Uzytkownik2 Opublikowano 14 Grudnia 2024 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2024 (edytowane) Witam.Pompa ciepła Vaillant typu split połączona z buforem 100l równolegle.Czy to normalne że różnica temp.w obiegu PC bufor jest zaledwie 2,5K?Po drugie pompa obiegowa w jednostce wew.sterowana sygnałem PWM pracuje cały czas na swojej prawie maksymalnej wydajności(ponad 1600l/h)Po trzecie przy temperaturach na zewnątrz w okolicach zera stopni na instalację OP idzie ok.aż 33st?! to co będzie przy -15?)Dzięki za wszelkie sugestie Edytowane 14 Grudnia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
teres Opublikowano 16 Grudnia 2024 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2024 Było jakiekolwiek uzasadnienie dla bufora równoległego? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 16 Grudnia 2024 Autor #3 Opublikowano 16 Grudnia 2024 (edytowane) 21 godzin temu, teres napisał(a): Było jakiekolwiek uzasadnienie dla bufora równoległego? Pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie była w stanie zapewnić projektowego przepływu.Po drugie jest układ hybrydowy PC+kocioł gazowy.Instalacja wykonana zgodnie z dedykowanym schematem producenta. Edytowane 17 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
teres Opublikowano 17 Grudnia 2024 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2024 18 godzin temu, Uzytkownik2 napisał(a): Pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie była w stanie zapewnić projektowego przepływu Jaki tam jest przepływ projektowy? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2024 #6 Opublikowano 18 Grudnia 2024 W dniu 14.12.2024 o 10:26, Uzytkownik2 napisał(a): Po trzecie przy temperaturach na zewnątrz w okolicach zera stopni na instalację OP idzie ok.aż 33st?! to co będzie przy -15? Temp zasilania ustawia serwis lub użytkownik, a temp powrotu zależy też od odbioru ciepła. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Autor #7 Opublikowano 18 Grudnia 2024 (edytowane) Może jeszcze zjechać z KG?To powinno spowodować obniżenie temp.na odbiory?oczywiście pod warunkiem że zostanie zachowany komfort cieplny.Budynek jest użytkowany pierwszy sezon więc KG nie są jeszcze tak do końca dopasowane(w fazie testów) Edytowane 18 Grudnia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2024 #8 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Piszesz, że obliczeniowy przepływ to 1900l/h, ale brak info przy jakiej delcie T lub jaka moc jest potrzebna do nagrzania tego budynku? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Autor #9 Opublikowano 18 Grudnia 2024 (edytowane) 10kW delta 4,5K W danych technicznych PC pompa obiegowa w jednostce wewn.nie jest w stanie dać 1,7m3/h Gdybym wcześniej wiedział że tak jest to bym nie kupił Vaillanta Wszyscy inni producenci mają mocniejsze pompy obiegowe i wtedy puściłbym bezpośrednio(bez bufora) na instalacje chociaż chcąc mieć dwie strefy grzewcze... Edytowane 18 Grudnia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2024 #10 Opublikowano 18 Grudnia 2024 A te 10kW PC da? Teoretycznie PC przeważnie mają deltę T=5C, czyli przy tej delcie przepływ się zgadza z mocą. Zwiększ deltę i będzie wszystko OK, pod warunkiem, że PC ma taką moc. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Autor #11 Opublikowano 18 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 18.12.2024 o 14:21, sambor napisał(a): A te 10kW PC da? Teoretycznie PC przeważnie mają deltę T=5C, czyli przy tej delcie przepływ się zgadza z mocą. Zwiększ deltę i będzie wszystko OK, pod warunkiem, że PC ma taką moc. Jak praktycznie zwiększyć deltę?to jest wartość którą można ustawić w parametrach PC? Edytowane 19 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Grudnia 2024 #12 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Nie odpowiedziałeś jaka moc PC? Jak ustawić deltę popatrz w instrukcji PC, ja nie znam tego modeli tej firmy. A po za PC aby zwiększyć deltę, trzeba zwiększyć odbiór ciepła z bufora, czyli zmniejszyć temp powrotu np stosując zaw 3-D na zasilaniu instalacji. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Autor #13 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) Moc PC zależy od temp.zewn.Jak widać z załączonego wykresu moc 10kw jest osiągalna powyżej temp.zewn.