bartek611 Opublikowano 30 Listopada 2021 #1 Opublikowano 30 Listopada 2021 Witam, czy macie w swoich kotłach włączona ochronę powrotu? Jeśli tak to na jaką temperature. Ja posiadam zawór 4d i pompę zaworu i nie wiem, czy się to opłaca ponieważ długo musi się palić zeby osiągnąć najpierw temperaturę powrotu dopiero zaczyna grzać grzejniki. Czy wystarczy jeśli temperatura powrotu będzie niższa od zasilania 15-20 stopni? Cytuj
1mps Opublikowano 30 Listopada 2021 #2 Opublikowano 30 Listopada 2021 Jeżeli jest pompa na powrocie od zaworu 4 drogowego nie ma potrzeby włączać ochrony powrotu ponieważ różnica temperatur w zależności od instalacji Wacha się 10-5 stopni. Tem bardziej jeżeli nie ma takiej pompy włączanie tej funkcji mija się z celem, wtedy priorytetem dla kotła jest ochrona powrotu, zamyka zawór i praktycznie chodzi na małym obiegu. A w domu lodówka. Cytuj
bartek611 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Listopada 2021 A jaka może być maksymalna różnica temperatur? Posiadam regulator pokojowy i Kocioł trzyma temperatur po nagrzaniu mieszkania a grzejniki są już zimne po ponownym uruchomieniu na chwilę wlatuje zimna woda z grzejników do ciepłego kotła i to jest niedobre dla pieca. Cytuj
1mps Opublikowano 30 Listopada 2021 #4 Opublikowano 30 Listopada 2021 Czyli opcja z wyłączeniem pompy co. Jaki kocioł i jaki sterownik ? Cytuj
bartek611 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor #5 Opublikowano 30 Listopada 2021 Defro smart ekopell 12kw sterownik tech apc3 slim. Cytuj
1mps Opublikowano 30 Listopada 2021 #6 Opublikowano 30 Listopada 2021 16 minut temu, bartek611 napisał: Nie znam ale w instrukcji jest zaznaczone aby włączyć funkcję ochrony powrotu która ma zapobiegać wystudzeniu kotła przed zimną wodą powracająca z kaloryferów. Radzę więc dobrze przestudiować instrukcje obsługi sterownika, być może prędzej znajdziesz tam odpowiedź na postawione pytanie. Cytuj
gersik Opublikowano 30 Listopada 2021 #7 Opublikowano 30 Listopada 2021 Pompa w obiegu kotłowym jest? Cytuj
bartek611 Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor #8 Opublikowano 30 Listopada 2021 Jest pompa CO oraz pompa na powrocie za zaworem 4D. Ogulnie jak już się pali w piecu to powrót jest około 10-15 stopni zimniejszy chodzi mi tylko przy rozpalaniu, czy jeśli na początku wleje się zimna woda z grzejników to nie zaszkodzi to bardzo dla kotła Cytuj
bartek611 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor #9 Opublikowano 1 Grudnia 2021 21 godzin temu, gersik napisał: Pompa w obiegu kotłowym jest? Więc jak sądzisz potrzebna ta ochrona powrotu? I kiedy tak naprawdę pojawia się ta rosa na kotle? Cytuj
gersik Opublikowano 1 Grudnia 2021 #10 Opublikowano 1 Grudnia 2021 21 godzin temu, bartek611 napisał: Ogulnie jak już się pali w piecu to powrót jest około 10-15 stopni zimniejszy Byle by nie był niszy niż 55oC. 21 godzin temu, bartek611 napisał: czy jeśli na początku wleje się zimna woda z grzejników to nie zaszkodzi to bardzo dla kotła Jeśli jest to krótkotrwałe to nie powinno zaszkodzić. Tak samo dzieje się po włączeniu pompy od CWU. Cytuj
bartek611 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor #11 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Mam regulator pokojowy i po wyłączeniu ochrony powrotu Kocioł nie dochodzi do zadanej temperarury i wyłącza się zeby za chwilę znowu się rozpalić. Jaki może być powód? Cytuj
eliks Opublikowano 4 Grudnia 2021 #12 Opublikowano 4 Grudnia 2021 A wyskakuje Ci jakiś alarm? Ostatnio w SASie Bio Spark spotkałem się z takim komunikatem jak kocioł stał długo na 53* i nie mógł podbić to wyskoczył alarm. Ale tam ktoś sie nie popisał, duży zład wody, 4d bez przewału a na czopuchu 220*. Fajny ecodesign. Cytuj
