Inferno Opublikowano 5 Października 2019 #1826 Opublikowano 5 Października 2019 Witam.Proszę o informacje odnośnie ustawień bo mam problem z kotłem 11SF a mianowicie dzisiaj przeszedłem z trybu lato na zima mam dwa sterowniki pokojowe firmy salus na których jest ustawione temp 23 stopnie . Kocioł włączony w trybie zima od 7 rano jest 21 jak to piszę, kocioł rozpalił się już 12 razy . Aktualna temp odczyt z salusa w domu to parter 21,4 stopnia a poddasze 20,3 stopnia Dom 1) Porotherm - 25cm 2) Elewacja styropian 20cm 3) Podłoga parter 15cm styropianu 4) Poddasze podłoga 5cm 5) Poddasze ocieplony wełną 25cm 6) 100% podłogówka Poniżej ustawienia kotła Proszę o jakieś sugestie bo nie wiem co z tym zrobić Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1827 Opublikowano 5 Października 2019 Pokaż ustawienia kotła Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1829 Opublikowano 5 Października 2019 Za duże histerezy H1, H2. Standardowo jest 7 i 14 stopni. Ja mam H1 - 5 stopni. Tak jak masz kocioł pracuje w trybie 0 lub 100%. Więc nic dziwnego że często się wyłącza Cytuj
Inferno Opublikowano 5 Października 2019 #1830 Opublikowano 5 Października 2019 Ok zmienię H1 na 5 i H2 na 14 ale dlaczego temp na jest puszczana na podłogówkę tylko cały czas stłumiona przez pompę mieszacza który podaje za niskie temp na podłogówkę? Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1831 Opublikowano 5 Października 2019 Podłogówka to mieszacz 1? Podłogówka ma dużo większa bezwładność. Kocioł często się wyłącza więc nie zdążył jej dogrzać. Cytuj
Inferno Opublikowano 5 Października 2019 #1832 Opublikowano 5 Października 2019 Mieszacz 1 to podłogówka parter Mieszacz 2 to podłogówka poddasze Po całym dniu podłoga zimna , aż takiej bezwładności chyba nie mam :) temp w pomieszczeniach też niskie bo 21 na parterze i 20 na poddaszu Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1833 Opublikowano 5 Października 2019 Masz, masz :) Podnieś tymczasowo wartości zadane na podłogówkę, szybciej dogrzeje. Cytuj
jagodkaa89 Opublikowano 5 Października 2019 #1834 Opublikowano 5 Października 2019 jakie macie predkosci na pompach obiegowych kotła? cwu ?co ?? i czy to sa stałe czy zmienne i jaka na podłogowke?? jakie pownniy byc najlepiej ?? Cytuj
Inferno Opublikowano 5 Października 2019 #1835 Opublikowano 5 Października 2019 W dniu 5.10.2019 o 20:01, pawellll napisał(a): Masz, masz :) Podnieś tymczasowo wartości zadane na podłogówkę, szybciej dogrzeje. Rozwiń ale wartości zmienić na sterowniku pokojowym ? Bo z tego co czytałem jak mam pokojówkę załączoną to wartości na piecu są pomijane? Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1836 Opublikowano 5 Października 2019 (edytowane) Zależy jaki masz sterownik pokojowy. Jeśli termostat to na kotle, jeśli ecoSTER to chyba na nim (ja mam termostat i nie ćwiczyłem ecoSTERA). Zawsze możesz go wyłaczyć w regulatorze i ustawić ręcznie na kotle. Poza tym piszę o temperaturze zadanej mieszacza a nie pomieszczenia. Edytowane 5 Października 2019 przez pawellll Cytuj
Inferno Opublikowano 5 Października 2019 #1837 Opublikowano 5 Października 2019 (edytowane) sterownik pokojowy mam salus model 091FLRF(TX) Edytowane 18 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
lukkk86 Opublikowano 5 Października 2019 #1838 Opublikowano 5 Października 2019 Witam mam podobny problem jak koledzy wyżej posiadam sonde sterownik pokojowy temp. Ustawiona 23c w domu wszystko ok dobija do 23 tylko problem taki ze temp. Zadana na kotle 75 a on nie chce więcej podnieść niż 59/60c h1 10 h2 15 coś jest źle bo pellet jak by był niedopalony Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1839 Opublikowano 5 Października 2019 czyli termostat. Cytuj
