automatyk Opublikowano 17 Stycznia 2009 #26 Opublikowano 17 Stycznia 2009 witam, jestem nowy na tym forum. Panowie proszę o pomoc w doborze zaworu 4d (szczególnie jego rozmiaru + ew. wskazówki co do montażu). Posiadam dom ok. 150m2, stalowa instalacja, moc kotła 25kW (per-eko, ksr). Średnica rury na zasilaniu 2", średnica rury na powrocie 3". Pompa na powrocie. pozdrawiam czy jest to układ grawitacyjny ze zbiornikiem wyruwnawczym na ostatniej nitce nad grzejikiem czy idzie osobna rura do zbiornika od pieca ?????? a tu link i foto mojego 3d na powrocie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 17 Stycznia 2009 #27 Opublikowano 17 Stycznia 2009 jak to? ciśnienie na piecu jest ok, kaloryfery odpowietrzone, dlaczego miałby być za mało wody? Witaj. Ja nie napisałem iż masz za mało wody w instalacji, tyko że w Twoja instalacja po wymianie rur stalowych na miedziane i grzejników żeliwnych na aluminiowe posiada małą ilość wody. Ja widze różnice pomiędzy "za mało wody" a "małą ilością wody w obiegu CO". Napisałeś w postcie #20, że nie zapełniasz całego kotła opałem, ponieważ nie masz kontroli nad temperaturą. Moim zdaniem, gdyby ten kocoł pracował w instalacji CO gdzie występuje większa pojemność wody (zbiornik CWU, bufor ciepła, stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi) to by nadwyżka mocy z kotła została przekazana do instalacji CO. Swoją drogą w kotle należało by sprawdzić, czy nie ma jakiś nieszczelności przy dozowaniu powietrza. To tyle. Pozdrawiam Andrzej Cytuj
LifeGuard Opublikowano 17 Stycznia 2009 #28 Opublikowano 17 Stycznia 2009 ...Swoją drogą w kotle należało by sprawdzić, czy nie ma jakiś nieszczelności przy dozowaniu powietrza. To tyle. Pozdrawiam Andrzej oki to już mam jasnosc... piec został zamontowany razem z wymianą instalacji (jest nowy) wczesniej bylo grzanie tylko z gazu... nieszczelnosci sa, bo uchylam dolny właz i wyłączam dmuchawe :D źle robie? pale drewnem... Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 18 Stycznia 2009 #29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 witam wszystkich foruwiczow. Chcialbym sie dowiedziec czy moja instalacja jest w miare dobrze wykonana i czy mam cos dodac. Mam instalacje pompowana nie posiadam grawitacyjnej dlatego ze piec jest na tym samym poziomie co dom. Zbiornik wyrownawczy35 litrow na zasilaniu jest skryzowany / kryza 2mm/. Pompa 25-40 tez polaczona na zasilaniu . Bojler 140 litrow jest zasilany z tej samej instalacji co centralne ogrzewanie poniewaz piec jest 20 metrow od domu i nie oplacalo sie ciagnac dotatkowej instalacji do bojlera. Nie posiadam zaworu trojdroznego . Temperatura w bojlerze jest taka sama co na piecu tz . 56 stopni. Oto moja instalacja centralnego ogrzewania . Prosze o opinie Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor #30 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Witam, Pierwsze co zrób to wywal tą kryzę do naczynia wzbiorczego. Masz je zamontowane na zasilaniu, pojemność bardzo dobra. Prawidłowo zamontowane naczynie wzbiorcze powinno nie tylko kompensować wzrost objętości wody pod wpływem wzrostu temperatury ale działać także w układzie samoodpowietrzania kotła. Kryza uniemożliwia odpowietrzanie się kotła i stąd możesz mieć problemy z zapowietrzaniem się swojej instalacji, o czym już pisałeś. Pozdrawiam Piotr Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 18 Stycznia 2009 #31 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Ale nie wiem czy cale cieplo nie pojdzie do naczynia wzbiorczego. Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2009 #32 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Ale nie wiem czy cale cieplo nie pojdzie do naczynia wzbiorczego. no napewno cos pojdzie ale nic na dzien dzisiejszy nie poradze zbiornik muszisz na przyszłosc wpiac przed pompą Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 18 Stycznia 2009 #33 Opublikowano 18 Stycznia 2009 no napewno cos pojdzie ale nic na dzien dzisiejszy nie poradze zbiornik muszisz na przyszłosc wpiac przed pompą jezeli wpecie zbiornika przed pompa to zbiornik nie zamarznie jezeli nie bedzie podawane cieplo do niego Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2009 #34 Opublikowano 18 Stycznia 2009 jezeli wpecie zbiornika przed pompa to zbiornik nie zamarznie jezeli nie bedzie podawane cieplo do niego no jest takie małe ryzyko ale woda tez powinna krzazyc grawitacyjnie a przynajmniej cała moc z pompy napewno pojdzie na dom czy juz właczyłes te pompe na 3bieg? przydławiłesz zasilanie CO do zasobnika cwu? jakie wyniki Cytuj
