Skąd pompa wie kiedy ma się odszraniać?


Tomek15

Rekomendowane odpowiedzi

W autach na parowniku instaluje się czujnik oszronienia, tutaj będzie podobnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tez mysle ze soft wyznacza punkt odszraniania. Majac dane z temperatur i obciazenia (pradu) sprezarki i wentylatora.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obciążenia nie zmieniają sie w odczuwalny sposób i nie będą wiarygodne. Ważniejsza będzie różnica w temperaturze otoczenia a tą osiąganą przez czynnik na wymienniku. Zauważam że przy widocznym oszronieniu wentylator zwiększa obroty do maximum i jeżeli to nie przynosi zmian, zapewne jest uznawane za całkowite oszronienie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprostsze wersje to timer i jakieś sztywne nastawy np 30min kontroli temp. i jeśli po tym czasie temp. nie wzrasta -> defrost. Bardziej zaawansowana metoda to dołożenie czujnika mierzącego różnicę ciśnień.

Czujnik mikrofalowy świetnie nadaje się do wykrywania szronu/oblodzenia (stosowany m.in. w lotnictwie).

Optycznie pewnie też dałoby radę coś ogarnąć..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ktoś w jakimś wątku pokazywał przebiegi sygnałów w pompie i moment decyzji o defroscie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podstawa dla defrostu jest przekroczenie progu delty temperatur parowanie - zewnętrzna. Dodatkowo w pewnych warunkach są granice czasowe. Co mądrzejsze urządzenia nie mają stałej delty, bo wilgotność i obciążenie może być różne. One zapamiętują parowanie po ok 10min pracy i następnie gdy spadnie ono o kolejne 3-5K robią defrost 

  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezu myślałem że co bardziej zaawansowani użytkownicy  będą wiedzieć i padnie odpowiedź lecz widzę że to nie jest takie proste i oczywiste 

W takim razie jak jest kiedy i co doprowadza do   odszraniania klimatyzatorów  przerobionych na pompę ciepła? 

 

Edytowane przez Tomek15
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

28 minut temu, Tomek15 napisał(a):

,,, W takim razie jak jest kiedy i co doprowadza do   odszraniania klimatyzatorów  przerobionych na pompę ciepła


To pytanie raczej do kolegi @berthold.

Kolega @Vlad24 wywarł na mnie wirtualną presje więc, szybko nadrobiłem zaległości edukacyjne i jutro wspomnę coś o jednostce zewnętrznej  klimatyzatora Rotenso Unico UOxx0Xo R14.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, Tomek15 napisał(a):

Jezu myślałem że co bardziej zaawansowani użytkownicy  będą wiedzieć i padnie odpowiedź lecz widzę że to nie jest takie proste i oczywiste 

W takim razie jak jest kiedy i co doprowadza do   odszraniania klimatyzatorów  przerobionych na pompę ciepła? 

 

Dowiesz się jak ściągniesz pdf-a< książeczka-gree-rac-r32  >jakoś tak to się nazywa i tam masz tabelkę kiedy co i jak w sumie wszędzie podobnie to działa .

tu masz adres to sobie poczytaj https://twojegree.pl/wp-content/uploads/2019/06/ksieczka-gree-rac-r32.pdf

  • Przydało się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledze pewnie chodziło o ten zapis z książeczka-gree-rac-r32 

Odszranianie w trybie grzania Jeżeli urządzenie pracuje w trybie grzania dłużej niż 45 minut bez przerwy, lub w sumie dłużej niż 90 minut z przerwami i jeden z poniższych warunków jest spełniony urządzenie uruchamia po 3 minutach tryb odszraniania. 1. Tzew > 5°C oraz Trur ≤ -2°C 2. -2°C ≤ Tzew < 5°C oraz Trur ≤ -6°C 3. -5°C ≤ Tzew < -2°C oraz Trur ≤ -8°C 4. -10°C ≤ Tzew < -5°C oraz Trur - Tkomp ≤ (Tzew - 3°C) 5. Tzew < -10°C ≤ oraz Trur - Tkomp ≤ (Tzew - 3°C) Temperatura kompensacyjna: Po uruchomieniu i przy pierwszym cyklu odszraniania Tkomp = 0°C Przy drugim i kolejnym cyklu odszraniania: Jeżeli Trur* > 2°C -> Tkomp = 0°C Jeżeli Trur* ≤ 2°C -> Tkomp = 3°C *zmierzoną po pierwszym cyklu odszraniania W trybie odszraniania wentylator IDU oraz sprężarka zatrzymują się, a po 30 sekundach staje wentylator ODU. Po kolejnych 30 sekundach zatrzymuje się zawór 4-drogowy. Po kolejnych 30 sekundach sprężarka startuje podnosząc częstotliwości pracy do częstotliwości odszraniania. Jeżeli sprężarka pracowała w trybie odszraniania przez 7,5 minuty lub Tzew ≥ 10°C sprężarka będzie pracowała z częstotliwością 46 Hz, a po 30 sekundach zatrzyma się. Po kolejnych 30 sekundach uruchamia się zawór 4-drogowy, a po 60 sekundach sprężarka i wentylator ODU startują. Wentylator IDU zaczyna pracę z ochroną nawiewu chłodnego powietrza wyświetlając kod H1 na wyświetlaczu. Częstotliwość odszraniania wynosi 85 Hz.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.