Kupiłem pro 18 na domek okolo 110 mk jest to starszy domek itd. Nie moge sobie poradzić z nagrzaniem grzejników których jest 11 niby powietrze wygonione...mam dużo odpowietrzników...wogole jak pozakrecalem wszystkie i zostawiłem ostatni otwarty to grzał go strasznie długo...temperatura zadana na piecu jest 70 a dobić do 65 nie moze

4 dni walcze z hydraulikiem zeby to ogarnac ale nic z tego nie wychodzi...jeden grzejnik zimny inny chlodny a nst gorący...

Opublikowano

Sprawdź czy masz moc na auto. Opisz a najlepiej narysuj instalację z jej wszystkimi elementami. 

Opublikowano

Kocioł nie dochodzi do zadanej i nie wygasza się bo masz np. rozkręcone wszystkie termostaty, przegrzewasz pomieszczenia. Czy masz regulator pokojowy, czy masz ochronę powrotu jakiś zawór 3-4d itp. Najlepiej sprawdza się rysunek instalacji wtedy więcej osób może spróbować pomóc. Problemem nie jest kocioł. Ustaw moc na auto. 

Widać ewidentnie że jest problem z przepływem w instalacji. 

Opublikowano

Przestawiłem na Auto No fakt mam rozkręcone termostaty na 5 bo jest chłodno w pomieszczeniach...tak mam zawor 55stopni , nie mam pojęcia zabardzo o hydraulice i nie moge jej zrozumieć , od czwartku wsypałem już 150 kg peletu...

Opublikowano

Ty puszczasz na 11 grzejników wodę o temp 65 i masz zimno? To co będzie zimą?
Kocioł nie dobija do zadanej bo na dużym przepływie wody nie jest w stanie podgrzać te 55 stopni z powrotu tak krótki czasie do 70
Ten kociołek mieści tylko 30 litrów
Ja nabijam bufor, też mam ochronę powrotu na 55 i przy pompce na 1 biegu kocioł utrzymuje 64 stopnie, na 2 biegu to już tylko 61 stopni, mam 12kw

Weź poskrecaj termostaty na 3,5 na wszystkich grzejnikach to takie 21 stopni. I daj im tak dobę niech to się jakoś ustabilizuje. Pamiętaj że ta głowica przy grzejniki nie powinna być zastawiona meblami ani niczym innym. Zobacz na którym biegu chodzi pompka w kotle, jak jest na 1 to przedstaw na 2

Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ok dzięki za podpowiedz zaraz będę probowal...do 65 stopni to on mi teraz nabić nie chce aktualnie jest okolo60-62 ...a pompkę hydraulik ustawil na 3 bieg bo jak na 1 czy 2 to ost grzejnik wogole nic nie grzał...

Ale dlaczego temp na grzejnikach tak skacze??jar zimny raz chlodny np. Pierwszy zimny nst cieply pozniej chlodny pozniej zimnynst gorący itd...

Opublikowano

To raczej wszystko dobrze działa zamykają i otwierają się termostaty. Trzeba skontrolować ustawienie wstępne grzejników i ustawić przepływy żeby grzały wszystkie. 

Opublikowano

@Artek150986 następnym razem proszę się najpierwej rozejrzeć na forum i korzystać z opcji wyszukiwarki, bo tematów o Ferroli jest mnóstwo!!

Opublikowano

Już piszesz to pisz, i czytaj uważnie.

Opublikowano

twój problem i tak w 99% dotyczy instalacji, piec tu nie ma nic do rzeczy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.