanie pompy krótkiego obiegu naprawdę poprawiło sytuację. Teraz podłogą jest dogrzana komfort jest ale denerwuje mnie to ,że kocioł nie chodzi w prawidłowych parametrach a to wiadomo z czym się wiąże 💥💥💥🙆

Opublikowano

Na wykresu wyglada na robotu ochrony powrotu,wylacz testowo.Wszystkie pompki grzania sa wlaczone stalo,czy cyklycznie wlacza jakis termostat,czy inny"osczednik"? Wlacz na stale grzanie i termostat niech tylko obniža zadanej o 2˚.

Opublikowano

Witam kolegę Bercus twoje porady ostatnio też mi pomogły razem z kolegą Samborem udało się dojść do ładu z kotłem.Tym razem jest jednak inaczej wyłączenie ochronny powrotu nic nie daje jest jeszcze gorzej kocioł schodzi z temperaturą nawet do 46 stopni.Pompa CO czyli zasilania podłogówki pracuje przez cały cykl pracy grzania załącza się dopiero po przekroczeniu temperatury zadanej 53 stopnie. 

Widzę,że regulacją obrotów wentylatora w dół temperatura trochę rośnie kocioł pracuje w PID i trochę mnie to dziwi ale tak jest.

Opublikowano

Možesz poniechac nadmuch jaki jest i napchac troche wiecej opalu do tej max.mocy? Palnik isto przewymiarowany i kociol tež troche wiecej mocy oddaje.Najgorzej lekko wzrosna spaliny,ale poki mocy brakuje tylko kilka dni,to po co nie wspomagac zwiekszeniem mocy.Poki nie spalasz 60+ kg pelletu za 24 godz.,to 11 kW mocy nie osiagasz.

Opublikowano

Jak obniżyłeś nadmuch i temp. rośnie to znaczy że wcześniej ciepło uciekało w komin. Potestuj z nadmuchem.

Jeszcze na pompie krótkiego obiegu zwiększ bieg, może będzie lepiej. 

Jak nie dobija do temp. zadanej to też może być za mało paliwa. 

Opublikowano

No właśnie tutaj jest taki problem , że instalacja bardzo zalewa kocioł zimną wodą i 11kw mimo że powinno wystarczyć to jest za mało. Kocioł ma małą pojemność wymienika tylko 50litow sprawdziłem w specyfikacji. Dlatego pompa zasilania na najniższym biegu.,rotametry skręcone tak ,żeby komfortu cieplnego nie tracić a i tak coś nie domaga. Jak było na dworzu koło 0 stopni to jeszcze ok. ale teraz jest w dzień -7  a w nocy -11 i kocioł pracuje przez trzy godziny i nie jest w stanie zrobić 55 stopni i tym samym w instalację puszcza tylko chwilami żądaną na zaworze a potem zawór skręca i tak od nowa.

Opublikowano

Ile spalasz twgo pelletu na dobe?

Opublikowano

To nie wina kotła, a instalacji. 

Ja mam 12kw 120m tylko grzejniki dom niocieplony i przy - 14 pracował na 50% mocy w domu 23st. temp. zadaną 65st. utrzymywał bez problemu. 

Zwiększ dawkę paliwa praca na 4 nadmuch zostaw jak był i sprawdź czy coś lepiej. 

I wyłącz ochronę powrotu bo 4d głupieje nie wie czy ma chronić powrót czy puszczać na instalację, a na pompie kotłowej zwiększ bieg. 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Co znaczy,že kociol pracuje 3 godziny?Pojemnosc kotla wodna nie ma znaczenia.Ja mam 80 litrow w kotlu,niemal 500 w instalacji i žadnych problemow.

Poki wylaczy czujnik temp.podlogi grzanie,to bedzie zawsze problem dogrzac kilka ton podlogi,czy kociol 11 kW,czy 25.Zasilanie podlogi 39°w przypadku,že potrzebne ja wygrzac do 28 nie jest dobrym pomyslom.Zasilaj temp.o 2°wyzsza,niž chcesz osiagnuc i po osiagnieciu niech sa temp.zasilania o 2°obniža,ale zasilanie-pompka i kociol niech nadal pracuja.Dopiero w pracy 24/7 možne miec stabilny niski odbior mocy,ochrone powrotu.

Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Na chwilę obecną spala 10 worków na sześć dni czyli jakieś 25 kg. na dobę przy tym metrażu 105m2 dom bardzo dobrze ocieplony nowy dom okna 3 szybowe to chyba dużo a wcale nie ma jakiegoś szału salon to 22,5 st. Inne pokoje 21 st. i więcej się wycisnąć nie da 

Czy jak zjeżdżam mocą kotła w dół to zakresy dolne i górne są automatycznie regulowane czy tylko górne 

Opublikowano (edytowane)

25 kg na dzien,to grzejesz z stala moca nie calych 5kW.Kociol 11kW ma w twoim przypadku dzialac z palcem w nosie.Problem jest jak mowimy przy samochodzie "miedzy kierownica a siedzieniem".Poki naprawisz co jest zle,to jescze zejdziesz z spalaniem nižej przy tej metražy i ociepleniu.

Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 1
  • Haha 1
Opublikowano

No właśnie kolegą Sambor powiedział to o czym ja myślę wystarczy ,że temperatura na zewnątrz będzie na plus to spalanie spada do jednego worka na dobę. A pytanie kolejne takie czy powinienem kręcić ustawieniami funkcji HALOTRON w menu. Bo jak tam zmienię obroty minimalne na np.400 to jest wtedy możliwość zjechać do 400 przy ustawieniach prędkości wentylatora.Menu HALOTRON zabezpieczone jest dodatkowym kodem 6163 w sterowniku kotła APCK Slim od techa 

Opublikowano

Poki masz dobro spalony pellet,to nie potrzebne cos kreczyc na "kotlu".Potrzebne madro sterowac obiegom CO,nie pchac w podlogowke na sile,ale tylko "laskotac" z sterowaniem temperatury zasilania.Uzupelniac tylko strate budynku dla krzywy pogodowej,czy stala jak najnižsza wystarczajaca temperatura pozwoli zawsze 24/7.

Opublikowano

25kg to trochę dużo na tak ocieplony budynek, spokojnie przy dobrych ustawieniach 20kg powinno wystarczyć na 24h. 

Tu Sambor trochę ściemnia że mu spali 25kg na 270m,nie dopisał że wspomaga się drewnem lub olejem opałowym😉.

Jak to napisał bercus Ty jesteś kierowcą. 

Opublikowano

Obniżyłem temperaturę żądaną zaworu na 35 stp. rzeczywiście kocioł łapie teraz temperaturę zadaną 65st. ale prawie wcale się nie wyłącza fakt ,że bardzo ładnie moduluje pracą więc nie wiem jak to wpływa na ekonomię. Parę dni tak zostawię i zobaczę 

Opublikowano (edytowane)

35°do podlogowki w nowym domu jest dla -35 na dworze.Ustaw ponižej 30.Bedziesz w koncu zaskoczony,jak niska temp.zasilania wystarcza do utrzymania komfortu w twoim domu.Poczales z grzaniem na odwrotnym koncu-ja bym poczal od 24°zasilania i poki nie wystarczalo by,to bym po 1°co dwa dni zwiekszal dopoki nie bylo by cieplutko.I dosterowal dla tego pogodowke.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Jak dobre ustawienia to czy ustawisz 39 czy 35 na zaworze to nie powinno być problemu z osiągnięciem temp. zadanej na kotle. Podłogówka powinna grzać bez przerw, po jakimś czasie robisz korekty temperatury aż uzyskasz temp. komfortową jaka Cię interesuje. 

 

Opublikowano

Poki ktos mysli,že wylaczony kociol osczedza i cieplo z domu nadal pozwoli nie znika w tym momentu,to ciežko doradzic.Poki grzeje 6 godzin na 11kw i 6 godzin"osczedza",lub mogl by 12 godzin grzac na 3kW co jest osczedniejsze niech každy policzy.

Opublikowano

A jaką masz temperaturę spalin?

Opublikowano
2 godziny temu, bercus napisał(a):

Poki grzeje 6 godzin na 11kw i 6 godzin"osczedza",lub mogl by 12 godzin grzac na 3kW co jest osczedniejsze niech každy policzy

1. @bercus ja tak grzeje i jest OK wydaje sie oszczednie 🙂 Czesc ciepla idzie w dom a reszta w bufor. Średnio 3-4 odpalenia na dobe przy -10C na zewnatrz.

2. Daj palnik o mocy 3kW i sprawnosci >85%

Opublikowano (edytowane)

Z buforom oczywiscze.Tež ale nieponiechasz wychlodzic pomiedzy odpalaniami calej instalacji.Uzupelniasz straty na biežaco.Podlogowku nie dobre užywac jako bufora.

No....može z hystereza 1°zadarzylo by sie.

@Technik87 A jak jest teraz na tym kociol z temp.powrotu? Cos za cos zawsze,potrzebne wyprobowac.Czy teraz jest dobrze?

Edytowane przez bercus

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.