pawellll Opublikowano 5 Października 2019 #1840 Opublikowano 5 Października 2019 W dniu 2.10.2019 o 14:30, sam1968 napisał(a): Te czujniki są dość mocno rozjechane kupiłem 5 a tylko dwa pokazywały właściwą temperaturę obok wisi stacja pogody czujnik teraz mam przylutowany proso dokty81-1_ph.pdf przewodu,a starego nie demontowałem i są w tej skrzynce Rozwiń Można dobierać czujniki albo wstawić równolegle jakiś potencjometr 100kohm i zrównoważyć błąd. Oczywiście da się to zrobić tylko w jednym punkcie temperaturowym ale przy rezystancji ok 82k (zrównoważenie błędu ok. +2 st dla temperatury zewnętrznej 0 stopni) błąd dla -10 i +10 powinien być <1 st. Oczywiście powyższe dotyczy sytuacji gdy czujnik zawyża temperaturę. Gdy zaniża trzeba wstawić szeregowo kilka ohmów. Cytuj
Inferno Opublikowano 6 Października 2019 #1841 Opublikowano 6 Października 2019 Witam.Dalej mam problem z tym że piec dochodzi do zadanej temp zbyt szybko pomimo sugestii z waszej strony żeby zmniejszyć H1 na 5 a H4 na 14 .Co zauważyłem to na mieszaczach mam ustawioną temp zadaną 30stopni i tak na mieszaczu 1 piec daje 21stopni a na mieszaczu 2 27stopni .Zasilanie z mieszacza 1 jest zimne w dotyku tak jakby nie pracowała pompa mieszacza , więc postanowiłem sprawdzić to w sterowaniu ręcznym po wyłączeniu pieca i co ciekawe wszystkie pompy, zawory działają bez zastrzeżeń. Może wina jest po stronie sterowania pieca ? Cytuj
pawellll Opublikowano 6 Października 2019 #1842 Opublikowano 6 Października 2019 Pompy zazwyczaj mają jakieś lampki i widać czy pracują. Albo można wyczuć pracę ręką. A może te termostaty pokojowe coś mieszają? Na powinno są dobrze wpięte? Cytuj
Inferno Opublikowano 6 Października 2019 #1843 Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) Wpięte były przy pierwszym uruchomieniu pieca przez serwisanta lazara .Nie używałem ich aż do teraz .Wcześnie były prace wykończeniowe więc sterowałem piecem z poziomu panela na piecu ustawiając zadaną temp na mieszaczach.Lampki na pompach się świecą można przechodzić przez różne tryby pracy.Na mieszaczu 2 zasilanie jest gorące(pod palcem wyczuwalny ruch) a na 1 zimne (nie wyczuwam palcem żeby był w ruchu) Edytowane 18 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
pawellll Opublikowano 6 Października 2019 #1844 Opublikowano 6 Października 2019 A na pewno obieg podlogowki 1 jest drożny? Jeśli pompa pracuje to powinna podawać ciepło. Chyba że nie ma obiegu. Cytuj
Inferno Opublikowano 6 Października 2019 #1845 Opublikowano 6 Października 2019 Jak miałem włączone ustawienia ręczne to zasilanie podane na pompę ją uruchamiało i temp na mieszaczu się podnosiła więc powinna być drożna Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 6 Października 2019 #1846 Opublikowano 6 Października 2019 Schemat instalacji podaj. Prawdopodobnie masz coś zwalone w niej. Cytuj
Inferno Opublikowano 6 Października 2019 #1847 Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) możesz to sprecyzować tzn gdzie tego szukać bo się na tym nie znam Edytowane 18 Listopada 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 6 Października 2019 #1848 Opublikowano 6 Października 2019 Kartka, ołówek, iść do kotłowni, rysować jak idą rury, zawory, pompy itp. Lub zrobić zdjęcia i wstawić tutaj Cytuj
Inferno Opublikowano 6 Października 2019 #1849 Opublikowano 6 Października 2019 (edytowane) W dniu 6.10.2019 o 08:15, Gonzo19 napisał(a): Lub zrobić zdjęcia i wstawić tutaj Rozwiń Edytowane 18 Listopada 2019 przez Ryszard Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 6 Października 2019 #1850 Opublikowano 6 Października 2019 Pomijam te rurki PPR przy kotle, co woła o pomstę do nieba, to brak ZZ na powrotach grup pompowych. Kolejna sprawa, gdzie są przyczepione czujniki mieszaczy? I możliwe że siłowniki odwrotnie wpiete sterownik pieca. Zamiast otwierać jak żąda piec to zamykają. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.