Mam kocioł Ling Duo 25 kW. Mam problem z wymiennikiem ciepła.

Po zmianie retorty do spalania ekogroszku na owies wszystko było ok. , ale gdy wróciłem

z powrotem na eko groszek (retorta do owsu pozostała) piec łapał temperaturę momentalnie i do pewnego czasu było super jakieś 2 godz. Po wejściu do piwnicy stwierdzam na piecu 80 stopni(zadana 65) pompa CO pracuje, ale wymiennik ciepła nie przekazuje tego ciepła na zawory (trójdrożny na grzejniki, czwórdrożny na podłogówkę). Stało to się już trzeci raz. Po wystudzeniu pieca wszystko wraca do normy. Dziś zasypałem piec pszenżytem i znowu to samo. Sterownik mam Economic 3000 i obieg zamknięty.

Proszę o pomoc

post-10380-1263923959_thumb.jpg

Opublikowano

Pompę CO odpowietrzałem poprzez odkręcenie śruby z przodu pompy i pompa obraca się w dobrym kierunku!

Mój instalator nie ma pojęcia co się dzieje. Dodam, iż woda w zbiorniku wyrównawczym ma bardzo wysoką temperaturę. Czy to normalne?

Opublikowano

Sprawdź czy wymiennik jest odpowietrzony, czy wszystkie pompy pracują. Jeżeli tak to wyłącz pompę od podłogówki zawór 4-D daj na 10-najmocniejsze grzanie i zobacz co wtedy będzie się działo. W układzie podłogówki stosuje się raczej zawory termostatyczne 3-D jeżeli 4-D to z układem sterowania tak żeby nie dopuścić do przegrzania. W Twoim przypadku lepiej byłoby zastosować dwa zawory 3-D, na podłogówkę termostatyczny a na grzejniki zwykły-kręcony. W takim układzie jak na zdjęciu może dochodzić do sytuacji że obieg z zaworem 3-D będzie pobierał wodę nie z wymiennika tylko będzie wymuszał obieg w obrębie zaworu 4-D - mniejsze opory przepływu.

Opublikowano

ewidentny bład w układzie

uchylony zawór 4-d tworzy bajpas rónoległy do wymiennika i pompa c.o. pociagnie wode powrotną przez zawór a nie przez wymiennik

wiec wyjasnij twojemu specowi czego nie rozumie i do przróbki niechaj sie zabiera

 

rodzaj paliwa nie ma tutaj zadnego znaczenia

Opublikowano

Myślałem, że po zastosowaniu innej retorty piec za szybko łapał temperaturę i sterownik fiksował, ale ni jak nie mogłem sobie wytłumaczyć dlaczego pompa pracuje a wymiennik nic nie przepuszcza.

Mogę jeszcze prosić o więcej szczegółów odnośnie co dokładnie trzeba poprawić. Skoro mój szpec tego nie wie, to będę musiał mu to jasno wytłumaczyć!

Z góry dziękuję i pozdrawiam!

Opublikowano

Proste jak budowa cepa: po stronie piecowej wymiennik ma obieg wymuszony przez pompkę i tak samo musi być po stronie wtórnej. Trzeba dołożyć pompkę między wymiennikiem a pierwszym trójnikiem po stronie wtórnej. Czy na zasilaniu czy na powrocie to już sprawa drugorzędna.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

I znowu to samo!

Na zaworze 4-D zmniejszyłem bieg pompy na 1 i temperaturę na 0 i wymiennik ciepła puścił wodę.

Ale co będzie jak nie będzie mnie w domu i nie zdążę tego zrobić?

Dziękuję bardzo za info

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.