-7 Punkt biwalentny dla mojego budynku to aż -13 Wiadomo poniżej tej temp.PC wspomoże się grzałkami,w moim przypadku źródłem szczytowym będzie kocioł gazowy Edytowane 19 Grudnia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2024 #14 Opublikowano 19 Grudnia 2024 I dobrze, ale zauważ, że delta T jest = 5C i tego trzeba się trzymać, należy ustawić taką temp zasilania aby delta temp przepływu spadła z obecnych 2,5C do 5C. Obecnie w buforze woda z powrotu inst miesza się z wodą zasilającą z PC i spada delta temperatur na zasilaniu PC, przy niektórych PC tak niska delta powoduje alarm PC lub regulację PWM pompy w PC, tak aby delta T dążyła DO 5C Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Autor #15 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) 9 godzin temu, sambor napisał(a): I dobrze, ale zauważ, że delta T jest = 5C i tego trzeba się trzymać, należy ustawić taką temp zasilania aby delta temp przepływu spadła z obecnych 2,5C do 5C. Obecnie w buforze woda z powrotu inst miesza się z wodą zasilającą z PC i spada delta temperatur na zasilaniu PC, przy niektórych PC tak niska delta powoduje alarm PC lub regulację PWM pompy w PC, tak aby delta T dążyła DO 5C Dziękuję za pomoc.Mowiąc "należy ustawić taką temp.zasilania aby delta temp.przepływu spadła z obecnych 2,5Cdo 5C "masz na myśli ustawienie temp.na odbiory na instalację z bufora? Edytowane 19 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Autor #17 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) 8 godzin temu, sambor napisał(a): Tak jak piszesz. Ustalenie odpowiedniej temp.zasilania polegałoby na manewrowaniu krzywymi grzewczymi? Edytowane 19 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
teres Opublikowano 19 Grudnia 2024 #19 Opublikowano 19 Grudnia 2024 11 godzin temu, sambor napisał(a): I dobrze, ale zauważ, że delta T jest = 5C i tego trzeba się trzymać, należy ustawić taką temp zasilania aby delta temp przepływu spadła z obecnych 2,5C do 5C. 10 godzin temu, Uzytkownik2 napisał(a): Dziękuję za pomoc.Mowiąc "należy ustawić taką temp.zasilania aby delta temp.przepływu spadła z obecnych 2,5Cdo 5C "masz na myśli ustawienie temp.na odbiory na instalację z bufora? Tu jest regulacja przepływami i to nie jest prosta sprawa. Podejrzewam, że na podłogówce masz za szybki przepływ i nie wychładza Ci wody. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2024 #20 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Taki projekt, takie jego wykonanie. Ale jak zejdzie z temp na zasilaniu z PC to spadnie temp na powrocie z podłogówki, a wiec na powrocie do PC też spadnie. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Autor #21 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) 2 godziny temu, teres napisał(a): Tu jest regulacja przepływami i to nie jest prosta sprawa. Podejrzewam, że na podłogówce masz za szybki przepływ i nie wychładza Ci wody. W projekcie mam określone wydajności pomp na poszczególne kondygnacje a że mam pompy Wilo z wyświetlaczem mogę dość precyzyjnie ustawić na nich przepływy.Tez starałem się ustawić projektowe przepływy na rotametrach ale wygląda na to że nie można w miarę precyzyjnie tego dokonać bo "wałeczki"na rotametrach magnetycznych"skaczą jak pchły")Za poradą Tomekb przy ustawianiu starałem się przy pomocy metalowego przedmiotu sciągnać wałeczki w dół)Czyli powinienem zmniejszyć wydajności pomp na OP?Ale jak to się ma gdy czasami ogrzewane jest np tylko piętro bo parter osiągnął zadaną temp.i wtedy przepływ na OP jest "mały"powiedzmy przez pół i ta sytuacja nic nie zmienia. Edytowane 19 Grudnia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Autor #22 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Z uwagi na to co napisałem w poprzednim poście myślę że manewrowanie wydajnością pomp obiegowych na OP nie jest wskazana,one muszą pracować ze stałym przypływem który musi zapewnić projektowe wartości na rotametrach.W tej sytuacji chcąc mieć wpływ na deltę pozostaje zmiana mocy=zmiana temp.zasilania. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Autor #23 Opublikowano 20 Grudnia 2024 (edytowane) Chcąc zwiększyć deltę musiałbym podnieść temp.co może doprowadzić do przegrzania pomieszczeń, widzę tu jakieś błędne koło)W sumie o ile dobrze pamiętam przy aktualnych ustawieniach delta w obiegach OP jest zbliżona do projektowej czyli ok 4,5K Edytowane 20 Grudnia 2024 przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 20 Grudnia 2024 #24 Opublikowano 20 Grudnia 2024 To trzeba zmniejszyć przepływy Trzeba tak ustawić, aby regulacja była tylko temperaturą zasilania Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Autor #25 Opublikowano 20 Grudnia 2024 (edytowane) 11 godzin temu, sambor napisał(a): To trzeba zmniejszyć przepływy Trzeba tak ustawić, aby regulacja była tylko temperaturą zasilania Ok rozumiem Dzięki A czy wystarczy zmniejszyć wydajności pomp czy trzeba zmniejszyć przepływy na rotametrach? Edytowane 20 Grudnia 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj