Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 #1 Opublikowano 5 Października 2020 Kupiłem w cenie złomu sprawny kocioł 15kW j.w. Palenisko retortowe, sterownik wygląda na ST 37 z pierwszych partii. Do tej pory dom ogrzewałem kotłem zasypowym 21 kW (znacznie przewymiarowany) Mam problem z ustawieniem tego kotła z podajnikiem Obecne nastawy: Czas podawania 16 sek Czas przerwy 1min 55sek Nadmuch na 7 (od 1 do 10 regulacja) Praca w podtrzymaniu 8 sek podawanie co 15 minut Pompy równolegle Temp. zadana 60 st. Histereza na co i cwu 2 st C Zawór trójdrożny mieszalnikowy ustawiony ok w połowie aby na kaloryfery szło +/- 50 stopni Czopuch na ok 20 - 30 stopni od osi domknięty bo komin dość ciągnie (doświadczenia z pieca zasypowego gdzie wręcz zawsze na 45 st. domknięty był). Palę ekogroszkiem z Chwałowic, suchym Co zauważam ? Przy nadmuchu na 7 piec w ogóle nie kopci, szybko łapie temperature przy rozpalaniu, lecz pojawiają się spieki i trochę je tego groszku. Kopczyk tworzy się taki średni, nie zsypuje się niedopalony węgiel. Przy nadmuchu na 6 piec kopci, kopczyk się nie dopala, płomień się robi pomarańczowy z żółtego. Wygląda jakbym miał problem z nadmuchem gdyż regulując czasy żeby piec podawał więcej, przy nadmuchu na 7 z retorty spada jeszcze gorący groszek, a przy nadmuchu na 6 spada niedopalony lub tylko nadpalony. Jakie ustawienia polecacie ? Jak macie ustawiona klapkę tą z przeciwwagą ? Jak ustawić przesłonę wentylatora ? Wiem że mój piec to trochę dinozaur, wielu z was ma sterowniki PID itp. ale może doświadczenie zostało Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
shaft7 Opublikowano 5 Października 2020 #2 Opublikowano 5 Października 2020 Zanim rozgrzeje instalacje to trochę zje , może te spieki to taki urok tego węgla poprostu , jeżeli na 7 robią się spieki to przysłonę trochę bardziej przesunąć i obserwować Daj tez podawanie 8s i przerwę z 55-60 s , lepiej częściej podawać Cytuj
HarryH Opublikowano 5 Października 2020 #3 Opublikowano 5 Października 2020 Klapkę trzeba ustawić tak, by wentylator łatwo ją unosił, ale po zatrzymaniu wentylatora opadała nawet na wietrze (ona ma zapobiegać wypalaniu węgla w nadzorze). Przesłona nie ma wogóle sensu, gdy sterownik reguluje wentylatorem, ja bym otworzył całkiem. Cytuj
shaft7 Opublikowano 5 Października 2020 #4 Opublikowano 5 Października 2020 Przy dwustanie przesłony się doregulowuje , jest raptem 10 biegów dmuchawy wiec czymś trzeba sobie pomagać Cytuj
HarryH Opublikowano 5 Października 2020 #5 Opublikowano 5 Października 2020 Dlatego doregulowuje się dawkowaniem węgla. Najnowszy pid Defro działa identycznie- stałe powietrze dla danej mocy, a regulacja dokładna i korekty przerwą podawania. Cytuj
shaft7 Opublikowano 5 Października 2020 #6 Opublikowano 5 Października 2020 Ja był dał podawanie 8 s i przerwę z 55-65 s , i wtedy pobawić się przerwa zależnie od kopca Cytuj
STAN800 Opublikowano 5 Października 2020 #7 Opublikowano 5 Października 2020 Wyczyść łopatki dmuchawy ja tak miałem po wyczyszczeniu dmuchawa pracuje na drugim lub trzecim biegu. Cytuj
duniamd Opublikowano 5 Października 2020 #8 Opublikowano 5 Października 2020 2 godziny temu, Krzysztof6616 napisał: Obecne nastawy: Czas podawania 16 sek Czas przerwy 1min 55sek Nadmuch na 7 (od 1 do 10 regulacja) Przy obecnych temp. spokojnie możesz zejść do mocy min. Proponuję: Czas podawania 5 sek. Czas przerwy 120 sek. Nadmuch na 1-2 (od 1 do 10 regulacja) Jak zgaśnie to skracaj przerwę o kilka sekund. Zadana na kotle 60'C start pomp powyżej 50'C z krótką histerezą 2-3'C. 2 godziny temu, Krzysztof6616 napisał: Czopuch na ok 20 - 30 stopni od osi domknięty bo komin dość ciągnie (doświadczenia z pieca zasypowego gdzie wręcz zawsze na 45 st. domknięty był). Nigdy nie sterujemy odpływem tylko dopływem. Proponuję czopuch otworzyć na max. 1 Cytuj
HarryH Opublikowano 5 Października 2020 #9 Opublikowano 5 Października 2020 Z tymi parametrami dla dmuchawy proponowałbym ostrożność, bo nie wiecie, jaka dmuchawa zamontowana jest w kotle. Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #10 Opublikowano 5 Października 2020 Co do czopucha to jeśli będzie otwarty na max to pojawia się problem ucieczki ciepła w komin co jest bezsensu żeby grzać dom kominem, takie jest moje zdanieCo do czyszczenia wentylatora nie wpadłem na to, ale faktycznie może to mieć sens. Spróbuję jeszcze retorte zdjąć i wyczyścić może jest coś zablokowane Na 2 lub 3 biegu to tak jakby w ogóle nie wiało. Dopiero od 5 biegu widać że cokolwiek się dzieje w piecu. Wentylator to wpa 117Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
