Pilnyxx daj parę zdjęć instalacji musi być coś nie tak 

Opublikowano (edytowane)

W nocy była włączona ochrona powrotu na 4d z rana wyłączyłem... nie rozumiem czemu spadki aż do 40 skoro zadana kotła 62 histereza 5

Bez ochrony nabija na CO do 40, z ochrona trzyma 25-30

D870157F-017F-47E8-9561-C692572D546B.jpeg

AF3C4764-5F3B-4825-A2D7-B57888423A95.jpeg

Btw nie mam reg pokojowego, jakie macie przy swoich?

 

25919F7F-D5DE-4365-A494-C292B93EC9B4.jpeg

Edytowane przez Pilnyxx
Opublikowano (edytowane)

Pompa przewalowa powinna być na powrocie z 4d do pieca ( na tej niebieskiej rurce po lewej). Jest w złym miejscu 

Edytowane przez Polo1982
Opublikowano

Tak to powinno wyglądać 

Screenshot_20211117-142020_Chrome.jpg

Opublikowano

Tzn ze powinna być na lewej niebieskiej rurce przy piecu i pchać w czerwona tak? Ehh...

Btw dzięki za odzew

wrzuć proszę jak możesz swoje wykresy temp kotła? I jaki masz reg pokojowy bo się nad montażem zastanawiam jednak 

Opublikowano

I pchać w dół do pieca

Opublikowano
Opublikowano

St 292. Popraw ta instalację  a potem to poustawiamy.  

  • 3 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)

Jako autor tego tematu, chciałbym przedstawić swoją ocenę Ekosilver II 10 Kw.

Kocioł, jak mój poprzednik Duo Boss, działa u mnie bez zastrzeżeń. Na początek zakupiłem 3 tony Barlinka 6mm. Od końca września do chwili obecnej kocioł spalił 1,6 tony. 

Dom 120m2, nowe budownictwo, mam regulator pokojowy WiFi Stalmark, temperatura w pomieszczeniach min. 23, max 24 stopnie, CWU 140l, 4 użytkowników. 

Kocioł wewnątrz, ma 0 sadzy, popielaty osad spalania. 

Edytowane przez Rafał78
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 7.11.2021 o 17:04, Spokojny napisał:

Ekobox 10KW 8 grzejników + pokojówka  /takie same spieki w popielniku jak na zdjęciu wyżej , również jestem niezadowolony z niespalonego do końca paliwa , zmieniłem pellet parę worków od innego dostawcy jakiś brązowy ciemniejszy po prostu od poprzedniego i zauważalnie lepiej wygląda palenisko dużo mniej spieków ale nadal są , na 24/h spala w granicach 17Kg .Dzwoniłem do Stalmark i kazano mi zmienić ustawienia kotła .

Temperatura c.o 58c Histereza 6c / Temperatura CWU 50c histereza 10c

Czas podawania 3 sec

Przerwa podawania 15 sec

siła nadmuchu 24 

przerwa podtrzymanie 20

wentylator podtrzymanie 31

 

Kolego jak Ci się sprawuje ten kocioł?Pytam bo zastanawiam się nad zakupem.Trochę obawiam się,że zasobnik 120l nie jest za wielki i będę musiał często dymać do kotłowni.Ale może mi się wydaje?

Jak ten palnik Stalmarka się sprawuje w Waszych kotłach?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam pierwszy sezon praktycznie za mną przy nie ocieplonym mieszkaniu [do stycznia] ogółem do kwietnia spalił piec ponad 2,5t pelletu , awarii odpukać  nie było , cały czas zapowietrzony układ słychać przelewy do grzejników jak pompa odpala , latem parę poprawek będzie instalacji , ogółem piec działa dosć już prosty w obsłudze .

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Dzięki za posta.Jak poradziłeś sobie z niedopalonym pelletem?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
W dniu 18.02.2022 o 23:22, Rafał78 napisał:

Jako autor tego tematu, chciałbym przedstawić swoją ocenę Ekosilver II 10 Kw.

Kocioł, jak mój poprzednik Duo Boss, działa u mnie bez zastrzeżeń. Na początek zakupiłem 3 tony Barlinka 6mm. Od końca września do chwili obecnej kocioł spalił 1,6 tony. 

Dom 120m2, nowe budownictwo, mam regulator pokojowy WiFi Stalmark, temperatura w pomieszczeniach min. 23, max 24 stopnie, CWU 140l, 4 użytkowników. 

Kocioł wewnątrz, ma 0 sadzy, popielaty osad spalania. 

Jakie masz nastawy sterownika?

Opublikowano

Czas podawania 3 sekundy

przerwa podawania 15 sekund

siła nadmuchu 45

przerwa podtrzymania 22 sekundy

wentylator w podtrzymaniu 36

  • Przydało się 1
Opublikowano

Dzięki bro

Wiesz może jak zaktualizować tech-a st 978t?

Opublikowano

Osobiście tego nie robiłem. Jeden raz podczas wizyty serwisant zaktualizował mi sterownik. 

Opublikowano

Jak grzejesz CWU.Czy używasz funkcji rozpalania?

851004078_stalmark3.thumb.jpg.13fc15c7c266869f418540b50e71aa87.jpg

stalmark 2.jpg

Opublikowano

Zasilanie CWU z kotła przed sprzęgłem. Kocioł po dogrzaniu wygasza się i ponownie rozpala

Opublikowano
W dniu 18.11.2021 o 18:19, Pilnyxx napisał:

Del

 

 

 

77659BC5-A79F-4133-AE22-00AEDAA5A207.jpeg

Jak wejść do tych wykresów?

Opublikowano

Sterownik zaktualizowany.Zmiany niezauważalne.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano (edytowane)
W dniu 12.11.2021 o 14:56, Gerwazy72 napisał:

Zaglądnij do wątku o moim kotle. Rok temu miałem podobne problemy. Zainstalowałem pompę przewalowa. Trzeba to jeszcze dobrze ustawić tzn beż walki pomp o plyn który masz w instalacji.

Jak to wszystko ustawić,żeby było dobrze?

Edytowane przez CeKris

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.