Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stalmark ekosilver 24kw, z trudem osiąga zadaną temperaturę


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Praca kotla zeszla ze 100 na 60 a potem 30?

Opublikowano

czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów??

Opublikowano

czy na sterowniku i na zaworze 4d skala się pokrywa w sensie procentów??

Opublikowano (edytowane)

ACE84 muszę uciekać do domu, napisz proszę czy mam na noc uruchomić teraz podłogówkę i rano sprawdzić co się dzieje ? I czy mogę teraz z tak ustawionym piecem spokojnie jechać spać ?

Edytowane przez Rometer
Opublikowano
12 minut temu, Rometer napisał:

Nie rozumiem, na wyświetlaczu pokazuje 5% a na zaworze 4d jest takie jakby pokrętło i strzałka wskazuje na 6.

Wejdź w menu - menu instalatora - zawór wbudowany - i nacisnij "kalibracja". Zawór ponownie się ustawi

Pozdrawiam

Opublikowano

to szczegół nieważny ale coś masz na mieszane z tym 4d ?

 

 

Opublikowano

nie wiem jak masz podłogę wpiętą do układu

Opublikowano (edytowane)

To jutro zrobię dokładne fotki jak wygląda instalacja. Piec się przed chwilą sam wygasił.

Kalibracja zaworu zrobiona, ale wszystko jest tak samo, na sterowniku 5% na 4d pokrętło na 6.

Puszczam podłogówkę na noc, niech coś tam grzeje.

Edytowane przez Rometer
Opublikowano

pewnie metoda "Janusza" podłoga wpięta zasilaniem w powrót od drabinek łazienkowych

 

zrób schemat inaczej dywagować możemy do Bożego Narodzenia.

Opublikowano

to teraz ja zaczynam moje trudne pytania:))

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

czy istnieje możliwość wysterowania zaworu 3d a żeby  podczas odpalania kotła zawór startował z pozycji bezpiecznej (mówimy o zaworze 3d PODŁOGA) czyli z otwarciem na 5% ( pozycja bezpieczna w sterowniku dla podłogi to zawór zamknięty)

Edytowane przez ACE84
  • Lubię to 1
Opublikowano
10 minut temu, Rometer napisał:

 

Kalibracja zaworu zrobiona, ale wszystko jest tak samo, na sterowniku 5% na 4d pokrętło na 6.

 

A czy masz ustawiony poprawny czas otwarcia silownika?

Opublikowano

to poczytaj na obudowie z boku siłownika ile masz sekund, bo wydaje mnie się ze 120

  • Lubię to 1
Opublikowano

No i tu znalazłeś problem. Wpisz 120s

Opublikowano

a widzisz niedawno odkryłem ze w tych 978 techach jak za szybko klikasz to opcja się zaznaczy a tak naprawdę w sterowniku się nic nie zmienia tak na chłopski rozum widzisz ze masz podświetloną opcje a tak naprawne ona jest dla sterownika nie podświetlona …. za każdym razem kiedy klikasz jakieś ważniesz ustawienia powinieneś usłyszeć czy na dole przy sterowniku coś przeskoczyło.. w Twoim wypadku tak było dziś z tą ochroną powrotu.

  • Lubię to 1
Opublikowano

kurde

a moje pytanie zostało bez odpowiedzi :)

  • Lubię to 1
Opublikowano

Podłogówka załączona, na tą chwilę efekt jest taki, że temperatura kotła wynosi 70° bo temp. zaworu spadła do 26° (zadane 47°), powrót ma 50° zawór nadal otwarty tylko na 5% i ani drgnie skalibrowany i nie puszcza na grzejniki.

Opublikowano

podłogówka to inna baja nie uda się 3 obwodów ustawić na jednym zaworze

schemaciki potrzebne

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik