Drodzy,

Mam sterownik pokojowy Salus (termostat), który ładnie zarządza kotłem pelletowym. Niestety - ów Salus ma dość sporą histerezę. Ustawiłem 0,5 stopnia, co oznacza de facto 1 stopień. To sporo. Na poddaszu mam taką sobie izolację i ten stopień dość wyraźnie czuć w mrozy. Zaczyna być w pewnym momencie czuć chłód od okien. Komfort jest taki sobie. Szczególnie, że często się na podłodze bawią dzieci.

Znacie jakieś bezprzewodowe sterowniki / termostaty z mniejszą histerezą? Czy w każdym sterowniku histereza 0,5 stopnia oznacza wahania w pomieszczeniu o 1 stopień? Czy każdy producent może to rozumieć inaczej? Na podstawie instrukcji ciężko się zorientować.

Opublikowano (edytowane)

Najczęściej histereza w tego typu sterownikach to 0,5 lub 0,25, ale widziałem też 0,2 albo i mniej, ale nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć marki ani modelu.

Wahania zawsze będą większe niż zakres histerezy, właściwie nic nie poradzisz.

Ale jest jeden sposób. Połączenie przekaźnika nie wprost do sterownika kotła, ale poprzez timer, który podczas wyłączenia termostatu pokojowego będzie uruchamiał cyklicznie kocioł w zaprogramowanych cyklach. Niestety, wadą jest konieczność dobrania długości cykli i pogorszenie ekonomii.

Edytowane przez sorier
Opublikowano

No dobrze, ale czy histereza 0,5 stopnia oznacza, że jak ustawię np. 23, to zaczyna grzać od 22,5 i przestaje, gdy mam 23,5? Tak mam w Salus. I generalnie działa dobrze, ale chciałbym jednak wahania zmiejszyć z 1 do 0,5 stopnia. Czyli histereza 0,25-0,3 mniej więcej. Z timerami nie chcę kombinować. Taki termostat by mi w zupełności wystarczył.

Opublikowano (edytowane)

Szukaj termostatow auraton,mam z histereza 0,2.Ale czytaj opisu,nie každy model tak ma.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Prawdziwa histereza to różnica temperatury miedzy wyłączeniem a włączeniem. Nie wiedzieć czemu producenci nazywają histerezą np. temperature wyłączenia  0,5 ponad i włączenia 0,5 poniżej zadanej jako "histeraza 0,5". Trzeba na to uważać.

Opublikowano

Moj 23 wylacza,22,8 zalacza.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
W dniu 2.10.2024 o 16:14, miklo napisał(a):

Na poddaszu mam taką sobie izolację i ten stopień dość wyraźnie czuć w mrozy. Zaczyna być w pewnym momencie czuć chłód od okien. Komfort jest taki sobie. Szczególnie, że często się na podłodze bawią dzieci.

może panel zamontuj właśnie w tej lokalizacji. oczywiście na dole będziesz miał inne temperatury ale rekcja sterownia będzie szybsza.

Opublikowano
W dniu 2.10.2024 o 19:49, bercus napisał(a):

Moj 23 wylacza,22,8 zalacza.

Załącza przy temp 22,7, ale tego nie widzisz bo mierzy temp, co 0,2 stopnia 🙂

Też mam auratona, zmieniłem z salusa, bo hustereza 0,5 stopnia, to jakieś nieporozumienie 🙂

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.