Irek14 Opublikowano 15 Października 2023 #1 Opublikowano 15 Października 2023 Witam. Mam zamontowany zawór trójdrogowy afriso 343 na instalację CO (grzejniki). Sterownik na kotle st 880 z pid i pokojowy st 296. Dokupiłem do tego siłownik arm 343. W sterowniku pokojowym mogę ustawić np. 22 st C. I do takiej nagrxewa mi się w pokoju. A jak ustawić siłownik? Czujniki na zaworze i powrocie są założone. 🤔🤔 Cytuj
1mps Opublikowano 15 Października 2023 #2 Opublikowano 15 Października 2023 Na ekranie zawór ustawiasz temperaturę zadaną i tyle. Wcześniej ustawiasz czas otwarcia zaworu zgodny z czasem na tabliczce, naklejce znamionowej siłownika. Skok jednostkowy i minimalne otwarcie fabrycznie są po 5% tu można dowolnie do swoich potrzeb. Następnie kontrola temperatury fabrycznie 30 s ,proponuję 50s nie będę się rozpisywał ale tak jest lepiej. No i oczywiście zawór w sterowniku trzeba załączyć. Samo podłączenie można sprawdzić w praca ręczna ,-zawór otwieranie zamykanie. Jeżeli kierunek nie jest zgodny wystarczy zamienić przewody od siłownika. 1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 15 Października 2023 Autor #3 Opublikowano 15 Października 2023 (edytowane) Dzięki o takie dane mi chodziło. A w moim sterowniku nie trzeba zamieniać przewodów tylko ustawić to w menu. Pozdrawiam. Rozumiem że w menu sterownika muszę ustawić jako pompa zaworu? 🤔 Edytowane 15 Października 2023 przez Irek14 Cytuj
1mps Opublikowano 15 Października 2023 #4 Opublikowano 15 Października 2023 Nic z pompa nie zmieniasz jak wcześniej chodziła dobrze. Tam masz wybór pomp. Jeżeli chcesz żeby chodziła jako pompa zaworu to musisz podłączyć ją na listwie jako pompa zaworu wtedy będzie chodziła. Jeżeli jest podłączona jako pompa c.o zawór też będzie działał . Cytuj
Irek14 Opublikowano 15 Października 2023 Autor #5 Opublikowano 15 Października 2023 Na listwie nie ma pompy zaworu. Jest dodatkowa. Sprawdziłem i działa w menu jako pompa co i zaworu. Z tym że jako pompa zaworu to znikają dodatkowe ustawienia takie jak histereza itd. Zostawię tak jak było. Cytuj
1mps Opublikowano 15 Października 2023 #6 Opublikowano 15 Października 2023 No właśnie mam to samo, 4 pompy. Dodatkową pompa c.o mam podłączoną do pompy powrotu ale mam zawór 4 d. Zostaje wolna cyrkulacyjna. 1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 16 Października 2023 Autor #7 Opublikowano 16 Października 2023 Dalej kombinuję jakby to dobrze ustawić. Ustawiam na temp. zadaną 50 st. (to temp na wyjściu zaworu) i zawór po osiągnięciu w/w temp. się przymyka. A jak ustawię w sterowniku pokojowym zadaną w pokoju np. na 22 st C to i tak zawór się przymknie bo osiągnie te 50 st na zaworze... A, w pokoju dojdzie tylko do 21 st C. Jak to dobrze zgrać? 🤔 Ogarnąć? 🤔 Cytuj
1mps Opublikowano 16 Października 2023 #8 Opublikowano 16 Października 2023 Nie masz przypadkiem włączonej ochrony powrotu ? Jeżeli tak to wyłącz bo to robi zła robotę. Cytuj
