maniekspeed Opublikowano 3 Listopada 2019 #1 Opublikowano 3 Listopada 2019 Witam wszystkich Mam problem z piecem sas 14kw sterownik 550 z PID ogólnie jakość spalania jest ok pracuje na PID problemem jest wysoka temperatura podajnika dochodzi do 55 stopni i zauważyłem zapadajacy się kopczyk co świadczy o spalnu głębiej w podajniki Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby mi pomoc to proszę będę wdzięczny Pozdrawiam
mkaczko Opublikowano 3 Listopada 2019 #2 Opublikowano 3 Listopada 2019 Przelacz w tryb manualny, podciagnij kopczyk, przejdz w automat i obserwuj,jesli dalej bedzie sie zapadac to nalezy zwiekszyc podawanie no. o 1 sekunde lub dac mniej powietrza pytanie jak wyglada paleniskosprawdz w sterowniki czy przy trybie pid jak zrobic korekte podawania lub nadmuchuWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
maniekspeed Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 3 Listopada 2019 W tym sterowniku na pracy pid mogę tylko zmieniać moc kotła i to tylko ta maksymalna i zmieniać charakterystykę wentylatora na dole i górze w procentach Nadmuch zmniejszyłam na dole w 15 procentach a w ustawieniach serwisowych dodałem sekundę do minimalnego czasu podawania ale to niewiele pomoglo zastanawia mnie jeszcze ustawienie serwisowe maksymalnej przerwy podawania ustawiona jest na 150 sekund
mkaczko Opublikowano 3 Listopada 2019 #4 Opublikowano 3 Listopada 2019 A jaki nasz wentylator z przyslona czy bezI jaka moc ustawiles jako maksymalnaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 3 Listopada 2019 #5 Opublikowano 3 Listopada 2019 A co to za sterownik ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
maniekspeed Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor #6 Opublikowano 3 Listopada 2019 Niestety wentylator nie posiada przyslony a sterownik to tech st550 z pid i w pid moge tylko syerowac procentami
Darekgra Opublikowano 3 Listopada 2019 #7 Opublikowano 3 Listopada 2019 W menu serwisowym można zmieniać durzo więcej parametrów PID
mkaczko Opublikowano 3 Listopada 2019 #8 Opublikowano 3 Listopada 2019 Przejrzalem instrukcje i raczej ograniczylbym gorny zakres wentylatora zamiast dolnego str 19 instrukcjiZastanowilbym sie jeszcze nad moca maksymana ale w pierwszej kolejnosci trzeba sie pozbyc tego zapadajacego sie paleniskaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
maniekspeed Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 3 Listopada 2019 Górny zakres wentylatora ograniczony mam -10 procent A moc kotła ustawiona na 75 procent ale próbowałem na większej i piec przechodził często w nadzór dziwię mnie że nie można mu zwiększyć podawania paliwa
Darekgra Opublikowano 3 Listopada 2019 #10 Opublikowano 3 Listopada 2019 Można zwiększyć czas podawania jak i przerwy pomiędzy podaniami. Ustawienia serwisowe kod do wejścia 5162
maniekspeed Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor #11 Opublikowano 3 Listopada 2019 Zwiekszylem czas minimalnego podawania na 2 sekundy było 1 ale to niewiele pomogło, maksymalny czas przerwy podawania jest ustawiony na 150 s
Darekgra Opublikowano 3 Listopada 2019 #12 Opublikowano 3 Listopada 2019 Zmniejsz minimalna i maksymalna przerwę podawania. Obserwuj czy nie przesypuje.
