Witam,

Panowie pozostał mi kocioł Stalmark DuoBoss 19 kw. Chciałem go wykorzystać u teścia do ogrzewania małego domu 60m2. Proszę o infor czy te 19 kw będzie działało dobrze przy tak małej powierzchni.

 

Opublikowano

19 kW na powierzchnię 60m² to same kłopoty. Kocioł więcej będzie stał w podtrzymaniu niż pracował,a podtrzymanie to strata opału. Do tego dym i sadza w kotle. Nie wiem jakie teść ma tam ocieplenie i jaką instalację/grzejniki,podłogówka,czy mieszaną/ ale jaka by nie była to tam max 9kW. No chyba że tym kotłem będziesz ładował bufor. Wtedy kocioł pracuje czysto i ekonomicznie.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ocieplenie to styropian 10cm, okna 6 komorowe 2 szybowe, ogrzewanie grzejnikowe. Nie wiem w czym miałby pomóc bufor ?

 

Opublikowano (edytowane)

Bufor zabierze Ci cały nadmiar mocy kotła, kocioł będzie pracował poprawnie a to że jest sporo przewymiarowany (19kw na 60m2) to i bufor powinien być w miarę duży taki 1000l to myślę minimum. 

Edytowane przez Piotrex44
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Czy przy takim buforze kocioł nie będzie spalał za dużo węgla?

Opublikowano

Będzie spalał mniej i czyściej ze względu że nie będzie "duszony", cały nadmiar ciepła pójdzie Ci w bufor a nie ze bedzie kiszony opał i zamieniał się w obrastanie Komory pieca smołą. Dodatkowo bufor Ci się przyda na przyszłość gdyż zgodnie z przepisami kupując nowy kocioł musisz mieć bufor. Bez bufora nawet nie montuj tego pieca, szkoda tylko roboty gdyż będzie non stop kieszenie opału. Zalepi Ci smołą piec oraz komin. 

Opublikowano

Nie wiem, czy do kotła z podajnikiem bufor się nadaje. Zalecane jest to do kotłów zasypowych.

Opublikowano

"mniej i czyściej"... To są słowa osób które nawet nie wiedzą co to za ustrojstwo stalmar duobos a właściwie sadzmark. Jakbyś nie palił i tak będziesz największym producentem sadzy w okolicy do tego czyszczenie co 2 dni gwarantowane. Zastanów się co najmniej 5x czy oby napewno chcesz używać tego dziadostwa.
Na rynku wtórnym jest wiele udanych kotłów. Tego lepiej zutylizować i zapomnieć.

@rafal87 bufor przy kotkach 5 klasy jest obowiązkowy jest chcesz mieć gwarancję.

Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka



Opublikowano (edytowane)

Podaj mi przepis, który mówi o konieczności montowania bufora ciepła w kotle 5 klasy. W instrukcji Stalmark ecosilver na pellet brak inf. o obowiązku montowania bufora ciepła.

Edytowane przez Rafał78

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.