o6483256 Opublikowano 20 Października 2024 #1 Opublikowano 20 Października 2024 https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-do-pompy-ciepla-kiedy-potrzebny-jaka-pojemnosc/ Podoba mi sie ten układ, mam instalację mieszaną grzejniki + podłogówka na RTL. Możecie zniechęcić (albo zachęcić) mnie do takiego układu? Plusy/minusy? Na plus, że pompa obiegowa w PC jest jedyna pompą w układzie. Druga sprawa, ze ciepło z PC od razu pchane jest w układ. Jakie minusy? Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Października 2024 #2 Opublikowano 20 Października 2024 24 minuty temu, o6483256 napisał(a): Jakie minusy? Takie jak kazdego ukladu ze „sprzeglem” bez znaczenia czy 2,3,4T czyli mozliwe podmieszanie i jakies tam niewielkie straty poprzez izolacje. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 20 Października 2024 #3 Opublikowano 20 Października 2024 Godzinę temu, o6483256 napisał(a): ,,,, Podoba mi sie ten układ, ,,,, Mnie natomiast podoba się ten układ poniżej, podobno nie posiada żadnych Minusów. Cytuj
o6483256 Opublikowano 20 Października 2024 Autor #4 Opublikowano 20 Października 2024 No taki sam, tylko szczegółowo rozrysowany 👍 Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Października 2024 #5 Opublikowano 20 Października 2024 Godzinę temu, o6483256 napisał(a): No taki sam Calkiem inny. 2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a): podobno nie posiada żadnych Minusów Minus taki ze instalacja musi pasowac do schematu (opory i przeplyw). 1 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 20 Października 2024 Autor #6 Opublikowano 20 Października 2024 (edytowane) No to sie w takim razie nie znam się na tym 👍 Edytowane 20 Października 2024 przez o6483256 Cytuj
lajosz Opublikowano 20 Października 2024 #7 Opublikowano 20 Października 2024 W opisie masz Kocioł: 10kW z podajnikiem to poco Ci układ 3T ? On jest dobry do pompy ciepła ( i to tylko jeśli są zrównoważone przepływy ) 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 21 Października 2024 Autor #8 Opublikowano 21 Października 2024 Jak myślisz, po co o to pytam? Cytuj
lajosz Opublikowano 21 Października 2024 #9 Opublikowano 21 Października 2024 Ja nic nie myślę - zbieram fakty wyciągam wnioski . ( czasem błędne 😀) Zabrałem głos ponieważ trzeci sezon taki układ użytkuję . 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 22 Października 2024 Autor #10 Opublikowano 22 Października 2024 No właśnie, wymieniam źródło ciepła i ten układ mi sie spodobał. Zastanawiam się, czy będzie to działało przy podłogówce na RTL i grzejnikach. Obecnie mam prosty układ otwarty który zamierzam zamknąć. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2024 #11 Opublikowano 22 Października 2024 21 minut temu, o6483256 napisał(a): Zastanawiam się, czy będzie to działało przy podłogówce na RTL i grzejnikach. Nie wiem dlaczego się zastanawiasz? Działać na pewno będzie, tylko trzeba dobrać elementy układu. 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 22 Października 2024 Autor #12 Opublikowano 22 Października 2024 Zastanawiam się, bo sie nie znam. Czy woda nie będzie krążyła w buforze zamiast być pchana na instalację, bo będzie miała mniejszy opór? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2024 #13 Opublikowano 22 Października 2024 Przecież na odbiory musisz i tak dać drugą pompę np tą którą masz obecnie. A woda niech krąży , jej prawo i dobra wola. W dniu 20.10.2024 o 15:35, o6483256 napisał(a): Na plus, że pompa obiegowa w PC jest jedyna pompą w układzie. Druga sprawa, ze ciepło z PC od razu pchane jest w układ. Na rysunku są dwie pompy - ta w PC i ta na odbiory 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 22 Października 2024 Autor #14 Opublikowano 22 Października 2024 (edytowane) Ok dziękuję. Myślałem, że jakimś cudem da się to zrobić jedną pompą 👍 Czyli tak zrobię bo ma to sens. Muszę jeszcze wpiąć przez wymiennik jako awaryjne źródło zasilania kocioł z podajnikiem, tylko nie wiem jaki wymiennik (moc) kupić dla kotła 10kW, a zapotrzebowania max 5kW. Generalnie byłoby to źródło wyłącznie awaryjne, sprawność byłaby trzeciorzędną sprawą. Edytowane 22 Października 2024 przez o6483256 Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2024 #15 Opublikowano 22 Października 2024 Wymiennik kup tani, o jak największej mocy. Choć nie ma takiego parametru wymiennika jak jego moc, ale handlowo określają to sprzedawcy. Może być np taki https://nordic-sklep.pl/pl/seria-ba-12/291-wymiennik-ciepla-ba-12-50-34-15-45kw.