bartek611 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor #13 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Nic mi nie wyskakuje mam ustawione na 65 i mi dogrzewa, a spaliny w okolicach 80-90. Tylko nie wiem czy warto mieć ta ochronę powrotu czy to bez sensu. Cytuj
eliks Opublikowano 8 Grudnia 2021 #14 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Jeśli nie masz pompy na powrocie to po włączeniu ochrony tak będzie. Bez dodatkowej pompy nie zapewnisz dobrej pracy kotła. Cytuj
besix Opublikowano 8 Grudnia 2021 #15 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Tak jak pisze @eliks powrót jest czasem ważniejszy niż zasilanie , bo zimny powrót to możesz zasilać nawet 30kW a i tak najpierw zagrzeje dół kotła czyli zimny powrót Cytuj
bartek611 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor #16 Opublikowano 8 Grudnia 2021 6 godzin temu, eliks napisał: Jeśli nie masz pompy na powrocie to po włączeniu ochrony tak będzie. Bez dodatkowej pompy nie zapewnisz dobrej pracy kotła. Przecież pisałem ze mam pompę na powrocie i grzeje mi wszystko ok nawet jak mam wyłączona ochronę dlatego pytam czy warto ją włączyć. Chodzi mi tylko o to czy nie zaszkodzi jeśli na jakiś czas wleci zimna woda z grzejników do kotła. Ponieważ regulator wyłącza Kocioł i pompy po dogrzaniu mieszkania i później grzejniki są już zimne a Kocioł nie stygnie tak szybko i ma około 60 stopni. Cytuj
eliks Opublikowano 8 Grudnia 2021 #17 Opublikowano 8 Grudnia 2021 A to przepraszam, niedoczytalem. Start pomp od 50*. Jeśli masz jak mówisz to ochronę możesz wyłączyć. Cytuj
bartek611 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor #18 Opublikowano 8 Grudnia 2021 (edytowane) I nie zaszkodzi ze czasem wleci zimna woda z grzejników? A start pomp mam na 45, czy to nie wystarczy? Edytowane 8 Grudnia 2021 przez bartek611 Cytuj
eliks Opublikowano 8 Grudnia 2021 #19 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Lepiej od 50, co Ci szkodzi? Zawsze kocioł będzie bardziej wygrzany na starcie. Cytuj
bartek611 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Autor #20 Opublikowano 8 Grudnia 2021 No a to ze ta zimna woda z grzejników wleci do ciepłego kotła to nic nie szkodzi? Cytuj
eliks Opublikowano 9 Grudnia 2021 #21 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Przecież mówiłeś że masz pompę na powrocie. Po to robisz start pomp z 50* i po to masz właśnie tą dodatkową pompę która "kradnie" ci część ciepłej wody wychodzącej z kotła żeby ten efekt zalewania chłodniejszą wodą był jak najmniejszy. Cytuj
bartek611 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor #22 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Mam pompę tylko jak wychodzi się mieszkanie się wychodzi i Kocioł się włączy to ma około 60 a grzejniki koło 20 i woda z grzejników wlewa się do kotła. Tak mi się wydaję Cytuj
bioly Opublikowano 9 Grudnia 2021 #23 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Jak zawór 4d się otworzy na 100% to możliwe że go zaleje zimną wodą. Dlatego u siebie ograniczyłem otwarcie 4d na 50% i temp spada do 45*C jak grzejniki się zagrzeją to powrót rośnie Offtop czy można zdławić pompę zaworem przed nią, czy musi być tym za? Cytuj
bartek611 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor #24 Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) A jak ograniczy się otwarcie 4d to nie będzie się wolniej nagrzewać? A u siebie nie mogę znaleźć opcji maksymalnego otwarcia jest tylko minimalne Edytowane 9 Grudnia 2021 przez bartek611 Cytuj
Rozwiązanie eliks Opublikowano 9 Grudnia 2021 Rozwiązanie #25 Opublikowano 9 Grudnia 2021 @bartek611 czy ja niejasno tłumacze? Wszystko wytłumaczyłem w poście #21 a ty dalej drążysz. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi