Witam

Borykam się z niską temperaturą powrotu na piecu zadana 60 stopni a powrót to 40 stopni (przy wyłączonym bojlerze). Nie posiadam pompy na powrocie ( choć nie wiem czy pompę od bojlera mogę traktować jako taką pompę ). W momencie gdy uruchomię bojler plus pompa temperatura na powrocie wzrasta do 55 stopni ale zaczynają się schody z temperaturą ustawioną na dom spada w dół.

Poniżej schemat:

CO_01q.jpg.49ca42464d95a6e2e27855c801a954c3.jpg

 

Opublikowano

Włącz pompę od boliera na stałe tylko uświadom użytkowników wody CWU o tym że mogą się oparzyć bo woda będzie miała prawie taka sama temperaturę co na kotle.

U mnie tak chodzi i jest dobrze ale latem montaż pompy kotłowej

Opublikowano

Właśnie bojler był zamontowany w celach awaryjnych. W momencie gdy piec na gaz nawali.  

 

Opublikowano

No tak, pompa przewałowa do montażu i wywalenie tego obejścia z zaworem różnicowym

 

Opublikowano

Niestety instalację przeprowadził Pan instalator Ja kompletnie nie znałem się w tamtym momencie. 

Czyli w moim przypadku gdy włączę bojler z pompą to ta pompa robi jako pompa na powrocie ?

Opublikowano

No będzie Ci gonić krótki obieg ciepłą wodę, ale na bojlerze będziesz miał tyle ile na kotle. Jaką masz zadaną za zaworem 4d?

Opublikowano

Na dom obecnie mam ustawioną temperaturę 37 stopni 

Co do bojlera to gdy go włączam to na sterowniku ustawiam 45 stopni pompka na 1 biegu podnoszenie 1m wtedy powrót mam 55 stopni ale kosztem temperatury na dom wtedy ona wariuje i nie mogę jej ustawić ?

Opublikowano

I tu jest problem ponieważ rura do bojlera przeszkadza ?

20191105_150646.jpg.2ea7b408fce9e21394b8e54edf71642a.jpg

 

 

Opublikowano (edytowane)

Zamontowac pompe kotlowa na powrocie z 4d w kociol i zawor zwrotny zaraz z ta pompka.W obiegu CO zawor jest.Wymienialbym pompki-ta osczedna do CO i energochlonna do bojlera.W CWU zawor zwrotny tež,jesli nie ma.

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Pompa wymieniona z OBI na Grundfos alpha 2 25-60 

Opublikowano

Wywal ten różnicowy to zaraz będzie miejsce.

Opublikowano

Najlepsze, że płaciłem sporo złotych za instalację, która od początku jest wadliwa i nadaje się do przeróbki. A jaką pompę polecacie na powrót ?

 

Opublikowano

Jakąś 40stke.

Opublikowano
W dniu 1.03.2021 o 21:01, rmj napisał:

Najlepsze, że płaciłem sporo złotych za instalację, która od początku jest wadliwa i nadaje się do przeróbki. A jaką pompę polecacie na powrót ?

Tak jest.Najliepiej najpierw tu poczac studowac,wyciagac rady i nawalic do instalatora.I glowy nie wieszaj,sa gorsze "zlote" instalacje,založysz pompki i bedzie gut.

  • Lubię to 1
Opublikowano
W dniu 1.03.2021 o 21:01, rmj napisał:

Najlepsze, że płaciłem sporo złotych za instalację, która od początku jest wadliwa i nadaje się do przeróbki. A jaką pompę polecacie na powrót ?

 

To czy wadliwa to kwestia raczej gustu, jeszcze parę lat temu taka była całkowicie poprawna... Ale teraz kotły się rozleniwiły i najlepiej żeby na powrocie była wyższa temperatura niż na zasilaniu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.