mariusz1415 Opublikowano 5 Września 2020 Autor #26 Opublikowano 5 Września 2020 Piec mam od maja nie chce tam teraz ingerować w te kable bo jest na gwarancji,musze to jakoś ogarnąć ,albo powyciągam te płyty ceramiczne ,mam 5,5tony groszku na zime może starczy Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 5 Września 2020 Autor #27 Opublikowano 5 Września 2020 (edytowane) A z tym czujnikiem temp. CWU spróbuję go wyciągnąć może temp. kotła nie będzie tak podbijać w podtrzymaniu z 60⁰C do 69⁰C bo pompa będzie mieszać wode w kotle,i kocioł będzie krócej w podtrzymaniu. pawelll wielkie dzięki za porady. Edytowane 5 Września 2020 przez mariusz1415 Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 6 Września 2020 Autor #28 Opublikowano 6 Września 2020 Dziś wyjąłem jedną tą płytke ceramiczną środkową z pierwszej półki nad palnikiem a dwie rozsunąłem na boki i płomień teraz jest wyższy, i temp. spalin się troche podniosła z 80⁰C na 110⁰C. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 6 Września 2020 #29 Opublikowano 6 Września 2020 teraz to będzie stał w podtrzymaniu długo bo poza CWU to pewnie nie musi nic grzać. problemem jednak będzie większa część okresu grzewczego. masz za duży kocioł i musisz go jakoś okiełznać aby minimalizować negatywne skutki takiego stanu rzeczy. najprostsze co możesz zrobić to wydłużyć przerwe podawania i obnizyć nadmuch. to spowoduje że na palnik trafi mniej opału czyli będzie pracował dłużej a stał krócej. patrząc na konstrukcję wymiennika to wyciąganie płyt będzie ok na lato ale zimą sprawi że spaliny praktycznie o połowę krótszą drogą opuszczą wymiennik, czyli w komin pójdzie to co powinno iść w grzanie domu. Masz ustawione 5/22 podawanie a to dość duża moc jest. Możesz śmiało zrobić z tego 5/50 i dopasować niższy nadmuch. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 6 Września 2020 Autor #30 Opublikowano 6 Września 2020 Teraz 55 do 60minut w podtrzymaniu stoi . To jutro spróbuję wydłużyć tą przerwe do 55s ,ale nie będzie kopiec zapadał się za głęboko? Temp. podajnika mam 55stopni? nie jest to za dużo? Palnik mam żeliwny. Jedynie po południu i w nocy piec puszcza na grzejniki te 35⁰C. A wydłużenie tej przerwy i niższy nadmuch nie obniży jeszcze bardziej temp spalin? Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 8 Września 2020 Autor #31 Opublikowano 8 Września 2020 Jak obniżyć temp. podajnika mam ciągle od 50 do 55⁰C. Pozdrawiam Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 9 Września 2020 #32 Opublikowano 9 Września 2020 masz do wyboru albo szybkie osiągnięcie zadanej co teraz odbywa sie błyskawicznie poza okresami grzania CWU. w praktyce oznacza to że na dużej mocy złoże zanim się dobrze rozgrzeje i wszystko zacznie sie poprawnie dopalać to się już kocioł odstawi. potem masz wzrost temperatury z tego co nawalone na palniku i efekt w postaci długich podtrzymań, kiszenia w atmosferze ubogiej w tlen tego co zostało niespalone na palniku, syf w kotle i wilgoć w kominie. albo długa praca z przyzwoitą temperaturą spalin co wygoni całą wilgoć z przewodów spalinowych i pozwoli się temu co na palniku spalać efektywniej i z lepszą sprawnością. efektem będzie długa praca i krótki postój. podajnik chłodzony jest powietrzem z wentylatora a rozgrzewa się od tego co na palniku. jak kocioł długo stoi to sie rura rozgrzewa, czasem nawet do alarmu przegrzania i wywalenia opału z palnika. żeby zatem obnizyć temperaturę rury wystarczy wydłużyć okres pracy czyli czas jej schładzania. żeliwne palniki zawsze się mocniej rozgrzewają, taka ich uroda. 