Witam proszę o poradę   Posiadam bufor przemysłowy 70000 l podłączyłem dom 290 m2 kocioł 25 kw spokojnie daje radę i budynek gospodarczy 50 m2. Rurą izolowaną pex 2x32. Odcinek to100 m.i tu moje pytanie jaką pompę zastosować do cyrkulacji wody o temperaturze 65 sc w budynku mieszkalnym wymiennik płytowy 50kw w gospodarczym 15 kw. Czy może lepiej zastosować bufor z wężownicą w miejsce wymiennika płytowego.  Z gury dziękuje za pomoc

Opublikowano
21 godzin temu, add72 napisał(a):

Posiadam bufor przemysłowy 70000 l podłączyłem dom 290 m2 kocioł 25 kw spokojnie daje radę i budynek gospodarczy 50 m2

Przenies post tutaj:

 

Opublikowano

Wyszło tak 😂jak by 70000 l ogrzewał kocioł 25 kw. Sprostuje 25 kw to tylko dom a bufor to kocioł 2.3 Mw. I 1.2 Mw. rezerwowy. 

Opublikowano

Ten wymiennik płytowy jest do czegoś potrzebny? Ne można bezpośrednio podawać ten wody na instalację przez jakiś zawór mieszający?

Opublikowano

Można tylko jest problem w instalacji przemysłowej są rury stalowe minimalny  przekrój to 51 ,tam zanieczyszczenia typu rdza to niewielki problem.wolał bym nie mieszać wody w układach

Opublikowano

Strona pierwotna (instalacja przemyslowa) cie nie interesuje jak domniemam. Pompe po stronie wtornej wymiennika (dom, gospodarczy itd) dobierasz do swojej instalacji a dokladnie musza byc podane opory w instalacji (najwyzsze) i przeplywy.

Opublikowano

Na wymiennikach będą niepotrzebne straty i komplikacje układu. Wystarczy założyć najzwyklejsze filtry cyklonowe podobnie do tych używanych przy pompach ciepła.

Opublikowano

Opory po stronne pierwotnej to dwa wymienniki i 2x100 metrów rury pex 32.  Przepływy pojęcia nie mam dom ogrzewa 25 kw a gospodarczy taki mały kopciuch . Jak to wyliczyć. 

IMG_4478.jpeg

Opublikowano

Wszystko można policzyć i dobrać, tylko trzeba się za to od odpowiedniej strony złapać.

Potrzeba jakiegoś rysunku tej instalacji.

I może ktoś ci policzy, a nawet dobierze elementy.

Opublikowano

[mention=107613]add72[/mention] tą tabliczkę znamionowa co dodałeś to agregat prądotwórczy. Co on ma wspólnego z tematem?

Opublikowano

Kpiny ps. Zarty se kolega urzadza.

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Wymiennik 40 płytowy będzie powodował stratę ciśnienia do 10kPa (przy przepływie 1.2m³/h), natomiast na 200m rury 32 będzie strata ok35kPa, czyli razem max45kPa.
Pompa podnosi słup wody do 6m, co odpowiada ciśnieniu 60kPa, a więc powinna podołać zadaniu. ?

Opublikowano
14 godzin temu, PioBin napisał(a):

Kpiny ps. Zarty se kolega urzadza.

Nie żarty kolego tylko pomyłka. Ale dzięki za zrozumienie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.