Rj193tsn Opublikowano 5 Stycznia 2022 #26 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Zwiększył moc minimalna na 20, czyli to jest sporo ponad 5 kw. W ten sposób też bym rozwiązał u siebie problem, ale wydaje mi się, że jest to bez sensu. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 30 Listopada 2022 #27 Opublikowano 30 Listopada 2022 Odnawiam temat bo czas mija a problem pozostał. Mało tego - stał się bardziej dokuczliwy, są momenty że jest niby w porządku przez godzinę i nagle zaczyna 'bujać' mocą aż do wyskoczenia L3. Zmiana nastaw nie pomaga. Może ktoś coś wymyślił w czym tu problem? Zgłosiłem znów serwisantowi Termeta ale widzę że czas mija a on się nie śpieszy do problemu... Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 30 Listopada 2022 #28 Opublikowano 30 Listopada 2022 U mnie bez zmian. Już wszystkie pomysły się wyczerpały. Drugi taki sam tylko z nowszym oprogramowaniem pracuje idealnie. Potrafi trzymać np. fr 06 godzinami Cytuj
michail Opublikowano 1 Grudnia 2022 #31 Opublikowano 1 Grudnia 2022 (edytowane) Panowie, Mam ten sam problem, kocioł z oprogramowaniem w wersji B15 czyli najnowszym z tego co tu wszyscy piszą. Fr "skacze" z 0 na 26, czasami trzyma stabilnie 07... Odkręcone głowice na maksa, grzejniki grzeją, ale ten styl pracy jest dość zastanawiający. Próbowałem już różnych kombinacji i zawsze jest tak samo - na początku stabilnie, następnie skacze. Serwisant stwierdził, ze jak chce stabilnie to trzeba wyłączyć PWM pompy co uważam za kompletnie idiotyczny pomysł. P04=15 P13=15 P14=50 P20=10 Co do mocy początkowej, minimalnej i maksymalnej zostawione parametry domyślne. Czy jeśli Fr skacze mi z 00 do 26 oznacza ze powinienem zwiększyć, zmniejszyć moc minimalna lub maksymalna, czy to nie ma nic wspólnego z Fr ? Dwa czy zwiększenie przepływu powinno być skorelowane z mocą maksymalna ?W sensie żeby za ciepła woda nie wracała za szybko do kotła ? Przepraszam jeśli moje pytania są idiotyczne, ale to pierwszy sezon grzania gazem po przejściu z "kopciucha" i brak mi kompletnie doświadczenia w tej materii. W dniu 30.11.2022 o 08:20, Rj193tsn napisał(a): U mnie bez zmian. Już wszystkie pomysły się wyczerpały. Drugi taki sam tylko z nowszym oprogramowaniem pracuje idealnie. Potrafi trzymać np. fr 06 godzinami W sensie ze wymieniles kociol czy zupelnie inna instalacja ? Edytowane 1 Grudnia 2022 przez michail Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 1 Grudnia 2022 #32 Opublikowano 1 Grudnia 2022 Inna instalacja w innym domu Cytuj
michail Opublikowano 1 Grudnia 2022 #33 Opublikowano 1 Grudnia 2022 (edytowane) W dniu 1.12.2022 o 17:18, Rj193tsn napisał(a): Inna instalacja w innym domu No to troche ciężko wyciągać jakieś wnioski, skoro dwie różne instalacje. Wypadałoby przełożyć kotły i zobaczyć czy ten co skakał przestał, Jeśli tak to znaczy, ze instalacja jest skopana a nie kocioł 😄 Edytowane 2 Grudnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 1 Grudnia 2022 #34 Opublikowano 1 Grudnia 2022 No dokładnie ale to nie możliwe 😀 serwisanci mówią, że jest ok albo na pewno się uspokoi albo nie spotkali takich przypadków Cytuj
tomek66 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #35 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Witam No nie stety nikt nie robi z tego powodu problemu, serwis termeta uważa że jest wszystko dobrze, ten typ tak ma. Ja w tej chwili ustawiłem kocioł w ten sposób, że gdy dochodzi do zadanej temperatury to się wyłącza, jeśli się zdarzy że się nie wyłączy to też nie ma tragedii bo ustawiłem pompę wysoko P-14 na 70 i nie buja mocno. Nic innego nie da się wymyślać, na szczęście nie szumi w grzejnikach więc nie ma problemu. Pozdrawiam Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #36 Opublikowano 2 Grudnia 2022 No dobrze, ale jak wygląda zużycie gazu po takim "uspokojeniu" kotła? Bo u mnie to początkowo jak nie bujał to przy temperaturze około zera , czyli podobnie jak dziś, zużycie było około 7 m3 gazu na dobę. Teraz jest to 10~11 m3. Różnica dość znaczna... Cytuj