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwmt24BhDPARIsAJFYKk2zRo5Y7IRFORZ-UxoifE0RteNj_n4xM5Pb-cNDHEppAYxELti4-J8aAnmhEALw_wcB Do niego warto dokupić izolację firmową. Cytuj
o6483256 Opublikowano 22 Października 2024 Autor #16 Opublikowano 22 Października 2024 Ok, dzięki. Raczej będę celował w coś używanego. Chodziło mi o rząd wielkości "mocy" wymiennika. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Października 2024 #17 Opublikowano 22 Października 2024 Użytkowane często są zakamienione Moc to ok 30-40kW Cytuj
o6483256 Opublikowano 22 Października 2024 Autor #18 Opublikowano 22 Października 2024 Mam tego świadomość, ale tak jak mówię, kocioł będzie awaryjnym źródłem zasilania. Pewnie i tak skończy po montażu pompy wcześniej, czy później na złomie nie uruchamiany. Cytuj
lajosz Opublikowano 22 Października 2024 #19 Opublikowano 22 Października 2024 W tym układzie najważniejsze jest zrównanie przepływu ( wydajności pomp obiegowych ) inaczej będzie działał jak 4T . Na wykresie temperatur ( z mojej pompy ) widać różnicę. W pierwszej części jest pod-mieszanie z bufora , dalej pompy "chodzą równo" i na instalację idzie cała ciepła woda. Musiałem założyć pompę z potencjometrem do regulacji .... Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Października 2024 #20 Opublikowano 22 Października 2024 Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię. Zawsze możesz zakupić pompę ciepła i zawlec ją na strych w oczekiwaniu na lepsze czasy. Będzie Was dwóch. Było już linkowane parę razy na tym forum. Stanisław Glodny - Area Sales Manager A2W w Panasonic Heating & Cooling Solutions w webinarze "Nietypowe rozwiązania hydrauliczne w instalacji z pompą ciepła". źródło: Cytuj
carinus Opublikowano 22 Października 2024 #21 Opublikowano 22 Października 2024 W dniu 20.10.2024 o 17:07, Andrzej_M_ napisał(a): Mnie natomiast podoba się ten układ poniżej, podobno nie posiada żadnych Minusów. Niestety ma pewien mały, ale znaczący minus. Pierwszy montaż zrobiłem zgodnie z tym schematem, jednak po pierwszym sezonie grzewczym zmieniłem miejsce bufora i dopiero teraz mogę powiedzieć że nie mam żadnych minusów. Cytuj
PioBin Opublikowano 22 Października 2024 #22 Opublikowano 22 Października 2024 2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a): …Area Sales Manager… Ja mam „szacunek” dla ludzi technicznych. Ps. Mam nadzieje ze podlinkowany material tez takim jest. Nie chce mi sie juz sluchac i tlumaczyc sprzedawcom… 3 godziny temu, lajosz napisał(a): inaczej będzie działał jak 4T 2,3,4? Oczywiscie, tu sie nie ma czym fascynowac! Nie dajmy sie zrobic w balona z 2T,3T ,4T. Marketing podlaczenia baniaka z woda. @lajosz dobrze ze to „rozrysowales”. Takie (2,3,4) podlaczaczenie moze byc jedynym mozliwym wiec nie musi byc gorszym. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 23 Października 2024 #23 Opublikowano 23 Października 2024 Kolega @o6483256 ma zdecydowaną przewagę nad większością forumowiczów na tym forum, chociaż jak sam przyznaje, że zagadnienia z hydrauliki nie są jego pasją. Otóż @o6483256 opanował w stopniu podstawowym zagadnienia z BMS (Building Management System), czyli wszelaką automatyką budynkową. Wystarczy, że w obwód swojej instalacji hydraulicznej wepnie dwa takie gadżety jak poniżej i będzie dla niego wszystko jasne. Dodam jeszcze przy okazji następny materiał typu video, tym razem Adam Minikowski - Menedżer Produktu ds. pomp ciepła z firmy NIBE-BIAWAR. Cytuj
lajosz Opublikowano 23 Października 2024 #24 Opublikowano 23 Października 2024 Jak bym wkręcił w układ " takie coś " to natychmiast błąd przepływu ... Cytuj