hajtaler428 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #76 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Nic nie musisz dokładać - Nr 20 półśrubunek z zaworem (zwrotnym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor #77 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 (edytowane) @hajtaler428 nr 20 to półśrubunek z zaworem odcinającym. Zwrotnego tam nie ma Edytowane 25 Stycznia 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2020 #78 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Co tu kombinować - musisz dać ZZ między pompą a czwórnikiem ( trójnikiem), na wyjściu powrotu za sprzęgła nic nie da. Albo przyjąć że producent ma rację i nic nie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #79 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 7 godzin temu, pwl07 napisał: Zwrotnego tam nie ma Wyglądał na małym foto jak zwrotny. To zamiast niego zamontuj zwykły półśrubunek taki jak na ssaniu pompy i za nim zz. Powinien się zmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #80 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Półśrubunek do pompy 1" X 6/4" z zaworem kulowym i zwrotnym. Temp. pracy do 110 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Autor #81 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Dzięki za pomoc, Szybkie pytanie, czy pompę zasilająca zasobnik CWU muszę montować na ssaniu z kotła, czy mogę przełożyć ją na tłoczenie, czyli zmontować na powrocie z wężownicy zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Autor #82 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Znowu ja :-D Na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika montuje się m.in. zawór odcinający--->zawór zwrotny--->filtr-->naczynie przeponowe--->zawór bezpieczeństwa. W moim przypadku zasilanie zasobnika doprowadzone mam na odległość ok. 3m od konsoli licznikowej gdzie zabudowane mam filtry i zawór zwrotny. Czy jest uzasadnione powielać to samo 3 m dalej, tuż przed zasobnikiem? W przypadku rezygnacji z filtra korzyścią są jakieś oszczędności, natomiast w przypadku rezygnacji z zaworu zwrotnego zyskuje: - stabilizację ciśnienia w układzie zimnej wody, przez naczynie przeponowe, - zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia ponad 6 bar nitki zimnej wody zaworem bezpieczeństwa. Wydaje mi się że rezygnacja ze zaworu zwrotnego w tym miejscu przynosi korzyści, jakich negatywnych skutków nie dostrzegam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Autor #83 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Chyba że dojdzie do sytuacji w której wskutek podgrzewania wody w zasobniku wzrośnie ciśnienie i woda z zasobnika zacznie migrować do instalacji wody zimnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 29 Stycznia 2020 #84 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 No po to jest zz żeby się nie cofała woda do sieci po wzroście objętości/ciśnienia tylko do naczynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mironw Opublikowano 29 Stycznia 2020 #85 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 20 godzin temu, pwl07 napisał: W moim przypadku zasilanie zasobnika doprowadzone mam na odległość ok. 3m od konsoli licznikowej gdzie zabudowane mam filtry i zawór zwrotny To masz po to aby ci nie cofło wody z chaty jak wodociągi będą miały awarie . A każdy producent pisze , iż nie WOLNO montować bojlera bez SPRAWNEGO zaworu zwrotnego ,zaworu bezpieczeństwa lub naczynia przeponowego , nawet pod rygorem utraty gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 8 Lutego 2020 Autor #86 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2020 (edytowane) Dzięki wszystkim za pomoc, zwłaszcza @KubaSko i @gmaj22. Kotłownia w miarę ogarnięta, dom od 4 dni zaczyna się wygrzewać i póki co wszystko działa jak planowałem. Nie podłączyłem jeszcze zasobnika do zasilania i pompy cyrkulacji (sprzedawca wysłał naczynie przeponowe z kilkudniowym opóźnieniem). Izolację rur zostawię sobie na później, teraz czekają inne wyzwania. W pierwszym poście napisałem że pokażę co z tego wyszło i tak też planuję zrobić, jak tylko znajdę czas żeby zakończyć temat CWU. Swoją drogą to rzućcie proszę okiem na jakość emalii wewnątrz zasobnika Kospel, zwłaszcza miejsca połączeń płaszcza, rur i spoin. Składać reklamację czy zawsze emalia tak kiepsko wygląda? Niżej link do zdjęć w pełnej rozdzielczości. https://photos.app.goo.gl/RaqyjGJTgiyZg1qQ6 Edytowane 8 Lutego 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 7 Września 2020 Autor #87 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Cześć, trochę czasu już upłynęło. Niżej kilka zdjęć z instalacji, którą popełniłem dzięki Waszej pomocy. