Gość Digitrax Opublikowano 19 Maja 2020 #26 Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Sterownik kotła reguluje temperaturę CWU poprzez czujnik temperatury zanurzony w zbiorniku i otwiera bądź zamyka przepływ przez wężownicę. Wykorzystano wyjście do pompy CWU. Pompa kotłowa pracuje stale i poprzez zawór VTC pilnuje powrotu i tłoczy wodę do zbiornika CWU (gdy elektrozawór otwarty), do grzejników na których muszą być zawory termostatyczne oraz do mieszacza podłogówki. Zawór 2D proporcjonalny czyli nie taki ON-OFF ale coś jak 3D z płynną regulacją z siłownikiem jest podłączony do sterownika kotła. Regulując dopływ gorącego czynnika z kotła reguluje temperaturę obiegu podłogowego w tym przypadku sterowanego pogodowo. Na schemacie nie uwzględniłem filtrów przed pompami i zaworów odcinających poszczególne obiegi jak i zabezpieczenia kotła. Celowo nie zastosowałem zaworu 3D w mieszaczu podłogowym aby zrobić to taniej za pomocą zaworu 2D i by przepływy były lepiej do siebie zrównoważone. Edytowane 19 Maja 2020 przez Digitrax Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Maja 2020 #27 Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Jak sprawuje się instalacja podczas zimnego rozruchu? Nie ma zbyt dużo otwarć i zamknięć VTC? Na pierwszy rzut oka powiedziałbym że obieg podłogowy może pracować na małej pętli bez pobierania gorącej wody tzn.- pompa>rozdzielacz>powrót i z powrotu znów do pompy. Pewnie opory na ZZ powrotu i strona ssawna pompy kotłowej robią swoje, skoro działa to nie mam więcej pytań. Edytowane 19 Maja 2020 przez Darekgra Cytuj
tommyp2 Opublikowano 19 Maja 2020 #28 Opublikowano 19 Maja 2020 Nie ma problemu przy zamkniętym obiegu CWU i np. zamkniętych termostatach na grzejnikach? O ile taka sytuacja występuje? Bo wtedy pompa powrotu pcha w podłogę? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 19 Maja 2020 #29 Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Priorytetem w tym obiegu jest zabezpieczenie kotła za pomocą zaworu VTC a że on do pełnego przełączenia potrzebuje kilku minut to nie szarpie temperaturą. Następnie nagrzeje się zbiornik CWU ze względu na małe opory przepływu a gdy to się stanie to elektrozawór zamknie przez niego przepływ i pełna wydajność pompy zostanie skierowana do grzejników i po części do mieszacza podłogowego. Taka jest idea aby mieszacz podłogowy pobierał sobie ciepłej wody tylko tyle aby utrzymać żądaną temperaturę OP mieszając stale i jednocześnie pędząc wodę do pętli podłogowych. Pompa kotłowa z autoadapt sprawuje się idealnie dobierając przepływ do zapotrzebowania. Edytowane 19 Maja 2020 przez Digitrax Cytuj
tommyp2 Opublikowano 19 Maja 2020 #30 Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) Miałem kiedyś taki przypadek, że jak zamknęły się termostaty na grzejnikach to pompa z VTC wbijała wodę w 3D i temp. za zaworem szalała. Edytowane 19 Maja 2020 przez tommyp2 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 19 Maja 2020 #31 Opublikowano 19 Maja 2020 To instalujesz zawór nadmiarowo upustowy pomiędzy belkami w rozdzielaczu i po kłopocie. Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Maja 2020 #32 Opublikowano 19 Maja 2020 22 minuty temu, Digitrax napisał: Priorytetem w tym obiegu jest zabezpieczenie kotła za pomocą zaworu VTC a że on do pełnego przełączenia potrzebuje kilku minut to nie szarpie temperaturą. Czy podczas otwierania gdy dostaje zimną wodę z obiegów nie ma tendencji do szybkiego ponownego zamykania się? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 19 Maja 2020 #33 Opublikowano 19 Maja 2020 Zawór VTC nie działa zero jedynkowo. Nie przełącza obiegu bezzwłocznie tylko dostosowuje temperaturę na swoim wyjściu płynnie. To, że temperatura na chwilę może spać niżej lub będzie wyższa to w czym to przeszkadza ? Jego głównym zadaniem jest ochrona powrotu i robi to skutecznie. Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Maja 2020 #34 Opublikowano 19 Maja 2020 Nie ma problemu w chwilowych przekroczeniach... VTC 511 do pełnego otwarcia potrzebuje około 4 minut, Pytam tylko czy podczas początkowej fazy otwierania gdy dostaje zimną wodę z obiegów niema tendencji do ponownego zamykania się i czy proces nagrzewania obiegów nie trwa zbyt długo? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 19 Maja 2020 #35 Opublikowano 19 Maja 2020 No jak po zmieszaniu wykryje on za zimną wodę na powrocie to chyba oczywiste że się przymknie by CHRONIĆ powrót kotła. Obiegi się nagrzeją z czasem i całość ustabilizuje pod warunkiem, że będzie w kotle palone a nie przepalane. Cytuj