1 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 10 Września 2020 #33 Opublikowano 10 Września 2020 Spróbuj zasłonić mu wentylator po grzaniu . Możesz mieć mocny ciąg kominowy co powodowało by duze przebicia temperatury oraz zapadanie kopca. Tu jesli masz możliwość powinno pomuc podanie dawki w okresie postoju , co by powinno podnieść zar a zatym obniżyć temp podajnika . Ewentualnie zamocowac klapke ktora sama zamyka doplyw powietrza w gdy wentylator nie dmucha . Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #34 Opublikowano 10 Września 2020 Próbowałem wszystkich Waszych propozycji co do ustawień ,przerwa dłuższa, krótsza, wentylator przymknięty, otwarty ,ma ta klapkę co zamyka żeby nie ciągło powietrza i nic nie pomogło jeszcze bradziej rosła temperatura nawet do 60⁰C. Groszek mam pieklorz z chwałowic prosto z kopalni na której zresztą pracuje i wiem że jest to nie mieszany groszek, jak zmniejszyłem nadmuch albo przymknąłem klapke to sie nie przepalał ,zmienił tylko jakby krztałt i by szło go jeszcze raz do podajnika wrzucić. Nadmuch musi być większy to wtedy widać że cały się żarzy i jest czerwony. Włączyłem rano ręcznie podajnik i dużo żaru wypluło potem temp podajnika była 46⁰C. Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 10 Września 2020 #35 Opublikowano 10 Września 2020 Oki doki dobrze że testujesz :) ostatnia myśl to nieszczelnosc . Czy wszystko dobrze polaczone , czy gdzieś nie idzie powietrze bokiem ? Cytuj
pafiik Opublikowano 10 Września 2020 #36 Opublikowano 10 Września 2020 W dniu 5.09.2020 o 19:58, mariusz1415 napisał: Nie mam PID ,to najzwyklejszy sterownik można regulować tylko nadmuchem , przerwą i długością podtrzymania Prawdopodobnie się mylisz. Mam ten sterownik u siebie. Jest mozliwosc przelaczenia na PID w ustawieniach. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #37 Opublikowano 10 Września 2020 FAFAŁ Dobrze uszczelnione sprawdzałem wszystko bo już dużo na tym forum poczytałem. 20 minut temu, pafiik napisał: Prawdopodobnie się mylisz. Mam ten sterownik u siebie. Jest mozliwosc przelaczenia na PID w ustawieniach. Jak się to włącza ,instalator ani serwisant z tekli nic nie mówili. Zamówiłem taki termometr jak na poniższym zdj ,czy ten przewód w czopuchu jak będzie wisiał razem z końcówką to się nie przepali czy muszę go jakoś zaizolować. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 10 Września 2020 #38 Opublikowano 10 Września 2020 To zły zamówiłeś. Taki powinien być: Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #39 Opublikowano 10 Września 2020 Zamówiłem go bo na stronie producenta Tekli go znalazłem Cytuj
gmaj22 Opublikowano 10 Września 2020 #40 Opublikowano 10 Września 2020 Ten co zamówiłeś, może być dalej od czopucha, ale do niego możesz włożyć tylko metalową końcówkę, przewód zaś na zewnątrz. Ten z :"mojego" zdjęcia montujesz bezpośrednio na czopuchu, ma długą tulejkę . Jest jednak niewygodny do odczytu, gdy czopuch jest z tyłu lub za kotłem. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 10 Września 2020 Autor #41 Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) 46 minut temu, gmaj22 napisał: Ten co zamówiłeś, może być dalej od czopucha, ale do niego możesz włożyć tylko metalową końcówkę, przewód zaś na zewnątrz. Ten z :"mojego" zdjęcia montujesz bezpośrednio na czopuchu, ma długą tulejkę . Jest jednak niewygodny do odczytu, gdy czopuch jest z tyłu lub za kotłem. Mam taki jak na poniższym zdjęciu ale żeby zobaczyć temperature to muszę wciskać się za piec. Może przewiercić w śrubie na wylot dziurkę i przez nią przepchać termometr i będzie wystawała końcówka a przewód by był w śrubie,przynajmiej by był gdzieś w połowie