pwl07 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor #51 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Wg diagramu Afriso, ich zawór ma najniższy współczynnik kvs 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #52 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Godzinę temu, gmaj22 napisał: Przy kVs =1 dla grzejników, to delta P będzie ponad 10 kPa, a to już może szumieć. Dla grzejników 6 kW i dT=15 K dałbym kVs =1,6 Dla podłogówki 6 kW i dT=6 K dałbym minimum kVs=2,5 a najlepiej kVs=4 Trzeba pamiętać, że mieszacze tylko na "przelocie" mają pełny kVs , zaś na podmieszaniu najczęściej 0,5-0,6 x kVs To z tego wynika że należy zignorować wskazówki producenta co do doboru zaworu?Przy zbyt małym spadku cisnienia na zaworze nie będzie on pracował prawidłowo.Zarówno Afriso jak i ESBE mówi że przykładowo jeżeli mamy do wyboru dwa zawory z przedziału 5-15kPa to należy wybrać ten o większym spadku ciśnienia=o mniejszym Kvs Edytowane 15 Stycznia 2020 przez Grundfos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #53 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Przeważnie dają dwie alternatywy do wyboru: z niższym dP i wyższym dP. Ale faktycznie, jako najlepszy wybór polecają dla dP wyższego. Przykład poniżej: Edytowane 15 Stycznia 2020 przez gmaj22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor #54 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Esbe ma zawory o Kvs poniżej 2,5 ale o średnicy przyłączy 1/2''. Troszkę zgłupiałem, wylot z rozdzielacza o średnicy 1" mam zredukować i założyć zawór 3d DN15? Zawór odcinający i filtr kątowy też 1/2", a później znowu na DN25 do pompy i na dalej do rozdzielacza w PP32? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #55 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 1 godzinę temu, gmaj22 napisał: Przy kVs =1 dla grzejników, to delta P będzie ponad 10 kPa, a to już może szumieć. Dla grzejników 6 kW i dT=15 K dałbym kVs =1,6 Dla podłogówki 6 kW i dT=6 K dałbym minimum kVs=2,5 a najlepiej kVs=4 Trzeba pamiętać, że mieszacze tylko na "przelocie" mają pełny kVs , zaś na podmieszaniu najczęściej 0,5-0,6 x kVs Kolega @gmaj22 dał wskazówkę w ostatnim zdaniu. Jak pomnożysz x 0.5 to chyba możesz zastosować większy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2020 #56 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Aby był przepływ równy Kvs to na zaworze musiała by być strata ciśnienia 10m sł w lub 1 bar, kto taką pompę ma? Wasze pompy mają po 4, max 6m sł w, więc przestańcie pisać o tych Kvs, gdyż to jednostka umowna, nie mająca odniesienia do praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor #57 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) @sambor Rozumiem, że nie ma nad czym dywagować i brać co popadnie? W takim razie które zamawiać dla mojego układu? Edytowane 15 Stycznia 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2020 #58 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Do grzejników Kvs=2,5, do podłogi Kvs=4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Autor #59 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) i super, jeszcze tylko zawór termostatyczny dla CWU :-) Swoją drogą to właśnie zobaczyłem że Afriso w swoich grupach pompowych montuje obecnie zawór 3d z regulowanym współczynnikiem Kvs 2,5 - 12https://afriso.pl/aktualnosci/2019-07-23-nowa-generacja-grup-pompowych-primotherm-180-2 Jak myślicie, ile droższa jest np. taka grupa pompowa od instalacji poskładanej samodzielnie? https://allegro.pl/oferta/afriso-grupa-pompowa-mieszajaca-primotherm-180-2-8698802242?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria&gclid=Cj0KCQiAjfvwBRCkARIsAIqSWlOSaLzdMw58e-EN0rXUURjn9hmeP578s-8n5HRycF4Kg2M4tgXAavQaAoS8EALw_wcB Pytam bo mam bardzo mało urlopu, a każde ułatwienie i skrócenie czasu pracy jest dla mnie istotne. Szkoda mi zwłaszcza czasu spędzonego na wyszukiwaniu śrubunów, półśrubunków, nypli, sztucerów i innych magicznych artefaktów za pomocą których można to wszystko w miarę kompaktowo i estetycznie ogarnąć. Chyba nie jest dla nikogo z Was zaskoczeniem stwierdzenie, że dopiero przecieram szlaki i większość ze wspomnianych zagadnień jest dla mnie w większym lub mniejszym stopniu nowością :-) Edytowane 15 Stycznia 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #60 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Wielkie dzięki wszystkim za pomoc! Możecie mi jeszcze wytłumaczyć czy w tym układzie można podłączyć termostatyczny zwór mieszający? Z zasady wszelakie pompy nie powinny być montowane na zasilaniu tych zaworów, co w sytuacji jeżeli u mnie pracuje pompa cyrkulacyjna? Czy ona uniemożliwi prawidłową pracę zaworu? Edytowane 20 Stycznia 