Darekgra Opublikowano 19 Maja 2020 #36 Opublikowano 19 Maja 2020 (edytowane) No właśnie w kotłach peletowych, przy pracy z wymuszonym wygaszaniem może to być różnie z tym ustabilizowaniem się instalacji przed dobiciem kotła do temperatury wygaszania, dla tego moje rozterki z tym związane. Edytowane 19 Maja 2020 przez Darekgra Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #37 Opublikowano 20 Maja 2020 Po cholerę wymuszać wygaszanie ? Kocioł ma grzać stale z optymalną dla siebie i zapotrzebowania temperaturą. To, że palnik załącza się cyklicznie nie oznacza, że w chwili jego przejścia w tryb pauzy temperatura kotła gwałtownie spada. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #38 Opublikowano 20 Maja 2020 53 minuty temu, Digitrax napisał: Kocioł ma grzać stale z optymalną dla siebie i zapotrzebowania temperaturą Ale nie rozmawiamy o kotle gazowym, gdzie masz modulację z mocą 8, a nawet 12 krotnie mniejszą od mocy nominalnej. Tu mamy w kotłowni kocioł na paliwo stałe z modulacją do 1/3 mocy znamionowej, a na dodatek kocioł jak widać po forum jest przeważnie przewymiarowany, często mocno - nawet o ponad 50% w stosunku do potrzeb budynku. 1 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #39 Opublikowano 20 Maja 2020 To w takiej sytuacji gdy mamy więcej ciepła niż go potrzebujemy bez akumulacji się nie obejdzie czyli potrzebny bufor. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #40 Opublikowano 20 Maja 2020 5 minut temu, Digitrax napisał: czyli potrzebny bufor. Eee tam, bufor , tu trzeba coś bardziej finezyjnego a nie prostego bufora. Cytuj
PioBin Opublikowano 20 Maja 2020 #41 Opublikowano 20 Maja 2020 Finezyjna jest instalacja grawitacyjna bez zadnych pomp, mieszaczy, termostatow, zawor 3d/4d, ochrony powrotu, buforow i sterowania pogodowego/pokojowego. Ile napalisz tyle ciepla bedzie. Jedyna "automatyka" to kontrola temperatury na kotle + histereza odpalanie/wygaszanie. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #42 Opublikowano 20 Maja 2020 Można grawitacyjnie, ale czy to z obecnymi instalacjami na rozdzielaczach i PEX16 będzie działać prawidłowo? Cytuj
pospisz Opublikowano 20 Maja 2020 #43 Opublikowano 20 Maja 2020 Bardzo fajny schemat wstawiał kiedyś kol. @gmaj22 trzeba go minimalnie rozbudować. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #44 Opublikowano 20 Maja 2020 (edytowane) 21 minut temu, pospisz napisał: Bardzo fajny schemat Ale ochrony powrotu to w nim nie ma. Choć on już bliżej tego o czym myślę. Edytowane 20 Maja 2020 przez sambor Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #45 Opublikowano 20 Maja 2020 Czyżby zbiornik w zbiorniku chodził Tobie po głowie ? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #46 Opublikowano 20 Maja 2020 Zbiornik w zbiorniku to jedno z tych rozwiązań o którym myślałem długo, ale problemy są dwa - cena takiego zasobnika, i konieczność jego wymiany po kilku latach ze względu ne nietrwałość zbiornika CW, chyba że całość z nierdzewki lub przynajmniej zbiornik na CW , jak robi ACV. Cytuj
tommyp2 Opublikowano 20 Maja 2020 #47 Opublikowano 20 Maja 2020 13 godzin temu, Digitrax napisał: A co z tym schematem - spełnia założenia - chyba,że chodzi o brak typowego 3D? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #48 Opublikowano 20 Maja 2020 Tak układ działa z tego co kojarzę trzy sezony (miejscowość Suchacz) i klient nie zgłaszał dotychczas problemów z jego obsługą. Wychodzę z założenia, że najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Z tego samego powodu nienawidzę elektroniki w aucie tam gdzie można się bez niej obejść. Cytuj
sambor Opublikowano 20 Maja 2020 Autor #49 Opublikowano 20 Maja 2020 W schemacie kolegi Digitrax-a jakby nie było tych wymyślnych elektrozaworów i zaworów proporcjonalnych byłoby prawie idealnie., tylko trzeba powstawiać w odpowiednich miejscach ZZ i będzie OK. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Maja 2020 #50 Opublikowano 20 Maja 2020 Zawór na wężownicy zbiornika CWU można wymienić na zawór z kapilarą. Zrobi to samo i bez sterownika. Podobnie z zaworem proporcjonalnym, można go zamienić na zawór z wyniesioną głowica np w salonie na ścianie dzięki czemu mamy regulację temperatury pomieszczenia przy ogrzewaniu podłogowym. Cytuj