Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Fabryczne grzałki do CWU i ich jakość.


Przemyslaw85

Rekomendowane odpowiedzi


Sprawdzajcie co jakiś czas czy niż złego się nie dzieje w obudowie grzałki gdzie jest termostat.
U mnie po 4 latach z czego 1 rok z dodatkowym ociepleniem bojlera wygląda jak na dołączonych zdjęciach.
Płytka z termostatem także trochę się odbarwiła. Normalnie niezwrociłby uwagi gdyby nie to że obudowa zaczęła odstawać. Jak ja złapałem to została mi w ręku.
Sądzę dodatkowe ocieplenie bojlera sprawiło że nie było właściwego chłodzenia obudowy, która moim zdaniem winna mieć takie przekroje kabli by się nie grzały.
Grzałka 2kWh a kabel zasilający jak te środku na styk 1mm².IMG_20230304_125332.jpg.d60bf7275dacdcc22b955e76b8403ebb.jpgIMG_20230304_125322.jpg.4dc47abafbbf332a11f993e891cb7239.jpgIMG_20230304_125343.thumb.jpg.8e7064d383008289e8b5ff1ed3c1b468.jpgIMG_20230304_130307.thumb.jpg.2f4110e8ef3402efead8badb9379714b.jpgIMG_20230305_171755.thumb.jpg.70f2a66dc2f2799bc5609a2c1783cfdb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem podobną sytuację w podobnej zabudowie ocieplenia bojlera. Wywaliłem wszystko na zewnątrz wykorzystując osobny termostat zewnętrzny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będę musiał zrobić tak samo i pewnie wykorzystam to co wydłubałem z tej grzałki i będzie przechodzić przez dodatkowy stycznik. Chodzi o to by było jakieś zabezpieczenie na wypadek gdyby styki w styczniku się skleiły.
Aktualnie taką rolę zabezpieczenia ogrywała mi fabryczna budowa termostatu ustawiona na max bodajże 75*.
Rozumiem że i okablowanie także zmieniłeś na min 1.5mm²?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obowiązkowo zmień wszystko na porządne przekroje i nowe wsuwki założone na wyczyszczone wyprowadzenia.

Obecnie nie używam już tej grzałki, ale dokupiłem termostat z kapilarą i podłączyłem do stycznika mocowanego na szynie ISO obok zabezpieczenia.

Edytowane przez carinus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przekrój kabla jest prawidłowy. Do grzałki 2kW przy napięciu 230V powinien być minimum 1,5mm2. Tyle na temat teorii.

W praktyce jak napięcie podskoczy do góry (np 240V) to już jest na granicy. To są te oszczędności producentów.

Tak przy okazji. Jak skończycie odkurzać w domu, to chwyćcie sobie przewód koło wtyczki. Możecie się zdziwić. Każdy odkurzacz ma za mały przekrój kabla. 🙂 

Pakuj tam 3x2,5mm2. Lepsza linka do takich zastosowań.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1,5mm2 to obciążalność 16A, przy 230V to jest ponad 3500W. Bojler ma grzałkę zazwyczaj 1600-2000W, więc w zupełności wystarczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do napięcia w gniazdku to dopiero od około listopada 2022 jest w granicach 230-235. A było zwykle 240-245 do 248V ( bez różnicy czy dzień czy noc.). Jestem podłączony bezpośrednio do stacji trafo.
Teoretycznie kabel 1.5mm² nie powinien sie grzać przy 2kW. No ale z racji że chce spać spokojnie dam 2.5mm².

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A tak z ciekawości, sam dla siebie sprawdź jaki pobór ma ta grzałka. Może się okazać że jest walnięta w taki sposób, że pobiera 4kW. Już widziałem taką grzałkę. Działała bez zarzutów, wodę gotowała w moment. Ale światło aż przygasało. W końcu obudowa czajnika się wyjarała. 🙂 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sam kabel się nie grzeje. Ciepło pochodziło z połączenia na wsuwkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I=U/R

P=U*I

W grzałce trzeba zmierzyć impedancję (oporność) i policzyć jej moc przy 230V Jeżeli się zgadza +-200W tzn, że nie ma problemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzaj. Spokojnie sprawdzimy, czy nie jest uszkodzona.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.