duniamd Opublikowano 5 Października 2020 #11 Opublikowano 5 Października 2020 6 minut temu, Krzysztof6616 napisał: Co do czopucha to jeśli będzie otwarty na max to pojawia się problem ucieczki ciepła w komin co jest bezsensu żeby grzać dom kominem, takie jest moje zdanie Zamkniecie czopuch nic nie pomoże. Są inne metody ograniczenia straty kominowej w kotłach starszej generacji. 10 minut temu, Krzysztof6616 napisał: Na 2 lub 3 biegu to tak jakby w ogóle nie wiało. Dopiero od 5 biegu widać że cokolwiek się dzieje w piecu. Więc dmuchawa może już nie startować na niższych biegach (kondensator) lub daje lewe powietrze tam gdzie nie trzeba. 1 Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #12 Opublikowano 5 Października 2020 Co do kondensatora też dobra uwaga, na niskim biegu wentylator trochę buczy jak transformator. Tam jest nawet opisane jaki kondensator wchodzi. Także dzięki za dobre tropy. Pytanie nr 2 - piec ma możliwość palenia drzewem poprzez ruszt awaryjny, czy można nim bez przeszkód palić na retorcie drzewem w dni takie jak dzisiaj (na dworze ok.15 st C byle co wodę zagrzać i grzejnik w łazience) bez szkody dla pieca ? Bo rozkładanie tego rusztu jest niewygodne Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
Outsider Opublikowano 5 Października 2020 #13 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) 26 minut temu, Krzysztof6616 napisał: Co do czopucha to jeśli będzie otwarty na max to pojawia się problem ucieczki ciepła w komin co jest bezsensu żeby grzać dom kominem, takie jest moje zdanie A od kiedy to używa się hamulca w postaci zastawki w czopuchu? Tylko kompletny idiota mógł coś takiego wymyślić .A nastepni idioci montują to w swoich produktach. A użytkownicy igraja sobie z kostuchą. Bo myślą, że tak ma być. Jak chcesz ustabiliować ciąg w kominie to należałoby zastosować RCK. Śpi się wtedy o wiele spokojniej. 8 minut temu, Krzysztof6616 napisał: Pytanie nr 2 - piec ma możliwość palenia drzewem poprzez ruszt awaryjny, czy można nim bez przeszkód palić na retorcie drzewem Ruszta awaryjne w takich kotłach są za wysoko. I w sumie to one spełniały role utylizatora do śmieci. Wymiennika tym prędko nie zagrzejesz. Za to komin, czego chcesz uniknąć to jak najbardziej. Edytowane 5 Października 2020 przez Outsider Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #14 Opublikowano 5 Października 2020 Co do czopucha to taki ręczny regulator ciągu, tak jak otwieranie wyczystki. W kotłowni jak i na każdym piętrze czujniki CO jeszcze żadna nigdy się nie wzbudziła. Na max otwartym czopuchu w wietrzny dzień płomienie wychodzą nad deflektor, a w starym zębcu jeśli czopuch był max otwarty to płomienie dosięgały wymiennika co jest wysoce niekorzystne. Jakbym miał kupić RCK wolałbym za 600 zł kupić sterownik z PIDem tak mi się wydaje że lepszy od tego dwustanowegoWysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
HarryH Opublikowano 5 Października 2020 #15 Opublikowano 5 Października 2020 Od tego 25 minut temu, Krzysztof6616 napisał: pojawia się problem ucieczki ciepła w komin co jest bezsensu żeby grzać dom kominem, takie jest moje zdanie masz właśnie klapkę z przeciwwagą w kanale dmuchawy. Jeśli nie działa, to albo jest źle ustawiona, albo kocioł nieszczelny (wszelkie połaczenia palnika, sznury w drzwiach). 2 minuty temu, Krzysztof6616 napisał: Na max otwartym czopuchu w wietrzny dzień płomienie wychodzą nad deflektor, a w starym zębcu jeśli czopuch był max otwarty to płomienie dosięgały wymiennika co jest wysoce niekorzystne Ten kocioł stoi na Kasprowym, czy masz komin 20 m? Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #16 Opublikowano 5 Października 2020 Komin 26 x 26 cm kwadratowy murowany z cegły na całej długości ok 9 metrów wysoki, metr wystaje nad dach. Zarówno on jak i kanały wentylacyjne doskonale ciągnąWysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
