W tym sterowniku na pracy pid mogę tylko zmieniać moc kotła i to tylko ta maksymalna i zmieniać charakterystykę wentylatora na dole i górze w procentach Nadmuch zmniejszyłam na dole w 15 procentach a w ustawieniach serwisowych dodałem sekundę do minimalnego czasu podawania ale to niewiele pomoglo zastanawia mnie jeszcze ustawienie serwisowe maksymalnej przerwy podawania ustawiona jest na 150 sekund
-
Wysoka temperatura podajnika
Witam wszystkich Mam problem z piecem sas 14kw sterownik 550 z PID ogólnie jakość spalania jest ok pracuje na PID problemem jest wysoka temperatura podajnika dochodzi do 55 stopni i zauważyłem zapadajacy się kopczyk co świadczy o spalnu głębiej w podajniki Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby mi pomoc to proszę będę wdzięczny Pozdrawiam