Witam,

 

Mam problem z podłogówką. Dwie pierwsze od prawej pętle na rozdzielacze ok 100m, 3 pozostałe ok 45m. Przepływ jaki mogę na max ustawić to 0,8 i tylko gdy pompa obiegowa ustawiona na 3 biegu. W pomieszczeniach nie mogę uzyskać większej temperatury jak 21 stopni. Na drugim i trzecim biegu pompy słychać głośny przepływ wody. Powrót na rozdzielaczu podłogówki ok 21 gdy zawór jest ustawiony na 42 stopnie. Co jest źle wykonane w takiej instancji. Dodam ze woda użytkowa oraz grzejniki działają ok.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/7f276f579b7779146abafab8a251ac4b.jpg

 

Czy zmiana na kvs 2,5 naprawi problem. W tej chwili jest kvs 1,6. Poniżej na zdjęciu myśle ze powinen być zawór zwrotny. I czy śrubunków przy zaworze ATM nie są za małe.

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211202/5acd800af46aaee70bea1c8ea30ed42a.jpg

 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ.

2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni.

3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby.

4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ.
2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni.
3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby.
4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie?

1) to nie jest nowa instalacja, filtr był sprawdzany i czyszczony
2) jak ustawie 41 to na belce zasilającej jest 41 stopni
3) tak pracuje cała dobę
4) najbardziej jest słychać w okolicy pompy i w najbliżej w pomieszczeniach kotłowni
A te niebieskie kapsle na dolnej belce masz odkręcone całkowicie?

Są odkręcone całkowicie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , tak na pierwszy rzut oka patrząc to zawór termostatyczny jest odwrotnie założony , sprawdź strzałkę na zaworze u Ciebie pewnie jest z tyłu . Filtr też troszkę jest nieprawidłowo .

Edytowane przez tomekb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór termostatyczny jest przed pompą i filtrem. On ma taka budowę że może łatwo się zabrudzić i ograniczać przepływ.

Jeśli cała górna belka będzie drożna to pozostaje jeszcze raz spróbować odpowietrzyć instalację.

Hałas lubi powstawać przy wysokim przepływie jak i przy powietrzu w instalacji.

Jeśli żaden z obiegów podłogówki nie pracuje dobrze to może świadczyć o tym że problem jest na częściach wspólnych instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

27 minut temu, mihoo napisał:


Zawór jest poprawnie zamontowany.

Zwróć uwagę na kształt tej zatyczki zaworu nie da się jej inaczej zamontować i jeśli jest tak samo jak na moim zdjęciu to kierunek jest odwrotny, może się mylę bo z twojego zdjęcia słabo to widać , albo sama zatyczka jest odwrotnie .

20211203_095453.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie będę się już więcej spierał, chciałem tylko pomóc....... ,ale  nadal uważam że jest źle zamontowany . Zobacz na szczegóły zaworu twój jest tak zamontowany że kierunek przepływu jest odwrotny przecież wyraźnie to teraz widać .

Zrzut ekranu 2021-12-03 150511.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież na głównym zdjęciu widać ewidentnie że jest odwrotnie:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Pierwsze co powinieneś zrobić to przenieść filtr siatkowy przed zaworem Afriso i założyć jeszcze jeden na dole .

zmwM8Kv.jpeg (1024×768) (imgur.com)

 

 

Cytat

Starannie wypłukać instalację, zwracając szczególną uwagę na usunięcie pozostałości
po lutowaniu, cięciu rur, itp. Na przyłączach zalecany jest montaż zaworów odcinających w celu ułatwienia późniejszej konserwacji lub ewentualnej wymiany. Przed przyłączami wlotowymi zalecamy montaż filtrów siatkowych

 

Pompa powinna być zamontowana poziomo.

https://agaterm.pl/img/cms/blog/montaz_alpha2.jpg  

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do tego trzeba oba zawory odpowietrzające z belek  przenieść wyżej, zawór z powrotu zastąpić zaworem ręcznym wystawionym na króciaku, a automatyczny na zasilaniu.

https://i.imgur.com/AGbTsDB.jpeg

  

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mieszacz jest dobrze. Spojrzyjcie na przetłoczenia na króćcach: H, C, MIX.

Brakuje zaworu zwrotnego w zaznaczonym miejscu. 

image.png.512859bd29b1ec099bbf7ad82329b756.png

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Na jaki kvs wymieniłeś?  2,5 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.