Skocz do zawartości
IGNOROWANY

GTH ECO Compact Pellet test podajnika


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Cześć mam problem z moim piecem z palnikiem kipi 10 kw 

Otóż wykonałem test podajnika 3 razy średnia 2800g czas 6 minut 

Obecnie mam wpisane 1100g wydaje mi się że to fabryczne parametry piec nie chce się uruchomić 

3 kw nadmuch 22%

5 kw nadmuch 27%

10 kw nadmuch 32%

Tryb stanard 

Kaloryczność wpisana z worka 4.9 

Pellet Silva

 

Piec nie chce się rozpalić dla czego tak wysoki wynik mam testu widzę większość nie przekracza 2000g 

 

Edytowane przez ralfiralf
Opublikowano

Kolego wpisz to co ci wyszło w teście .

Takie podajniki jak twój mają całkiem inną wydajnosć jak te z zasobnikami dostawianymi z boku .

Na marginesie , jak z testu wyszło 2800 a wpisałeś 1100g znaczy że podajnik sypie ponad dwa razy więcej niż powinien ,nie ma szans by palnik to udźwigną .

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Słabo się zrozumieliśmy jak wpisuje 2800 nie odpala się nawet 30 razy i nic przy 2000 około ma 6 rozpalen obecnie mam 1800 ma dwa max rozpalenia.

 

Ostanio udało mi się go jakoś uruchomić na 2800 to jak wskoczył na 10 kw płomień bym bardzo krótki ledwie wychodził z palnika może przez to że kaloryczność wpisałem 4.9 z worka przed było 5.3 chyba taki standard 

Opublikowano

Jeśli po rozpaleniu jakoś działa to należy poprawić dawkę startową. Gdy się pali to wtedy ustawić nadmuch. W moim sterowniku [ mam inny] określa się czas podawania dawki startowej w sekundach i wagą pelletu nie ma znaczenia. Znaczenie waga ma do ustawiana mocy kotła. Waga pelletu+ powietrze = moc kotła z jaką startuje. Wpisz poprawną wagę pelletu i poszukaj gdzie ustawia się ilość pelletu przy rozpaleniu. Kolega wszystko na raz ustawia, potem może być ciężko.

Opublikowano
W dniu 21.01.2026 o 19:06, ralfiralf napisał(a):

Cześć mam problem z moim piecem z palnikiem kipi 10 kw 

Otóż wykonałem test podajnika 3 razy średnia 2800g czas 6 minut 

Obecnie mam wpisane 1100g wydaje mi się że to fabryczne parametry piec nie chce się uruchomić 

 

 

No a jak miałem zrozumieć ?

Zważ sobie dawkę startową czy się zgadza .

Poza tym ja dalej nie rozumiem o co chodzi , odpala się czy nie , rozpalenia dwa razy czy 6 razy z czego wynikają ?

 

Opublikowano
10 godzin temu, wuwok1 napisał(a):

Jeśli po rozpaleniu jakoś działa to należy poprawić dawkę startową. Gdy się pali to wtedy ustawić nadmuch. W moim sterowniku [ mam inny] określa się czas podawania dawki startowej w sekundach i wagą pelletu nie ma znaczenia. Znaczenie waga ma do ustawiana mocy kotła. Waga pelletu+ powietrze = moc kotła z jaką startuje. Wpisz poprawną wagę pelletu i poszukaj gdzie ustawia się ilość pelletu przy rozpaleniu. Kolega wszystko na raz ustawia, potem może być ciężko.

Póki co nic dużo nie zmieniam kaloryczność była 5.3 z tego co widzę to fabryczne ustawienie i pellet próbowałem 2800 nic z tego nie rozpala uruchomiłem go raz mi się udało na nadmuchu 20% ale mówię jak doszedł do 10 kw nadmuch 32% płomień ledwie wychodzi z palnika taki krótki jest wygląda jak by paliwa było za mało.

 

Waga startowa to 100g. Spróbuję dziś zwiększyć ale jeśli na 10kw ten płomień jest taki krótki to co nadmuch zmniejszyć czy co ? 

9 godzin temu, Kordjano napisał(a):

No a jak miałem zrozumieć ?

Zważ sobie dawkę startową czy się zgadza .

Poza tym ja dalej nie rozumiem o co chodzi , odpala się czy nie , rozpalenia dwa razy czy 6 razy z czego wynikają ?

 

Dzięki kolego zawsze dziś jak wrócę do domu czy jest jakaś opcja testowa wagi startowej czy po prostu podczas rozpalania rurę odczepić i zważyć to co wylatuje?

 

Rozpalania wynikają z tego że np

Waga docelową 2800 piec nie uruchamia się wcale 

2200 piec uruchamia się zauważyłem około 6 razy 

Waga 1800 piec ma około 2 rozpalen

czym większa dawka tym na większy problem z rozpaleniem 

Opublikowano

No to faktycznie to dziwne jest , skoro z testu podajnika wyszło tyle i tyle , wpisując to co wyszło powinno podawać dobrze , przynajmniej dawkę startową , bo zwiększając  lub zmniejszając kaloryczność mamy możliwość zmniejszania lub zwiększania podawania pelletu ale już podczas pracy ,na dawkę startową nie ma to wpływu bo jest sztywna , jak wpiszemy 100 gr to powinno wsypać 100 gr ,wiadomo że nie w jak aptece ale coś koło tego .

Nigdy nie ważyłem dawki startowej bo nie miałem takiej potrzeby , ale z ciekawości możesz sobie zważyć ,tak jak pisałeś ściąg rurę i wsyp do pojemnika , jak wsypie przełącz na ruszt jak masz taką opcję by nie rozpalalo powietrza , po przełączeniu na pellet rozpalanie zacznie się na nowa .

Opublikowano (edytowane)

Dobra ważyłem dawkę startowa

Pierwszy pomiar 130g

Drugi pomiar 145g

Trzeci pomiar 125g

 

Zajebista rozbieżność i przewyższenie o 30%

 

Czy idzie w jakiś sposób skalibrować to bo widać że źle sypie ten pellet jest certyfikowany i tu wszyscy prawie tym pala

 

 

W chwili obecnej kaloryczność 4.9 kWh/kg

Wpisane 1800 w teście, a i tak mam tych rozpalen około 6 a na pewno tyle razy ten piec się nie uruchamia w przeciągu 10h, na pewno rozpala się ale jak wbija na moc 3kw lub 5kw to zagasza i od nowa na 10kw na pewno śmiga i ma długi płomień, zazwyczaj nie ma mnie w domu nie jestem w stanie tego zaobserwować, szkoda że modułu internetowego to więcej bym wam pokazał.

 

Zrobiłem kolejny test podajnika bo mam nową partię tego pelletu

6 minut wynik 2680g

 

Może to coś pomoże miałem wpisane 2500g

To przy 6 kw malutki płomień przy 8kw zanika kompletnie i gaśnie 

 

Ja wiem że dużo pisze ale czy to coś zmieni jeśli ustaje je kaloryczność fabryczna czyli 5.2 a wpisze wynik z testu ? Czyli 2600

Edytowane przez ralfiralf
Opublikowano

Wpisana kaloryczność wpływa na chwilowa moc palnika, z tego co piszesz to przy większej mocy prawie nie masz płomienia a to może mieć kilka przyczyn:

1 to zasypany palnik paliwem - tu trzeba sprawdzić czy w popiele niema niespalonego palletu, przyczyny to źle przeważony pellet lub zbyt niska kaloryczność

2 to zdmuchiwanie płomienia - zbyt wysoki nadmuch i/lub zbyt duży ciąg kominowy, zmniejsz nadmuch i testuj

3 to zbyt mała kaloryczność paliwa - kiepskiej jakości pellet który wypala się szybciej niż by to wynikało z wyliczeń ustawionej kaloryczności, zmniejsz kaloryczność i testuj.

4 to nierówne podawanie pelletu przez podajnik - zbyt duża lub zbyt mała przerwa pomiędzy kolejnymi podaniami pelletu, z tym jest trudno wygrać bo jeśli twój podajnik podaje 2,8kg na godzinę to oznacza ze przy mocy np. 8 kW dawki paliwa będą sypane bardzo nierównomiernie tj. kilka podań pod rząd będzie po kilka ziarenek, a potem nastąpi bardzo duża dawka i potem znowu po kilka ziarenek - w ten sposób na palniku moze być nic lub za dużo.

Staraj się testować jedną zmianę na raz.

Opublikowano

@ralfiralf A dawkę startową jaką miałeś wpisaną ?

Musisz ustalić jak płomień znika czy jest za dużo paliwa w palniku czy za mało .

Dla testów kaloryczność zmień bardziej ekstremalnie . 

Przy nastawach 4.9 a 5.2 różnic nie zobaczysz ,tym bardziej jak tak nierówno podaje .

Jak długo użytkujesz ten kocioł ?

 

Opublikowano
2 godziny temu, Kordjano napisał(a):

@ralfiralf A dawkę startową jaką miałeś wpisaną ?

Musisz ustalić jak płomień znika czy jest za dużo paliwa w palniku czy za mało .

Dla testów kaloryczność zmień bardziej ekstremalnie . 

Przy nastawach 4.9 a 5.2 różnic nie zobaczysz ,tym bardziej jak tak nierówno podaje .

Jak długo użytkujesz ten kocioł ?

 

Dawka startowa 100g

No na moje za mało bo czym palnik wchodzi na większą moc płomień zanika a jeśli podniosę dawkę pelletu czyli wynik testu zmniejsze poprawia się

Powiedzmy niech zostanie to 5.2 starnard nie ruszam tej opcji pominmy ja.. bo zbyt dużo tego.

 

Kocioł prawie rok ma bardzo dużą ilość rozpalen przez rok około 2000

A jeszcze taka myśl co jeśli wpisał bym w ten test 2500 czyli o to 100/200 mniej niż jest i wszedł bym w tryb fuzzy logic moc maksymalna 100 moc minimalna 20 czy to błędne koło i lepiej starnard ogarnąć 

Opublikowano (edytowane)

Dużo czytam i widzę jak u które palą tym pelletem co ja zazwyczaj wynik testu 1100/1200g  co odpowiada za dawkowanie prędkość ślimaka czy to są jakieś sztywne ustawienia czy jak ? Może po prostu tu jest problem ze jest rozwalony i sypie zbyt dużo patrząc nawet po dawce startowej zamiast 100g jest go więcej jakiś kondensator czy jak to wygląda ? Nie wiem jak go serwis dokładnie ustawił może ustawienia fabryczne trzeba zastosować?

Edytowane przez ralfiralf

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.