Lukas15925 Opublikowano 30 Października 2022 #1 Opublikowano 30 Października 2022 (edytowane) Witam Posiadam projekt instalacji ogrzewania podłogowego niestety brakuje w nim informacji o wartości przepływu na poszczególnej pętli. Czy jest ktos w stanie oszacować ( policzyć jakie maja być przepływy) ? Dodam że na belce rozdzielacza posiadam siłowniki elektryczne oraz czujnikami temp. W każdym pomieszczeniu Edytowane 30 Października 2022 przez Lukas15925 Cytuj
sambor Opublikowano 30 Października 2022 #2 Opublikowano 30 Października 2022 Masz podane przepływy w kg/h Podziel te wartości przez 60 to będzie w l/ min I to cała filozofia Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 30 Października 2022 Autor #3 Opublikowano 30 Października 2022 Czyli 23/60 = 0.4 l/m - nie za mały ten przepływ ? Z tego co wiem to przeplyw w podłogowe ma się mieścić w przedziałach 1-2.5 l/m Cytuj
sambor Opublikowano 30 Października 2022 #4 Opublikowano 30 Października 2022 4 minuty temu, Lukas15925 napisał(a): Z tego co wiem to przeplyw w podłogowe ma się mieścić w przedziałach 1-2.5 l/m Nie koniecznie Może taki być, z resztą to pytanie do wykonawcy tego projektu Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 6 Listopada 2022 Autor #5 Opublikowano 6 Listopada 2022 Posiadam piec gazowy Vaillant Eco tec plus 205/5/5 jego przepływ to 860l/h a z projektu wychodzi na to że całkowity przepływ w instalacji to jakieś 800 l/h czy mając sprzęgło i dwie pompy na dwa rozdzielacze moge zwiększyć ten przepływ żeby było na każdej z pętli np 2 l/min Cytuj
sambor Opublikowano 6 Listopada 2022 #6 Opublikowano 6 Listopada 2022 (edytowane) 50 minut temu, Lukas15925 napisał(a): czy mając sprzęgło i dwie pompy na dwa rozdzielacze moge zwiększyć ten przepływ żeby było na każdej z pętli np 2 l/min Teoretycznie można, ale to bez sensu , na dodatek może szwankować praca kotła oraz instalacji. Po co tak kombinujesz, przecież masz projekt- czyżby był on zły? Edytowane 6 Listopada 2022 przez sambor Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 6 Listopada 2022 Autor #7 Opublikowano 6 Listopada 2022 Bo ciężko mi ustawić przepływ 0.4 l/min na rotametrze. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Listopada 2022 #8 Opublikowano 6 Listopada 2022 To ustaw 0,5l/min i też będzie dobrze. Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 6 Listopada 2022 Autor #9 Opublikowano 6 Listopada 2022 Ok. A jeśli chodzi o prędkość pomp za sprzęgłem jedna zasila 10 sekcji podlogiwki a druga 8 sekcji według projektu jedna ma wysokość podnoszenia 21 kpa czyli 21*0.102=2.1 m słupa wody czyli 1 bieg? Dobrze to rozumuje? Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor #10 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Panowie piec Vailnat Eco tec plus 206/5/5 plus sterowanie strefowe Salus. Listwa sterująca KlO8nsb plus sterowniki Salus jeden tygodniowy vs30 w i osiem vs35. Jak ominąć te stetowanie i ustawić kocioł żeby działał 24 h na dobę według pogodowki? Cytuj
wacio1967 Opublikowano 4 Grudnia 2022 #11 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Po prostu nastaw temperatury na maxa we wszystkich pomieszczeniach i będziesz miał ominięte sterowanie. Włącz pogodówkę i po sprawie. Tylko nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego jak wszyscy szukają oszczędności, Ty za wszelką cenę chcesz je zwiększyć ? W nocy temperatura spada, więc pogodówka będzie dźwigać temperaturę. Po nocy przyjdzie wyższa temperatura to pogodówka będzie obniżała temperaturę. Z racji tego że w nocy goniła temperaturę, bo ominąłeś sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, na dzień prawdopodobnie wygasi kocioł. Po kilku godzinach przestoju w końcu podłoga zacznie stygnąć, to przyjdzie noc z niską temperaturą, to kocioł zacznie gonić temperaturę. Może Ty tego nie odczujesz, ale kocioł na pewno. 🙂 Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor #12 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Szukam oszczędności bo przy tej konfiguracji spala mi kolo 10 M3 na dobę. Dom nowy 160 m drugi sezon ogrzewany 100 % podlogowka. Krzywa grzewcza 0.3, temp w domu 21 stopni. Teraz testuje histereze 0.2 bo wcześniej miałem pwm i wrażenie że kocioł non stop działał. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 4 Grudnia 2022 #13 Opublikowano 4 Grudnia 2022 A przy CWU masz włączoną cyrkulację ? Cytuj
Lukas15925 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor #14 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Tak od 5:00 do 9:00 i od 14:00 do 22:00 Cytuj
wacio1967 Opublikowano 4 Grudnia 2022 #15 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Wyłącz to i zobacz czy będzie mniejszy pobór gazu. Jest to oczywiście jakaś rezygnacja z komfortu, ale na testy można od tego zacząć. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.