stanislaw42 Opublikowano 19 Stycznia 2009 #35 Opublikowano 19 Stycznia 2009 no jest takie małe ryzyko ale woda tez powinna krzazyc grawitacyjnie a przynajmniej cała moc z pompy napewno pojdzie na dom czy juz właczyłes te pompe na 3bieg?przydławiłesz zasilanie CO do zasobnika cwu? jakie wyniki witam Mam przydlawiony przeplyw do cwu . Zrobilem to zaworem kulowy ktory mam przed bojlerem i mam teraz ze nadal grzejniki sa zapowietrzone zaznacze . Teraz przeciez nie zmienie polaczenia naczynia wyrownawczego. Prosze narysowac jak mam to wygladac. Cytuj
tomala993 Opublikowano 19 Stycznia 2009 #36 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witaj kolego a nie masz podobnej sytuacji jak u mnie tzn. zbiornik wyrównawczy być może jest za nisko w stosunku do wysokości grzejników, tzn naczynie jest np. na tej samej wysokości co ostatni grzejnik lub niżej. Pozdrawiam Tomasz. Cytuj
robertdoman Opublikowano 19 Stycznia 2009 #37 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Witam. Jestem nowy na forum. Przymierzam się do przeróbki instalacji CO w swoim domu i w związku z tym prosiłbym o pomoc. Instalacja ma ponad trzydzieści lat, jest zamontowana pompka obiegowa. Do zasilania instalacji służy kocioł miałowy o mocy 35KW bez podajnika. Ponieważ nie mam w tej chwili tyle środków żeby przerobic całą instalację chciałbym zacząc od modernizacji kotłowni, a mianowicie zamontowac zawór 4 drogowy przy kotle. W związku z tym mam kilka pytań: 1 instalacja jest wykonana z rur 2", czy mogę w kotłowni zredukowac je do 5/4" i ponownie wpiąc się do instalacji 2" ? 2 co będzie się działo z instalacją z zaworem 4 drogowym gdy zabraknie prądu (w mojej miejscowości niestety to dośc częsty przypadek) ? Prosiłbym jeszcze o namiary na zawory 4 drogowe i sterowanie nimi. Cytuj
mts2 Opublikowano 20 Stycznia 2009 #38 Opublikowano 20 Stycznia 2009 czy jest to układ grawitacyjny ze zbiornikiem wyruwnawczym na ostatniej nitce nad grzejikiem czy idzie osobna rura do zbiornika od pieca ?????? a tu link i foto mojego 3d na powrocie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909 witam, dziękuję za zainteresowanie moim problemem. odpowiadając na pytanie, moja instalacja ma charakter otwarty a zbiornik wyrównawczy wpięty jest na zasilaniu, tuż za piecem (chyba standard). pompę posiadam na powrocie, wraz z zaworem kulowym. Cytuj
ryszard1971 Opublikowano 20 Stycznia 2009 #39 Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam kilka fotek jak nie (!) powinna wyglądać instalacja ze względu na bezpieczeństwo popełniłem ją w młodości, czeka ją przeróbka, ale... z braku środków odkładana z dnia na dzień :D chcę przerobić na otwartą (z wymiennikiem płytowym) z zaworem 4d - tak by była bezpieczna. jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do wykonania, projektu, użytych urządzeń teraz i w przyszłości- będę wdzięczny Cytuj
Andrew87 Opublikowano 4 Grudnia 2014 #40 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Witam, Planuję przeróbkę instalacji c.o. tylko że nie mam pojęcia co z czym żeby jak najlepiej funkcjonowała i tutaj moja prośba do farumowiczów o pomoc. W załączniku zdjęcie z opisem podłączeń pieca, i ilością grzejników. Domek jednorodzinny ok 200 mk. Mój problem polega na tym iż po włączeniu pompy zamontowanej przy zasobniku przestają grzać grzejniki w kuchni, korytarzach, łazience i 2 pokojach (opis na zdjęciu) rura przy grzejnikach od powrotu jest gorąca a zasilanie robi się letnie. Czy przełożenie pompy w miejsce powrotu przy piecu rozwiąże problem i da rade ogrzać na jednej pompie grzejniki i zasobnik czy konieczny jest montaż drugiej pompy? Czy zalecacie montaż zaworu 4d, a jeśli tak to w którym miejscu i jak go podłączyć? Jaki jest koszt takiego zaworu ze sterownikiem? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Grudnia 2014 #41 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Możesz założyć pompę na grzejniki, ale za odejściem na naczynie przelewowe. Cytuj