Irek14 Opublikowano 16 Października 2023 Autor #9 Opublikowano 16 Października 2023 Ochrona powrotu oczywiście wyłączona. Temp. zadana na zaworze 50 st C. i taka osiągnięta.Zawór otwarty na 80 proc.. Ale temp. na sterowniku pokojowym 21 st C a zadana jest 22 st. Tak myślę bo nie znam się na sterownikach, ogrzewaniu itp. ale czy to nie jest tak że zamiast np. grzać temp. jaka idzie z bufora np 70 st C (zawór 100 proc. otwarty i powiedzmy taka by była ustawiona na zaworze (zadana) przez co szybciej by się nagrzało w pokoju ustawić sobie np na 50 st C to dłużej się nagrzewa ale chyba dłużej trzyma ciepło? 🤔 Wolniej wystygnie bufor.. Cytuj
1mps Opublikowano 17 Października 2023 #10 Opublikowano 17 Października 2023 Zastanawia mnie jedno. Skoro aby osiągnąć na zaworze 50 st zawór musi otwierać się na 80% przy zasilaniu 70 st. !!! Wychodzi mi na to że w tym momencie powrót wynosi zaledwie 30 st. Więc tu bym szukał przyczyny. Druga sprawa ustawienie zaworu jak i regulatora pokojowego. Tam są różne opcje np. może być załączone obniżenie pokojówki, regulator tech, standardowy, może być załączony zawór podłogowy zamiast c.o. Zapoznaj się dobrze z instrukcją i po kolei sprawdzaj dostępne funkcje. Dasz radę.👍 Cytuj
Irek14 Opublikowano 17 Października 2023 Autor #11 Opublikowano 17 Października 2023 Spróbuję to jakoś ogarnąć. Zastanawia mnie jeszcze czemu przy wygaśnięciiu kotła i spadku temp. na buforze do powiedzmy 40 st. zawór jest zamknięty? 🤔 Nie powinien być otwarty na 100 proc. aby zimna woda z powrotu nie mieszała się z zasilaniem grzejników? 🤔 Cytuj
1mps Opublikowano 17 Października 2023 #12 Opublikowano 17 Października 2023 No to coś mi tu nie gra. Kolego sprawdź sobie czy zawór otwiera się we właściwym kierunku. Abyś zbytnio się nie głowił, zamień przewody napięciowe siłownika na połączeniu ze sterownikiem. Trzy minuty roboty, daj znać. Cytuj
Irek14 Opublikowano 17 Października 2023 Autor #13 Opublikowano 17 Października 2023 Otwarcie w lewo czyli na 10 według skali. Teraz patrzę że było załączone na - zamykanie poniżej progu - chyba przez to zamknął się zawór zamiast otworzyć.. Człowiek całe życie się uczy 😁... Po mału ogarniam.. Nie wiem jak lepiej ustawić w menu instalatora - ppompa dodatkowa-tryb pracy ... Czy na - pompa zaworu - czy - pompa CO? - 🤔 Jak pompa zaworu to jak wspomniałem wcześniej znikają dodatkowe opcje.. Cytuj
Rozwiązanie 1mps Opublikowano 17 Października 2023 Rozwiązanie #14 Opublikowano 17 Października 2023 Pompa zaworu chodzi cały czas, pompa c.o wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu zasygnalizowane przez sterownik pokojowy. Przynajmniej tak ja mam. Zaworu może dodatkowo obniżyć temperaturę zaworu ale musisz sobie sprawdzić, trening czyni mistrza 🤣👍. 1 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 18 Października 2023 #15 Opublikowano 18 Października 2023 Teoretycznie sterownik zaworu 3D powinien zatrzymać pompę obiegową, jak zawór 3D będzie całkowicie zamknięty. Ja w praktyce mam podłączone tak, że pompa obiegowa pracuje cały czas jak jakieś pomieszczenie ma zapotrzebowanie na ciepło. Zawór może być zamknięty, a pompa działa. Pompa zatrzyma się tylko w przypadku jak wszystkie pomieszczenia będą dogrzane. Dodatkowo wyłączy się również kocioł gazowy. Grzałki w buforze działają niezależnie od zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. Jak świeci słońce to grzeją cały czas. Wyłączą się tylko w przypadku, gdy bufor osiągnie 90 stopni. Nigdy jeszcze do tego nie doszło. 1 Cytuj