maniekspeed Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor #13 Opublikowano 7 Listopada 2019 Pobawilem się tymi ustawieniami ogólne kopczyk jest ok ale nadal te temperatury podajnika są moim zdaniem duże tak jagby paliło się za głęboko wahają się od 40 do 46 stopni Ogólnie to mam wrażenie że wraz z zmniejsznieem powietrza zmienia się dawka podawania A nie ma parametru żeby zwiększyć dawke
hektoras Opublikowano 7 Listopada 2019 #14 Opublikowano 7 Listopada 2019 Do autora tematu Nie mam doświadczenia z takim podajnikiem lecz z czytania forum nasuwa mi się taka podpowiedż czy masz możliwość wprowadzenia jakości opalu - może zmniejszenie kaloryczności spowoduje większe podawanie a tym samym większy kopczyk i wyżej palenie na palenisku. A wg mnie to wysoka temp. podajnika spowodowana może być także złym napowietrzaniem . Może trzeba wyczyścić całość i dobrze zlożyć . A niektórzy jeszcze uszczelniają np. silikonem wysokotemp. Nie wiem dlaczego nie podałeś dokładnie JAKI to KOCIOŁ ?? i coś więcej . Jaki palnik ? retorta czy inny?? Czy nowy czy używany? może modyfikowany już ?? Jaki sterownik - no w końcu to podstawa a podajesz dopiero gdy Cię za język ciągną - no a oczekujesz że uzyskasz pomoc - więc pokusiłem się doradzić Tobie byś starał się podawać w ten sposób że jak postawisz się w roli czytającego bez problemu będziesz wszystko rozumiał. Zapewniam Cię że jest tutaj dużo fachowców w tej dziedzinie lecz angażują się /pomagają/ oni tylko w przypadkach gdy osoby proszące o nią wykazują solidność w przedstawianiu problemu . Życzę byś tą pomoc uzyskał A może jakieś zdj. - na pewno rozkręcą dyskusję POWODZENIA
maniekspeed Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor #15 Opublikowano 8 Listopada 2019 To wygląda tak piec to was Slim 14wk rektora rano komplet sterownik tech st550 z pid z zeszłym roku używany jakieś pół sezonu w którym też zauważyłem wyższa temperatura podajnika A teraz potrafi dochodzić do 58 stopni
TIMON120777 Opublikowano 8 Listopada 2019 #16 Opublikowano 8 Listopada 2019 W menu serwisowym możesz ustawić wszystko nawet prędkość obrotową wentylatora. tam zmień minimalną i maksymalną przerwę podawania tak aby pracował z mniejszą mocą, dodatkowo obniż odrobinę min i max wentylatora. wtedy będzie dłużej w stanie pracy a krócej w podtrzymaniu a jak sie wstrzelisz to i przestanie w nie przechodzić. Na skutek ciągłej pracy wentylatora podajnik będzie się chłodził i jego temperatura powinna spaść Masz też do dyspozycji korektę wentylatora i korektę podawania (lub mocy) jeśli dobrze pamietam. Tymi parametrami tez możesz zmniejszyć moc kotła aby pracował oscylujac wokół zadanej
maniekspeed Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #17 Opublikowano 11 Listopada 2019 Przrdewszysktki dzięki za porady A po tygodniu walki z ustawieniami widzę że problem tkwi w zbyt nisko szhodzacym żarem w głąb kolana palnika tylko zastanawiam się co może być przyczyną ale podejrzewam że jest duży ciąg kominowy
maniekspeed Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #18 Opublikowano 11 Listopada 2019 Dopisze że niestety pale mocnym ekogroszkiem
maniekspeed Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #19 Opublikowano 11 Listopada 2019 I mam jeszcze do was pytanie o napowietrzanie zasobnika czy ono może powodować taki efekt
TIMON120777 Opublikowano 11 Listopada 2019 #20 Opublikowano 11 Listopada 2019 jak żar schodzi w dół to zmniejsz współczynnik nadmuchu i powinno pomóc. napowietrzenie zasobnika nie ma na to wpływu, raczej w pierwszej kolejności źle dobrane parametry a potem ciąg kominowy ale on się ujawnia raczej przy nieco niższych temperaturach bo to taka gadzina że im zimniej tym bardziej ciągnie. pytanie jeszcze czy się odstawia bo może i tu byc przyczyna schodzenia żaru- zbyt rzadko podawanie w długim podtrzymaniu
maniekspeed Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor #21 Opublikowano 11 Listopada 2019 Nadmuchu skorygowalem ale to niewiele pomaga piec ogólnie pracuje na minimum jak mu pozwiekszalem czasy podawania to zaczął przerzucać A temperatura podajnika rosła jeszcze bardziej
TIMON120777 Opublikowano 13 Listopada 2019 #22 Opublikowano 13 Listopada 2019 to skup sie na sytuacji w której żar schodzi zbyt nisko i tu działaj z moca nadmuchu. wnioskuję że mocy masz nadmiar wiec jesli nie reaguje na współczynnik nadmuchu to zmniejsz mu moc maksymalną nadmuchu w menu serwisowym
PioBin Opublikowano 13 Listopada 2019 #23 Opublikowano 13 Listopada 2019 W dniu 11.11.2019 o 15:25, maniekspeed napisał: I mam jeszcze do was pytanie o napowietrzanie zasobnika czy ono może powodować taki efekt TAK. Szczególnie przy niskim poziomie węgla w zasobniku i przytkanym palniku. Większość powietrza pojdzie przez rure ściągając żar w strone zasobnika. Szczególnie przy niskiej mocy gdzie podawanie węgla (przesuwanie do palnika) jest niewielkie. 40C na rurze to nie tragedia
maniekspeed Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #24 Opublikowano 14 Listopada 2019 Dzięki kolego za podpowiedzi regulacje powietrzem już przecwiczylem ale nie wiele daje myślę o zaslepieniu tego napowietrzenia
Gość berthold61 Opublikowano 14 Listopada 2019 #25 Opublikowano 14 Listopada 2019 Miałem to samo zwłaszcza jak z mocą 30 proc minimalnej zjechałem do 20-tu procent i temp rosła dosyć wysoko , zaślepienie 2 z 3 otworów w kolanku żeliwnym załatwiło sprawę raz na zawsze , zalepiłem to silikonem do 1500 stopni .
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.