Andrew87 Opublikowano 6 Grudnia 2014 #42 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Czy pompa musi być w moi przypadku koniecznie na zasilaniu i czy mogę przełożyć tą co mam czy konieczna jest druga pompa? Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2014 #43 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Z tych zdjęć nie wynika jednoznacznie gdzie jest pompa i do czego służy ta na drugim zdjęciu, z resztą piszesz że to pompa od zasobnika CWU.Pompa może być na powrocie. W danym obwodzie grzejnym powinna być tylko jedna pompa. Czyli możesz mieć 1 pompę na potrzeby CO i drugą na potrzeby grzania wody użytkowej Cytuj
KubaSko Opublikowano 7 Grudnia 2014 #44 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Witam Może ja dołoże swój projekt. Mam przerobić błędnie wykonaną instalację. Podstawowe błędy jakie ja widzę to: - obejścia pomp zainstalowane tak że zawory różnicowe są w poziomie - nieprawidłowy montaż naczynia wzbiorczego, przez co trzeba często dopuszczać wodę do układu, nie mówiąc o bezpieczeństwie - źle zamontowany zawór mieszjący do podłogówki ( w zasadzie nigdy zaworu tego typu nie instalowałem, zawór Herz Calis z głowicą z kapilarą), proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć zasadę jego działania), zamieściłem schemat proponowany przez firmę Herz Problemem dla mnie jest poprowadzenie rury bezpieczeństwa do kominka ponieważ wiąże się to z kompletną demolką zabudowy kominka, myślę nad pozostawieniem kominka tak jak jest na schemacie z prawej strony z tym że bez rury bezpieczeństwa i chwilowym zakazu jego używania do czasu zamontowania go poprawnie ( inwestor chce go na wiosnę wymienić na inny i wtedy będzie okazja do tej przeróbki). Proszę o ewentualne porady. Pozdrawiam Cytuj
Patrol Opublikowano 8 Grudnia 2014 #45 Opublikowano 8 Grudnia 2014 To ja może trochę z innej beczki. Mam do przeróbki instalację, ale wciąż poszukuję fachowca. Pomocne byłyby jakieś namiary na rzetelnych instalatorów. W moim przypadku chodzi o okolice Poznania. Może to być ktoś z forum lub z polecenia forumowicza. Będę wdzięczny za każdy kontakt (może być na PW). Pozdrawiam Cytuj
Andrew87 Opublikowano 8 Grudnia 2014 #46 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Z tych zdjęć nie wynika jednoznacznie gdzie jest pompa i do czego służy ta na drugim zdjęciu, z resztą piszesz że to pompa od zasobnika CWU. Pompa może być na powrocie. W danym obwodzie grzejnym powinna być tylko jedna pompa. Czyli możesz mieć 1 pompę na potrzeby CO i drugą na potrzeby grzania wody użytkowej Pompa widoczna na drugim zdjeciu jest zamontowana na zasilaniu zasobnika (montażu dokonali panowie od instalacji solarnej) podczas jej pracy przestają grzać grzejniki opisane na zdjęciu pierwszym i tutaj moje pytanie czy przekładając tą pompę na powrót przy piecu jest ona wstanie wymusić obieg wody w instalacji żeby zagrzać wode w zasobniku i grzejniki czy konieczny jest montaż drugiej pompy na grzejniki a tą zostawić tak jak jest? Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2014 #47 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Jak wynika z opisu to pompę masz na potrzeby grzania CWU a instalacja grzewcza CO pracuje na grawitacji. Jakbyś mógł narysować schemat połączeń to można by było wskazać miejsce montażu pompy, pewnie na powrocie, ale daj rysunek Lub porównaj z zamieszczonym schematem - na którym są dwie propozycje montażu pompy Co - albo na zasilaniu, albo na powrocie - oczywiście daje się jedną. Cytuj
Andrew87 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #48 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Tak pompę mam do grzania CWU a instalacja grzewcza pracuje grawitacyjnie. Nie wiem za bardzo jak przenieś te połączenia na rysunek żeby nie namięszać więc zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. Czy na podstawie tego i wcześniejszych zdjęć da radę ustalić jak podłączyć pompę? Cytuj