Jasiuzdr Opublikowano 7 Października 2022 #1 Opublikowano 7 Października 2022 (edytowane) Witam. Mam Piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny Junkers Cerapur GC2200W. Jak ustawić pompę ..Wilo Para Ku 15/6-43/5C,przy użyciu 5 grzejników panelowych w 5 pomieszczeniach w mieszkaniu 58m.jaki obieg? Która krzywa i bieg pompy? (zielone diody) na pompie. Dwa rzędy. 3 opcje- na rząd. Edytowane 8 Października 2022 przez Ryszard Poprawiono literówki w tytule Cytuj
ARexx2 Opublikowano 8 Października 2022 #2 Opublikowano 8 Października 2022 W instrukcji jest błąd w opisie tej pompy. Dla grzejników z termostatami powinna być pozycja I z modulacją, II podłogówka, III stała prędkość. Bieg 2 lub 3 tak żeby Ci nie szumiało w instalacji a grzejniki równo nagrzewały. Wg mnie I albo III na drugim biegu. Cytuj
Jasiuzdr Opublikowano 8 Października 2022 Autor #3 Opublikowano 8 Października 2022 (edytowane) 23 godziny temu, ARexx2 napisał: W instrukcji jest błąd w opisie tej pompy. Dla grzejników z termostatami powinna być pozycja I z modulacją, II podłogówka, III stała prędkość. Bieg 2 lub 3 tak żeby Ci nie szumiało w instalacji a grzejniki równo nagrzewały. Wg mnie I albo III na drugim biegu. Przepraszam mogłem pomylić model pompy. Na zdj. Moja pompa i takie ustawienie.uzywam termostatu pokojowy Salus RT510TX. Ale głównie rozchodzi się o ustawienie popmy ze zdjęcia. Edytowane 9 Października 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
ARexx2 Opublikowano 9 Października 2022 #4 Opublikowano 9 Października 2022 Wg instrukcji nie powinien być ustawiony I bieg pompy bo mogą być problemy z ciepłą wodą. Zmień na II i będzie ok. Cytuj
Jasiuzdr Opublikowano 9 Października 2022 Autor #5 Opublikowano 9 Października 2022 (edytowane) 22 godziny temu, ARexx2 napisał: Wg instrukcji nie powinien być ustawiony I bieg pompy bo mogą być problemy z ciepłą wodą. Zmień na II i będzie ok. Dziękuję za odpowiedź i poradę. Edytowane 10 Października 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
ARexx2 Opublikowano 1 Grudnia 2022 #6 Opublikowano 1 Grudnia 2022 (edytowane) Odświeżę temat, z prośbą do osób obeznanych z pracą pomp w kotłach gazowych dwufunkcyjnych. Producent zaleca nastawę pompy na maksa, ze względu na grzanie wody (standardowo stała prędkość obrotowa, charakterystyka III). Niestety na tych ustawieniach u mnie pompa pracuje bardzo głośno, a nasiliło się to po zmianie sterownika na CT200 gdzie sterownik nie wyłącza pompy i po wyłączaniu palnika pompa mieli wodę w CO ... ;-( Dołączam charakterystykę pompy od producenta pompy i kotła gazowego (te junkersa są chyba skopane ?). Mieszkanie, instalacja CO na rurkach miedzianych 15mm, 2xgrzejnik 2,5kW C22, 2xgrzejnik 1,4kW C22, 1xC11 0,7kW i jedna drabinka łazienkowa 0,8kW (moc dla 75/65stC). Edytowane 1 Grudnia 2022 przez ARexx2 Cytuj
MateMango Opublikowano 13 Stycznia 2023 #7 Opublikowano 13 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 1.12.2022 o 13:55, ARexx2 napisał(a): Odświeżę temat, z prośbą do osób obeznanych z pracą pomp w kotłach gazowych dwufunkcyjnych. Producent zaleca nastawę pompy na maksa, ze względu na grzanie wody (standardowo stała prędkość obrotowa, charakterystyka III). Niestety na tych ustawieniach u mnie pompa pracuje bardzo głośno, a nasiliło się to po zmianie sterownika na CT200 gdzie sterownik nie wyłącza pompy i po wyłączaniu palnika pompa mieli wodę w CO ... ;-( Dołączam charakterystykę pompy od producenta pompy i kotła gazowego (te junkersa są chyba skopane ?). Mieszkanie, instalacja CO na rurkach miedzianych 15mm, 2xgrzejnik 2,5kW C22, 2xgrzejnik 1,4kW C22, 1xC11 0,7kW i jedna drabinka łazienkowa 0,8kW (moc dla 75/65stC). Mam dokładnie ten sam problem tylko przy podłogówce, Junkers GC2200 + CT200 i chodząca w nieskończoność pompka CO. Wygląda na to że spowodowane jest wysyłaniem sygnału "grzej" w nieskończoność przez sterownik - ustawienie "czas wybiegu pompki CO" działa tylko po zakończeniu tego sygnału, dlatego nie jest odliczany czas (domyślnie 3min) i pompka się nie zatrzymuje. "Problem" NIE występuje przy wyłączonym sterowaniu pogodowym. Podejrzewam że to ja czegoś nie rozumiem i logika jest prawidłowa. Może ktoś mądrzejszy się wypowie i nas nakieruje? Pozdrawiam Edytowane 13 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj