  1. Tak od 5:00 do 9:00 i od 14:00 do 22:00
  2. Szukam oszczędności bo przy tej konfiguracji spala mi kolo 10 M3 na dobę. Dom nowy 160 m drugi sezon ogrzewany 100 % podlogowka. Krzywa grzewcza 0.3, temp w domu 21 stopni. Teraz testuje histereze 0.2 bo wcześniej miałem pwm i wrażenie że kocioł non stop działał.
  3. Panowie piec Vailnat Eco tec plus 206/5/5 plus sterowanie strefowe Salus. Listwa sterująca KlO8nsb plus sterowniki Salus jeden tygodniowy vs30 w i osiem vs35. Jak ominąć te stetowanie i ustawić kocioł żeby działał 24 h na dobę według pogodowki?
  4. Ok. A jeśli chodzi o prędkość pomp za sprzęgłem jedna zasila 10 sekcji podlogiwki a druga 8 sekcji według projektu jedna ma wysokość podnoszenia 21 kpa czyli 21*0.102=2.1 m słupa wody czyli 1 bieg? Dobrze to rozumuje?
  5. Bo ciężko mi ustawić przepływ 0.4 l/min na rotametrze.
  6. Posiadam piec gazowy Vaillant Eco tec plus 205/5/5 jego przepływ to 860l/h a z projektu wychodzi na to że całkowity przepływ w instalacji to jakieś 800 l/h czy mając sprzęgło i dwie pompy na dwa rozdzielacze moge zwiększyć ten przepływ żeby było na każdej z pętli np 2 l/min
  7. Czyli 23/60 = 0.4 l/m - nie za mały ten przepływ ? Z tego co wiem to przeplyw w podłogowe ma się mieścić w przedziałach 1-2.5 l/m
  8. Witam Posiadam projekt instalacji ogrzewania podłogowego niestety brakuje w nim informacji o wartości przepływu na poszczególnej pętli. Czy jest ktos w stanie oszacować ( policzyć jakie maja być przepływy) ? Dodam że na belce rozdzielacza posiadam siłowniki elektryczne oraz czujnikami temp. W każdym pomieszczeniu
  9. Witam Posiadam termostat pokojowy i mam problem jak go skonfigurować z piecem ponieważ jak odlacze pompę co od termostatu to dom dość szybko się wychładza. Dom 170 m2 piec ekogren 25 kw palnik pellasx revo mini. Instalacja starego typu z grubych rur ochrona powrotu zawór termostatyczny afriso 55 st. C plus pompa, ogrzewanie grzejniki plus zawory termostatyczne.
  10. chodzi mi o ustawienia takie jak temp załacznia pompy c.o wyłacznie pompy c.o od termostatu praca z termostatem pokojowym czy bez
  11. Panowie ochronie powrotu (zawór 3 d bez siłownia który działa na 55 st. C+ pompa) jakie parametry ustawić aby układ działał prawidłowo?. Moje ustawienia moc max 24kw pośrednia 12kw min moc 8 kw W pomieszczeniu mam termostat ktory jest ustawiony na 22 st. C po uzyskaniu tej temp sterownik odlancxa pompę c. O. Temp zadana 70 histereza kotła 15 H1 4 H2 6 Zuzycie peletu na dobę 35kg trochę dużo dlatego moje pytanie jaki jest błąd w ustawieniach?
  12. Czujnika spalin nie mam Wartość nadmuchow 0% teraz zmniejszył dla mocy maks 15 % i zmieniłem moc maks na 24 kw
  13. Jutro postaram się zrobić lepsze zdjecia Na sterowniku wyświetlany jest płomień w %, od czego on zależy? Sugerować się nim bo u mnie jest zawsze koło 20% Pelet wazylem jeszcze raz dzisiaj 12.2 kg/h Kaloryczność ustawiona na 5.1 bo tak mam na etykiecie peletu
  14. Kaloryczność ustawiona na 5.1 Zdjecja instalacji
  15. Pellet wazylem na podajniki pracującym 5 min = 1.02 kg 12*1.02= 12,24kg/h wpisane w sterowniki 12.2 kg Mimo tego w popielniku jest niedopalony pellet Ochrona powrotu nie wiem nie orientuje się w instalacjach
  16. Kocioł pracuje w danych godzinach o 14 do 22 ponieważ rano nikogo nie ma w domu. Pompa co załącza się przy 40 st. C. Temp zadana 70st. C histereza kotła 10 st. C Moc maks 20 kw Histereza h2 5st. C Posrednia moc 16 kw Histeraza h1 2st. C Minimalna moc 10 kw Tryb standardowy
  17. Kocioł eg pellet mini 24 Kw dom 220 m piętrowy 13 grzejników w łazience podlogowka i drabinka.
  18. prosze o pomoc bo nie wiem w czym jest problem . Palnik działa z moca 20 Kw a nie moze przekroczyc 64 st. C przy tym płomień jest na poziomie 12 % dodaje zdjc sterownika https://wrzucplik.pl/pokaz/1903611---yrw8.html https://wrzucplik.pl/pokaz/1903805---zhg1.html
  19. Witam będę wdzieczny za sugestie dotyczące nastaw kotła. Kocioł jest zainstalowany miesiąc temu piec ekogren pellet mini palnik revo mini 5-26 kw sterownik S. Control chodzi mi o moc maksymalna pośrednia minimalna i korekta nadmuchow. Pozdrawiam
×
×