rury spalinowej Edytowane 10 Września 2020 przez mariusz1415 Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 11 Września 2020 Autor #42 Opublikowano 11 Września 2020 Teraz mam ustawienia : Podawanie 5s Przerwa 17s Dmuchawa 130 w skali do 250 Podtrzymanie 1h I temp. podajnika mam od 49⁰C do 52⁰C Zauważyłem że podczas podtrzymania mam cały czas płomienie ,czy dmuchawę przymkne czy nie,może to powód wysokiej temp. podajnika Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 11 Września 2020 #43 Opublikowano 11 Września 2020 Zaslaniasz tylko klapka ? Moze spróbuj położyć jakąś szmate tak by było jak najbardziej zasloniete . Oczywiście pilnuj tego :) coś czuje że tam płomień z zapalniczki to bylby w poziomie tak tam ciagnie w komin . Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 11 Września 2020 Autor #44 Opublikowano 11 Września 2020 Mam klapke co jak wentylator nie chodzi to sie sama zamyka i tą przysłone gdzie zaciąga powietrze. Robiłem zapalniczką i tak jakby troche wciągało Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 11 Września 2020 #45 Opublikowano 11 Września 2020 (edytowane) Wiesz ta klapka nie jest tak szczelna jak przepustnica (np samochodowa),że się zamknie i koniec nic nie poleci . Kurcze szukalbym w tym kierunku , tymbardziej ze masz płomyk/ki , więc musi gdzieś iść powietrze . Tak to by zakopcilo /osmoliło ale sie zdusiło . Tu bym szukal i tak mi się zdaje że nadmierny ciąg sam sobie pali na palniku . Żar schodzi ,palnik sie grzeje z tego powodu . Z jednej strony to fajnie mieć taki ciąg , ja zazdroszczę :) z drugiej strony to może być kłopotliwe . Edytowane 11 Września 2020 przez FAFAŁ Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 11 Września 2020 Autor #46 Opublikowano 11 Września 2020 (edytowane) Jedynie jak rozpalam piec to sie dymi do środka a potem już nie mam problemu,jak się przepali na palniku i jest tylko popiół to płomieni nie ma .W starym kopciuchu jak zamykałem piec przy 60⁰C to rosło czasem do 90⁰C. To regulator ciągu by trzeba było zamontować chyba ,tylko czy lepszy na komin czy ten na czopuch bądz w wyczystke Edytowane 11 Września 2020 przez mariusz1415 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 11 Września 2020 #47 Opublikowano 11 Września 2020 Ostatnia myśl i serio brak pomysłów . Pozwól mu sie dogrzac jak przejdzie w czuwanie zerknij na temperatury . W sterowniku daj stop czy co tam możesz by nie ruszyl sam . Oslon dmuchawe by nie ciaglo grama powietrza . Obserwuj z godzinę co się dzieje . Tak przekonamy się czy lapie lewe powietrze . Jeśli masz pewnosc że jest szczelnie to Oki . W moim starym zespole mialem dziurke w rurze podajnika . Niby nie wielka hmm cwiartka zapalki mogla by być za duża . A jednak cofka była :) Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 11 Września 2020 Autor #48 Opublikowano 11 Września 2020 Dobry pomysł, spróbuje tak zrobić. Jak przy 65⁰C mi się wyłącza to potem rośnie do 69⁰C. Zobacze właśnie jak to wyjdzie jak po zasłaniam ten wentylator Cytuj
pafiik Opublikowano 11 Września 2020 #49 Opublikowano 11 Września 2020 PID zalaczasz w zakladce "SERWIS" . Pozniej zaczynasz zabawe na nowo z ustawieniami. Sprawdz jeszcze w instrukcji czy masz napewno, moge sie mylic bo po wygladzie mamy identyczny sterownik z tym ze Ty masz select rs, a ja sam napis select. Cytuj
mariusz1415 Opublikowano 11 Września 2020 Autor #50 Opublikowano 11 Września 2020 W instrukcji właśnie nic nie pisze o PID,może faktycznie nie ma Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔥 Szukasz instalatora kotła gazowego?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.