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 7 Września 2020 #88 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 (edytowane) 1/ Upewnij się, czy reduktor ciśnienia na ZW masz zamontowany w dobrym kierunku? 2/ Zespół bezpieczeństwa, który masz na powrocie za kotłem, powinien być zamontowany na kotle. W ostateczności na rurze zasilającej z kotła w jej najwyzszym punkcie. Edytowane 7 Września 2020 przez gmaj22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 7 Września 2020 Autor #89 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 To co wygląda na reduktor to akurat zawór zwrotny z zaworem odcinającym i manometrem (zabudowany zgodnie z przepływem). Ad. 2 Grupa bezpieczeństwa (zawór bezp., manometr i odpowietrznik automatyczny) zabudowany jest bezpośrednio za kotłem na "wysokim" parametrze. Na powrocie zabudowany jest separator zanieczyszczeń z magnesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIK Opublikowano 11 Września 2020 #90 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Kawał dobrej roboty. Zawór Gebo wg karty katalogowej powinien być zamontowany trzpieniem do góry. I wtedy do tego manometr z tylnym wyjściem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 12 Września 2020 #91 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Wtedy zawór trzeba obrócić, bo manometr będzie nieczytelny(od ściany). A ponieważ tam jest wbudowany ZZ, jest to nieuzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIK Opublikowano 12 Września 2020 #92 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Ten zawór (Gebo 1630) ma wyjścia na manometr po prawej i lewej stronie. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 12 Września 2020 Autor #93 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Generalnie to w tym zaworze są 3 możliwości podłączęnia manometru, masz w zestawie jeszcze mini zaworek spustowy, który można montować tak jak manometr w dowolnym miejscu. @PIK chyba nie przesłali mi z zaworem karty katalogowej i zamontowałem jak było wygodnie i z użyciem takiego manometru jaki akurat miałem pod ręką. Rzeczywiście pionowy sposób montażu może mieć sens, bo ewentualne zanieczyszczenia popłyną dalej, a nie zatrzymają się w łożu. Co do wykonania, dzięki! Rzeczywiście ogarnięcie kotłowni kosztowało mnie sporo pracy i jeszcze więcej główkowania, tym bardziej że praktycznie wszystko robiłem pierwszy raz włącznie z lutowaniem miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIK Opublikowano 12 Września 2020 #94 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Napisałem to bo zwróciłem uwagę na Twoją dociekliwość i dokładność. Co do wykonania jeszcze raz gratulacjeTeż jestem fanem DIYWysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 12 Września 2020 #95 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Bardzo ładnie, gratuluje :) Ten zawór z filtrem przy lewej pompie (tej obok grup pompowych) jest niepotrzebny(filtr). w tej pozycji nie działa. Cały syf wraca do zaworu. Ale nie przejmuj sie, ja tez sam swoja robiłem pierwszy raz. tez poprawiałem, bo o czymś nie pomyślałem, albo stwierdziłem, ze inaczej będzie lepiej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 12 Września 2020 Autor #96 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 @Gonzo19@Gonzo19 Inne poprowadzenie zasilania wężownicy wymiennika byłoby zbyt upierdliwe, więc filtr wyszedł "do góry nogami". Wyszedłem z założenia że lepiej tak niż wcale, zresztą miałem kupiony, więc zabudowałem i muszę przyznać, że wbrew pozorom coś filtruje. Po kilku dniach pracy rozebralem wszystkie filtry żeby zobaczyć ile syfu dołożyłem do układu w trakcie montażu i na tym filtrze było trochę konopii i jakieś drobne zanieczyszczenia. Zobaczymy co wyciągnę z filtrów podczas przeglądu przed sezonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 12 Września 2020 #97 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 filtrować zawsze bedzie, z tym, że jak sie pompy zatrzymają, to syf opadnie na trójnik a wtedy grupa pompowa zaśsie ten syf. przed grupami nie ma filtrów. Lepiej było dać ten zawór z filtrem przed trójnikiem , byłby w poziomie i chroniłby grupy i tą pompę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 12 Września 2020 Autor #98 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Cholera, o tym nie pomyślałem :-/, widzisz czasem wystarczy jedno spojrzenie kogoś postronnego kto czai temat i rozwiązanie masz na tacy. Na zasilaniu kotła mam filtr z magnesem, w samym sprzęgle też jeden magnes jest. Zobaczymy przed sezonem jak wyglądają filtry, mam nadzieję że będą względnie czyste bo na chwilę obecną nie mam już ochoty przerabiać czegokolwiek ;-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.