motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #26 Opublikowano 9 Listopada 2020 Cytat W dniu 9.11.2020 o 10:43, sambor napisał(a): Nie wiem tylko czy sterownik kotła obsłuży dwa siłowniki. Rozwiń W chwili obecnej mój zawór 4-D nie ma siłownika a dodatkowo nie mam żadnej pogodówki podłączonej do sterownika. Rozwiń Cytat W dniu 9.11.2020 o 10:43, sambor napisał(a): Gdzie ona jest? Rozwiń Okolice Łomży Cytat W dniu 9.11.2020 o 10:43, sambor napisał(a): A tak naprawdę to kompletnie spieprzona instalacja! Rozwiń Wstawiając tutaj ten wątek bałem się właśnie takiej diagnozy. Niestety dla mnie jako laika już to się dziwne wydało, że jest taki sajgon z powrotem z podłogówki, że tyle połączeń jest do niego. Zasilanie podłogówki prosto z kotła wodą 60'C... Rozwiń Rozwiń Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #27 Opublikowano 9 Listopada 2020 Obraz nędzy tej instalacji będzie jeszcze pełniejszy jak sprawdzisz i podasz średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy oraz jak są prowadzone - czy jest 1 para rur do całej podłogówki czy piętro i parter mają osobne zasilania i powroty spięte w kotłowni? Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #28 Opublikowano 9 Listopada 2020 Ze zdjęć wygląda na to że jest jedna rura zasilająca podłogówkę, pewnie rozdziela się dopiero za pierwszym rozdzielaczem na parterze, średnica wygląda na cu22. (Ale kolego sprawdź i podaj tak jak pisze @sambor) Podaj jeszcze jakiej wydajności pompy masz. Ten 3d termostatyczny na 100% niezda egzaminu. Okoliczne Łomży... I takie kwiatki. :) Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #29 Opublikowano 9 Listopada 2020 Z kotłowni wychodzi jedna para zasilanie-powrót na podłogówkę. Rurki mają 30 mm. Pompy to Grundfos Alpha 2L (25-60 180) Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #30 Opublikowano 9 Listopada 2020 (edytowane) Na pewno zmierzyłeś dobrze te rurki? Są miedziane czy coś innego? Pewnie jest to Cu28 mm czy taka średnica idzie tylko na parter czy też na poddasze? Wrzuć zdjęcie rozdzielaczy. Edytowane 9 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #31 Opublikowano 9 Listopada 2020 Jako że nie mam suwmiarki to chałupniczymi sposobami mierzyłem i za pierwszym razem coś poszło nie tak. Teraz już na pewno to jest rura miedziana 28mm. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #32 Opublikowano 9 Listopada 2020 To masz szczęście, wymieniaj rozdzielacze na prawidłowe - z rotametrami i podejmij decyzję jak będziesz robił wodę do podlogówki. Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #33 Opublikowano 9 Listopada 2020 (edytowane) To są obecne rozdzielacze. 9 pętli to piętro a 10 to parter. Teraz zauważyłem, że jak mam pompkę wyłączoną od podłogi to powrót ma 55'C a zasilanie 30 kilka stopni. Rozumiem, że ten powrót jest taki gorący ze względu na tą masę połączeń do niego? Rozumiem, że do wymiany rozdzielacze, powroty do przerobienia, zasilanie podłogi zza zaworu 4-D który wymienię na taki z siłownikiem? Jak widać w chwili obecnej odkręconą podłogę mam tylko w kilku pomieszczeniach. Edytowane 9 Listopada 2020 przez motoman12 Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #34 Opublikowano 9 Listopada 2020 A ten mały rozdzielacz to grzejniki? Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #35 Opublikowano 9 Listopada 2020 Rozdzielacze zostawiwszy montujesz na nich tylko rotametry. Do przerobienia powroty wg schematu. 4d zostawiasz tylko do zamontowania siłownik na istniejącym zaworze. Zamiast tego termostatycznego zaworu 3d dajesz zwykły 3d i tu albo sterujesz nim ręcznie lub montujesz na nim siłownik i dokupujesz jeszcze dodatkowy moduł sterujący siłownikiem 3d. I jeszcze montaż pompy na powrocie z 4d do kotła. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #36 Opublikowano 9 Listopada 2020 Łatwiej będzie kupić całe belki , same rotametry mogą być kłopotliwe do zdobycia. Może w tej przeróbce pomoże kolega @tomekb Natomiast jak już pisałem problemem będzie przepchanie przez zaw 4-D takiej ilości wody - tam jest chyba zaw 1" Czyli obowiązkowa pompa na powrocie z zaw 4-D + zawory zwrotne - ich brak powoduje to że na powrocie podłogówki jest temp wyższa niż na zasilaniu Kolega Darek określi ci jaki zaw 3-D nabyć - głównie idzie o Kvs takiego zaworu. Sposób sterowania wg mnie musi być siłownikiem, 4-D może tego siłownika nie mieć. Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #37 Opublikowano 9 Listopada 2020 Właśnie podaj dokładny symbol zaworu 4d aby sprawdzić jaki Kvs ma. Rotametry na powrót tego samego producenta co belki, powinne pasować http://rumet.pl/?114,przeplywomierz-na-powrot-rumet Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #38 Opublikowano 9 Listopada 2020 @sambor Tak zawór ma średnicę 1'. Czyli rozumiem, że ostatecznie siłownik mogę wrzucić na nowy zawór 3-D tak? @Darekgra Zawór to Afriso, symbolu jego niema na nim ale paramtery to DN40 i Kvs24. Czy pompa może też być taka jak mam czyli ta Alpha 2 25-60? Plusem ich widzę jest niski pobór mocy z tym, że są droższe jak widzę. Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #39 Opublikowano 9 Listopada 2020 (edytowane) To zawór 4d zostaje da redę takim przepływom. Pompa na powrót z 4d wystarczy 25/40 (25/1-4) jakaś energooszczędna może być np Wilo yonos pico 25/1-4 Edytowane 9 Listopada 2020 przez Darekgra Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #40 Opublikowano 9 Listopada 2020 (edytowane) Rozumiem, że układ ma wyglądać tak jak na schemacie w w poście #16? A co do 3-D to jaki tam trzeba by było dobrać Kvs przy mojej instalacji? @sambor tak, te małe rozdzielacze to grzejniki. Edytowane 9 Listopada 2020 przez motoman12 Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #41 Opublikowano 9 Listopada 2020 Minimum to zawór 3d 3/4 cala (kvs coś ponad 6m3/h) ale lepiej dać 1 cal... tu napewno @sambor pomoże. Ten mały rozdzielacz grzejników zasilany również z obiegu podłogi czy podciągnięty z obiegu grzejnikowego? Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #42 Opublikowano 9 Listopada 2020 (edytowane) Rozdzielacz grzejników ma na szczęście oddzielne zasilanie. Podliczylem tak plus minus to koszt samych urządzeń wyjdzie coś między 1500 a 2000 plus rurki itp. Hydraulik, który robił ta instalacje najwidoczniej albowiem nie znał albo nie wiem sam jak to nazwać. Edytowane 9 Listopada 2020 przez motoman12 Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #43 Opublikowano 9 Listopada 2020 Jeżeli założymy przepływy 1-1,5l/min to Kvs powinien być 4,5-6,5, za duży nie może być, ponadto gwinty powinny być 1" - zarówno pompa i rury są 1", więc po co mącić ze średnicami. Jeżeli pójdziemy w stronę sterowania podłogówki czujnikiem temp zewnętrznej to musi być siłownik, a przy 4-D nie potrzeba siłownika - po co on? Ustawić na stałe ok 50/50 % i będzie OK, ew lekko zrobić korektę na temp powrotu. W dniu 9.11.2020 o 14:58, Darekgra napisał(a): Minimum to zawór 3d 3/4 cala (kvs coś ponad 6m3/h) ale lepiej dać 1 cal... tu napewno @sambor pomoże. Ten mały rozdzielacz grzejników zasilany również z obiegu podłogi czy podciągnięty z obiegu grzejnikowego? Rozwiń Ty się mną tak nie podpieraj Kolego - ja tu mały żuczek jestem niech takie rzeczy przyklepują ci ważniejsi - moderatorzy, adminy . Mnie to tylko pisać i najwyżej zbierać po uszach idzie. 2 Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #44 Opublikowano 9 Listopada 2020 Na 4d siłownik również się przyda aby sterować pogodowo na obiegi grzejnikowe, tu temperatura zasilania jest również mocno zależna od temperatury zewnętrznej. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #45 Opublikowano 9 Listopada 2020 Nie, od sterowania grzejnikami są głowice, jak zaczniesz kręcić 4-D to pochrzanisz ochronę powrotu! Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #46 Opublikowano 9 Listopada 2020 Jak będzie pompa na powrocie z 4d nic się nie pochrzani. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Listopada 2020 #47 Opublikowano 9 Listopada 2020 OK, wiesz lepiej, to niech autor tematu działa. Cytuj
Darekgra Opublikowano 9 Listopada 2020 #48 Opublikowano 9 Listopada 2020 Czy wiem lepiej...? Mam tak u siebie i jeszcze w kilkunastu innych instalacjach i działa to bez problemu. Więc nie wiem czemu miało by u autora nie działać? Zwłaszcza że kocioł na groch. Cytuj
motoman12 Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor #49 Opublikowano 9 Listopada 2020 Ogólnie to dziękuję Wam bardzo za pomoc i wyjaśnienie tego wszystkiego. Jak dowiem się kiedyś co to za hydraulik robił tą instalację to zapytam się co on miał na myśli robiąc układ tak, że dzieją się rzeczy jakie się dzieją. Zrobiłem jeszcze schemat finalny po wszystkich ustaleniach. Teraz najlepiej jakby instalacja wyglądała jak na nim? Na schemat nie wrzuciłem ale ZZ (zawór zwrotny) również za pompą CWU w kierunku CWU jak rozumiem. Cytuj
nightwatch Opublikowano 9 Listopada 2020 #50 Opublikowano 9 Listopada 2020 wydaje mi się że ta pompa powrotu z 4D jest zbędna bo przepływ wody przez zawór jest wymuszany przez pompę CO i podłogówki. Ale nie jestem ksztalcony w tej dziedzinie Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.