add72 Opublikowano 3 Listopada 2023 #1 Opublikowano 3 Listopada 2023 Witam proszę o poradę Posiadam bufor przemysłowy 70000 l podłączyłem dom 290 m2 kocioł 25 kw spokojnie daje radę i budynek gospodarczy 50 m2. Rurą izolowaną pex 2x32. Odcinek to100 m.i tu moje pytanie jaką pompę zastosować do cyrkulacji wody o temperaturze 65 sc w budynku mieszkalnym wymiennik płytowy 50kw w gospodarczym 15 kw. Czy może lepiej zastosować bufor z wężownicą w miejsce wymiennika płytowego. Z gury dziękuje za pomoc Cytuj
PioBin Opublikowano 4 Listopada 2023 #2 Opublikowano 4 Listopada 2023 21 godzin temu, add72 napisał(a): Posiadam bufor przemysłowy 70000 l podłączyłem dom 290 m2 kocioł 25 kw spokojnie daje radę i budynek gospodarczy 50 m2 Przenies post tutaj: Cytuj
add72 Opublikowano 4 Listopada 2023 Autor #3 Opublikowano 4 Listopada 2023 Wyszło tak 😂jak by 70000 l ogrzewał kocioł 25 kw. Sprostuje 25 kw to tylko dom a bufor to kocioł 2.3 Mw. I 1.2 Mw. rezerwowy. Cytuj
carinus Opublikowano 4 Listopada 2023 #4 Opublikowano 4 Listopada 2023 Ten wymiennik płytowy jest do czegoś potrzebny? Ne można bezpośrednio podawać ten wody na instalację przez jakiś zawór mieszający? Cytuj
add72 Opublikowano 4 Listopada 2023 Autor #5 Opublikowano 4 Listopada 2023 Można tylko jest problem w instalacji przemysłowej są rury stalowe minimalny przekrój to 51 ,tam zanieczyszczenia typu rdza to niewielki problem.wolał bym nie mieszać wody w układach Cytuj
PioBin Opublikowano 4 Listopada 2023 #6 Opublikowano 4 Listopada 2023 Strona pierwotna (instalacja przemyslowa) cie nie interesuje jak domniemam. Pompe po stronie wtornej wymiennika (dom, gospodarczy itd) dobierasz do swojej instalacji a dokladnie musza byc podane opory w instalacji (najwyzsze) i przeplywy. Cytuj
carinus Opublikowano 4 Listopada 2023 #7 Opublikowano 4 Listopada 2023 Na wymiennikach będą niepotrzebne straty i komplikacje układu. Wystarczy założyć najzwyklejsze filtry cyklonowe podobnie do tych używanych przy pompach ciepła. Cytuj
add72 Opublikowano 4 Listopada 2023 Autor #8 Opublikowano 4 Listopada 2023 Opory po stronne pierwotnej to dwa wymienniki i 2x100 metrów rury pex 32. Przepływy pojęcia nie mam dom ogrzewa 25 kw a gospodarczy taki mały kopciuch . Jak to wyliczyć. Cytuj
sambor Opublikowano 4 Listopada 2023 #9 Opublikowano 4 Listopada 2023 Wszystko można policzyć i dobrać, tylko trzeba się za to od odpowiedniej strony złapać. Potrzeba jakiegoś rysunku tej instalacji. I może ktoś ci policzy, a nawet dobierze elementy. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 5 Listopada 2023 #10 Opublikowano 5 Listopada 2023 [mention=107613]add72[/mention] tą tabliczkę znamionowa co dodałeś to agregat prądotwórczy. Co on ma wspólnego z tematem? Cytuj
PioBin Opublikowano 5 Listopada 2023 #11 Opublikowano 5 Listopada 2023 Kpiny ps. Zarty se kolega urzadza. Cytuj
add72 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor #12 Opublikowano 5 Listopada 2023 Witam ta tabliczka to pomyłka. Tutaj jest właściwa Cytuj
Rozwiązanie add72 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor Rozwiązanie #13 Opublikowano 5 Listopada 2023 Wymiennik 40 płytowy będzie powodował stratę ciśnienia do 10kPa (przy przepływie 1.2m³/h), natomiast na 200m rury 32 będzie strata ok35kPa, czyli razem max45kPa. Pompa podnosi słup wody do 6m, co odpowiada ciśnieniu 60kPa, a więc powinna podołać zadaniu. ? Cytuj
add72 Opublikowano 5 Listopada 2023 Autor #14 Opublikowano 5 Listopada 2023 14 godzin temu, PioBin napisał(a): Kpiny ps. Zarty se kolega urzadza. Nie żarty kolego tylko pomyłka. Ale dzięki za zrozumienie Cytuj