tomek66 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #37 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Sprawdzę ile idzie teraz na dobę ale za listopad zużycie to 95 M3 przy temperaturze w domu 21 st. 150 M2 i 110 M2 do 19 st Cytuj
michail Opublikowano 2 Grudnia 2022 #38 Opublikowano 2 Grudnia 2022 8 godzin temu, tomek66 napisał(a): Witam No nie stety nikt nie robi z tego powodu problemu, serwis termeta uważa że jest wszystko dobrze, ten typ tak ma. Ja w tej chwili ustawiłem kocioł w ten sposób, że gdy dochodzi do zadanej temperatury to się wyłącza, jeśli się zdarzy że się nie wyłączy to też nie ma tragedii bo ustawiłem pompę wysoko P-14 na 70 i nie buja mocno. Nic innego nie da się wymyślać, na szczęście nie szumi w grzejnikach więc nie ma problemu. Pozdrawiam Cześć Tomek, A jak masz w takim razie ustawione pozostałe parametry (szczególnie P14 i P20)? Przepływ na 70 oznacza, ze woda na powrocie nie zdąży zejść z temperatury. Cytuj
tomek66 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #39 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Witam U mnie temp. wody na powrocie to około 38-40. st. Krzywa grzewcza ustawiona na 1.8 co przy tych temperaturach jak teraz daje około 50 st. To się u mnie sprawdza bo mam same grzejniki i kocioł pracuję krótko do zadanej temperatury w domu. Ja nikogo nie namawiam do takich ustawień ale próbowałem wszystkiego i tylko przy większym przepływie wody przez kocioł jakoś to w miarę pracuję. Cytuj
michail Opublikowano 2 Grudnia 2022 #40 Opublikowano 2 Grudnia 2022 (edytowane) 7 godzin temu, tomek66 napisał(a): Witam U mnie temp. wody na powrocie to około 38-40. st. Krzywa grzewcza ustawiona na 1.8 co przy tych temperaturach jak teraz daje około 50 st. To się u mnie sprawdza bo mam same grzejniki i kocioł pracuję krótko do zadanej temperatury w domu. Ja nikogo nie namawiam do takich ustawień ale próbowałem wszystkiego i tylko przy większym przepływie wody przez kocioł jakoś to w miarę pracuję. Czy przy takich temperaturach zużycie jest akceptowalne ? Mógłbyś podać jak masz poustawiane histerezę (P20) i delta T (P13) i Jesli nie używasz regulatora pokojowego to P27 i P28? Sorry, ze męczę, ale przy tylu zmiennych idzie się zagubić w sumie a nie chciałbym poustawiać pieca tak, żeby mi zżerał jakieś abstrakcyjne ilości gazu. Edytowane 2 Grudnia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
tomek66 Opublikowano 2 Grudnia 2022 #41 Opublikowano 2 Grudnia 2022 W tej chwili zużycie dobowe wynosi 4.5 m3, dla mnie jak najbardziej akceptowalne. Kocioł pracuję na sterowniku pokojowym i pogodowce więc te ustawienia o które pytasz mam w tej chwili nie dostępne na sterowniku. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 3 Grudnia 2022 #42 Opublikowano 3 Grudnia 2022 23 godziny temu, tomek66 napisał(a): zużycie dobowe wynosi 4.5 m3 To masz dobrze ocieploną chałupę. 😄 Wczoraj znow kombinowałem z ustawieniami ale efekt mizerny... Czekam od tygodnia na serwisanta Termetu , cosik on się nie śpieszy jak usłyszał o jaką usterkę chodzi... Cytuj
tomek66 Opublikowano 3 Grudnia 2022 #43 Opublikowano 3 Grudnia 2022 Dom w miarę ocieplony🙂 Ja też ciągle kombinuję bo kocioł nie pracuje tak jak bym chciał, wiem też że na tym sterowaniu pewnie lepiej nie będzie, chyba że jest jakieś nowe oprogramowanie wtedy jest nadzieja na jakąś zmianę. Pozdrawiam Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 8 Grudnia 2022 #44 Opublikowano 8 Grudnia 2022 Wczoraj był sewisant. Kocioł rozebrał, czyścił, ustawiał, coś wspominał o wysokości komina... Na razie jest dobrze, zobaczymy po kilku dniach jak będzie się zachowywał. Cytuj