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #61 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 ...jasność widzę, jasność :) "The file you were looking for could not be found" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #62 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) @gmaj22 odśwież, powinno być ok Możesz mi jeszcze na szybko odpowiedzieć na pytanie, z rozdzielacza na instalację prowadzę rury w miedzi 22 mm, czy zasadne jest stosowanie armatury i zaworów mieszających o średnicy 1"? Czy zamiast tego filtry, zawory odcinające, zwrotne założyć 3/4" i zawór mieszający włożyć np. taki Termostatyczny zawór mieszający ATM 333, DN20, Rp3/4", 35÷60°C, Kvs 1,6 m3/h ? Edytowane 20 Stycznia 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #63 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Po pierwsze: nie sugeruj się rozmiarem gwintu a rozmiarem DN zaworu. Ten sam zawór DN20 może mieć gwint Rp 3.4" jak i gwint G 1". Rura Cu 22 to jest DN 20, czyli "odpowiednik" 3/4 cala. Po drugie: w układzie z pompą cyrkulacyjną zawór p. oparzeniowy montuje się inaczej - już kilka razy ten szkic wklejałem: patrz dolny szkic. Kvs zależy głównie od ilości oraz jednoczesności punktów rozbiorów. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez gmaj22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #64 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 co w przypadku jeżeli zawór temp będzie nastawiony na 55 st.C, a w zasobniku temp. nie przekroczy 50cst.C? Cyrkulować będzie poprzez króciec wody zasilającej? Rozumiem że przy tym połączeniu mam nie wykorzystywać dodatkowego króćca do cyrkulacji zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 20 Stycznia 2020 #65 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) W tym przypadku króciec cyrkulacji się korkuje. Pompa cyrkulacyjna nie jest potrzebna, żeby był obieg wody ZW/CW. Od tego jest ciśnienie w sieci. Edytowane 20 Stycznia 2020 przez gmaj22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor #66 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 chodziło mi o sytuację w której temp. w zasobniku jest niższa niż nastawa zaworu, czy w takim przypadku pompa cyrkulacyjna spełni swoje zadanie, teraz widzę że tak. Z minusów takiego rozwiązania jak na schemacie, to chyba tylko szybsze wychładzanie zasobnika poprzez pracującą pompę cyrkulacyjną ze względu na konieczność zmieszania z chłodniejszą wodą z dolnej części zasobnika. W przypadku wykorzystania dedykowanego króćca cyrkulacji mieszamy wodę o zbliżonej temperaturze. Tak przynajmniej to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #67 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 @gmaj22 wystarczyło zajrzeć do instrukcji zaworu. Wszystko na tacy :-D Chyba Afriso uaktualniło schemat, obecnie jest taki z wykorzystaniem króćca cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2020 #68 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 To fakt.... Niemniej 4 szt dodatkowych zaworów zwrotnych bez zmian :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #69 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Kasa musi się zgadzać :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor #70 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 czy przypadkiem w obiegu kocioł-sprzęgło nie powinien gdzieś znaleźć się zawór zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #71 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Nikt, nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2020 #72 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, potrzeba schematu instalacji o którą pytasz. Edytowane 25 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #73 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 w poście nr #9 przedstawiony jest schemat o którym rozmawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2020 #74 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Na powrocie do kotła masz pompę kotłową PO i zaw odcinający ZK - między nimi trzeba dać zaw zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl07 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Autor #75 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 (edytowane) do kotła producent dołącza zestaw jak niżej, którego zamontowanie jest warunkiem ważności gwarancji. Akurat w miejscu które wskazałeś nie da się go upchnąć bez przerabiania gotowca tzn. powyżej jest odprowadzenie spalin które ogranicza przestrzeń . Nie można go zamontować chociażby na powrocie ze sprzęgła, a przed zaworem termostatycznym trójdrogowym np. pomiędzy 10-11 wg poniższego zdjęcia? Edytowane 25 Stycznia 2020 przez pwl07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...