Małe wartości na rotametrze w ogrzewaniu podłogowym.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym w mieszkaniu (68m2). Podłogówka rozdzielona na 7 ( zdj 1). Mieszkanie ogrzewa piec gazowy dwufunkcyjny. Brak grzejników tylko drabinka w łazience. 

Problem polega na niskich przepływach na rotametrach. Przy maxymalnym odkręceniu rotametrów przepływy nie osiągają nawet 1l/min. Ogrzewanie  w mieszkaniu mam ustawione w nocy na 20 a w dzień na 21 jednak gdy temperatura na zewnątrz spadnie niżej niż okolo -3 stopnie to ciężko osiągnąć w mieszkaniu te 21 stopni a grzeje się od 7 rano cały czas. Pompka ustawiona na najwyższe obroty ( próbowałem wszystkich możlowiści na pompce). Gdy zostawię odkręcone 2 rotametry a reszta zamknięta to mam przepływ na tych dwóch około 2l/min. temperatura na piecu ustawiona na 50 stopni.  Jest możliwość że małe wartości na rotametrach są spowodowane zapowietrzoną podłogówką? Mieszkanie oddane do użytku 2 lata temu. W załącznikach dodaje zdjęcia instalacji. pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

404045820_731448902223807_5728125490001725814_n.jpg

404321637_671895804927907_8698380290430619558_n.jpg

394153696_871331061401015_8812948995611459991_n.jpg

403389308_1113995049972258_2440761929677527065_n.jpg

403866476_890342122435065_7984081027086303996_n.jpg

403902153_331020893011989_5817673084862258993_n.jpg

404311184_1542689349866774_6084955893492391580_n.jpg

404236232_1121057048878275_6605352162294695821_n.jpg

404393752_870304184537170_2026968854588704454_n.jpg

404070764_364065182692936_4539493454976801096_n.jpg

Opublikowano

Jaki masz zaw 3-D - ten na dolnej belce rozdzielacza

Ponadto zwiększ ciśnienie dyspozycyjne pompy - podkręć to czarne pokrętło.

image.thumb.jpeg.5f68be709bc58e6e0ab4c5f4ed30157b.jpeg

Odkręć na max niebieskie pokrętła na dolnej belce

Opublikowano
  • Autor

Dobrze odkręciłem to "czarne pokrętło"? Niestety nic to raczej nie dało.

Po odkręceniu odpowietrzników od razu pojawiła się woda. Nadal wartości poniżej 1l/min

Zdjecie2.jpg

Zdjecie1.jpg

Opublikowano

Ten zaw 3-D jakie ma oznaczenie, pewnie jest z drugiej strony- jak nie widać to lusterkiem podglądnąć.

Trzeba jeszcze pobawić się nastawami pompy - jaka to pompa?

Z fot widać że to Wilo, ale jakie ma parametry?

Opublikowano

A co z tym pierwszym rotametrem ? Przepływ na maxa idzie. Może wystarczy wyregulować.

image.png.d34588c8c499725193eab45192e12bfe.png

Opublikowano
  • Autor

wszystkie inne są zamknięte dlatego na tym jednym jest taki przepływ. Jak otworze kolejny to przepływ zmniejsza się na 2l/min i jak otworze wszystkie to mam wszędzie przepływy 0,5-0,8l/min. 

 

Dziś po pracy wstawię parametry pompy i zaw 3D

Opublikowano

A może ten zawór ciśnieniowy jest uszkodzony ?

Cały czas mnie nurtuje pytanie, po co ten zawór, jak nie ma siłowników na belce? Ciśnieniem powinna zająć się pompa obiegowa.

Opublikowano
  • Autor
6 minut temu, sambor napisał(a):

Tu trzeba zamknąć ten pierwszy rotametr - pokrętłem na powrocie, i resztę uruchamiać

Jak zamkne ten pierwszy a otworze wszystkie inne to mam wartości 0,8l/min.

 

1 minutę temu, wacio1967 napisał(a):

A może ten zawór ciśnieniowy jest uszkodzony ?

Cały czas mnie nurtuje pytanie, po co ten zawór, jak nie ma siłowników na belce? Ciśnieniem powinna zająć się pompa obiegowa.

reguacja tego zaworu nie zmienia kompletnie nic na rotametrach 

Opublikowano

Witam , zrób tak na próbę , zamknij na maksa ten zawór 3d termostatyczny i obserwuj rotametry czy jest zmiana sprawdzisz wtedy czy sama instalacja pomiędzy kotłem a rozdzielaczem  nie robi zbyt dużego oporu . Może być ten zawór też zakleszczony wewnątrz i blokuje Ci przepływ . poniżej posyłam mój filmik jak go przeczyścić .

 

 

Opublikowano
6 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

Cały czas mnie nurtuje pytanie, po co ten zawór, jak nie ma siłowników na belce? Ciśnieniem powinna zająć się pompa obiegowa.

To taka pozostalosc po starych pompach. Te elektroniczne potrafia plynnie dostosowac sie do instalacji.

Zdemontowac i zaslepic.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.