Outsider Opublikowano 5 Października 2020 #17 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) Zapomnij co miałeś w śmieciuchu. To całkiem inny kocioł. Płomień na palniku deflektora ma ledwo dotykać i to niezależnie od ustawionej mocy. I dalej nie zdajesz sobie sprawy czym jest szyber w czopuchu. To jak jazda samochodem z wciśniętym jednocześnie gazem i hamulcem. Negatywy tego gówna będa jescze wieksze przy pidzie. Bo kocioł pracuje na mocy od 30 do 100 procent. A ciąg w kominie zależy od mocy palnika, temp spalin, temperatury komina i wiatru Edytowane 5 Października 2020 przez Outsider Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #18 Opublikowano 5 Października 2020 Przy otwartym czopuchu na max również występuje problem ze na wentylatorze ustawionym na 6 kopczyk przygasa i kopci, a na 7 pojawiaja się spieki i wyraźnie wyższy płomień. Ustawienia fabryczne tego sterownika to moc dmuchawy na 8 ale to już jest huragan w piecu Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
Outsider Opublikowano 5 Października 2020 #19 Opublikowano 5 Października 2020 To nie jest kwestia otwartego czy zamkniętego czopucha. U mnie w dawnych czasach na retorcie nic nie gasło nawet w wichury. To kwestia ustawienia parametrów w podtrzymaniu. A spieki powstają z całkiem innej przyczyny. I w kotłach z tamtych lat wprawny palacz da sobie z nimi radę. Przy spiekajacym weglu z reguły odpada prowadzenie palnika w PID. To wszystko nie zmienia faktu, że ciąg w kominie należy ustabilizować. Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #20 Opublikowano 5 Października 2020 Przejrze cały wentylator, rozbiore, wyczyszcze. Wymienię kondensator to nie drogi element, a może z którejś pompki obiegowej będzie o tej samej wartości. Zdemontuje retorte wyczyszcze (tego nie zrobiłem po zakupie pieca) później postaram się ustawić klapkę - choć poprzedni właściciel miał ją w pozycji max otwartą i tak też dostałem z papierami pieca taka instrukcje że do pracy podajnika klapka otwarta a do pracy awaryjnej klapka ma być luźno i regulacja powietrza na śrubie na klapce na dolnych drzwiach Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
Outsider Opublikowano 5 Października 2020 #21 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) edycja O ustawieniach fabrycznych zapomnij, Ustawienia trzeba dobrać do wegla i tego co chcesz uzyskać na palniku. Tzn moc. Podawać należy jak najkrócej. Przerwę i nadmuch należy dobrać tak żeby kocioł pracował jak najdłużej a jak najkócej stał. Do tego temp na nim nie może spadać ani za bardzo rosnąć. Wysokość kopa to max 5 cm ponad koronę retorty. korona musi być uszczelniona. Inaczej went wychładza wymiennik. Pompka CO powinna pracować non stop. ża kotłem powinien być mieszacz sterowany pogodowo. Możesz posłuchać Nie musisz. Jak cię zacznie walić po kieszeni to wtedy zaczniesz się zastanawiać. Bo w takim kotle spalić a raczej zutyliować tone czy dwie wiecej węgla to nie problem. Edytowane 5 Października 2020 przez Outsider Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #22 Opublikowano 5 Października 2020 Czym uszczelnić retorte ?Mieszacz sterowany pogodowo póki co odpada, póki co pieniądze na inne rzeczy trzeba przeznaczyć niż na ciągłą modernizację C.O, dopiero co bojler instalacja na miedzi itp. itd. A docelowo myślę za 4-5 lat może później ten piec wymienić na gaz lub pellet ale już nówkę kupić Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
Outsider Opublikowano 5 Października 2020 #23 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) Czasami jest uszczelnienie fabryczne sznurem. Ale częściej tego nie ma i należy to zrobić silikonem 1200 stopni. Uszczelnia się tylko korony nieobrotowe mechanicznie. W linku galeria po lewej jak to zrobić od a do z. http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/ Edytowane 5 Października 2020 przez Outsider Cytuj
Krzysztof6616 Opublikowano 5 Października 2020 Autor #24 Opublikowano 5 Października 2020 U mnie korona się nie kreci, a operacja wydaje się prosta dzięki za podpowiedźWysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj
bercus Opublikowano 5 Października 2020 #25 Opublikowano 5 Października 2020 Dobry pomysl na usczelnienie korony palnika. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.