asdawrwd Opublikowano 24 Listopada 2018 #1 Opublikowano 24 Listopada 2018 Witam , zakupiłem nie dawno bojler stojący 200L (używany) . Podłączyłem wszystko tak jak powinno być wraz z odpowietrznikiem na zasilaniu bojlera ponieważ rura idzie w dół , ale dalej mam problem z grzaniem tego bojlera na piecu jest średnio 55/60 stopni a na bojlerze przez cały dzień 14 stopni . Pompka założona na powrocie CO przy piecu . Rurka powrotu bojlera jest delikatnie ciepła a zasilanie jest zimne . video-1543060314.mp4
KubaSko Opublikowano 24 Listopada 2018 #2 Opublikowano 24 Listopada 2018 A zawory od bojlera czemu zakręcone ?? na zasilaniu to ten odpowietrznik zbędny, na powrocie prędzej może powietrze być bo jakoś tak optycznie się wydaje żę po prawej stronie od zaworu jest to wszystko delikatnie wyżej
KubaSko Opublikowano 24 Listopada 2018 #3 Opublikowano 24 Listopada 2018 Ogolnie to instalacja wyglada na grawitacyjna (male opory) i w tym wypadku bojler jest najniekorzystniejszym obiegiem (duze opory wezownicy spiralnej). Moze byc tak ze jak nie przydlawisz grzejnikow to nie ruszy, a najlepiej by bylo jakbys osobna pompe na niego dolozyl. Poprawialem kiedys taka sama sytuacje, pompa grzala caly dom a bojler zimny. Rozwiazanie j/w
gmaj22 Opublikowano 24 Listopada 2018 #4 Opublikowano 24 Listopada 2018 To prawda. Bardziej przydałby się RĘCZNY odpowietrznik przed pompą na powrocie bojlera. W miejscu pokazanym strzałką. Rura w tym miejscu najprawdopodobniej bedzie chłodna...
YaroXylen Opublikowano 24 Listopada 2018 #5 Opublikowano 24 Listopada 2018 Witam. Bojler z grawitacją (bo tu nie ma widać pompki) poniżej wpięcia w instalację? Czy ja dobrze widzę zasilanie i powrót prawie w jednym punkcie wpięte??? Coś chyba nie tak, gdzie zasilanie a gdzie powrót skoro wpięte prawie w jednym punkcie. Pozdrawiam. YARO
Gość Opublikowano 24 Listopada 2018 #6 Opublikowano 24 Listopada 2018 @YaroXylen Pompka jest poniżej,przyjrzyj się.
YaroXylen Opublikowano 24 Listopada 2018 #7 Opublikowano 24 Listopada 2018 Widzę pompkę ale ta pompka nie wymusi tobie obiegu w tych odejściach, gdyż tam nie ma różnicy ciśnień, a na wejściu i wyjściu jest to samo ciśnienie. Różnicę ciśnień wykonuje pompa, przed pompą małe, za pompą duże, a ty w/g filmiku masz wpięte oba króćce za pompką.... Kolega podłączył nie pod zasilanie i pod powrót, tylko obydwa pod zasilanie. Sorki no chyba że czegoś niedowidzę. Prędzej cokolwiek by krążyło jakbyś tu podłączył, chociaż też nieprawidłowo ale przymykając jeden z zaworów ograniczyłbyś "bocznikowanie" bypass przez bojler Pozdrawiam.YARO
Gość Opublikowano 24 Listopada 2018 #8 Opublikowano 24 Listopada 2018 23 minuty temu, YaroXylen napisał: Widzę pompkę ale ta pompka nie wymusi tobie obiegu w tych odejściach Przeglądałem kilka/naście podobnych podłączeń i pompa dawała radę pociągnąć wodę -w tym przypadku z bojlera. Pomijam już zagadkowe podłączenie zasilenia i powrotu.
YaroXylen Opublikowano 24 Listopada 2018 #9 Opublikowano 24 Listopada 2018 Tu musiałby chociaż leciutko zadławić, do tego kolega ma bojler ustawiony "anty grawitacyjnie" oba podłączenia zasilania powyżej odbiornika. A tak pozostaje tylko pompka do samej cyrkulacji gdzieś pomiędzy jednym a drugim zaworem od strony bojlera. ale przy takim wpięciu to też jest maniana............. takie wykonanie Pozdrawiam. YARO.
KubaSko Opublikowano 24 Listopada 2018 #10 Opublikowano 24 Listopada 2018 Faktycznie YARO ma sokole oko bo chyba autor wpiął bojler pod jedną rurę. Nie widać tego przez tą wełnę ale chyba tak jest
asdawrwd Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #12 Opublikowano 25 Listopada 2018 to są osobne rury , jest i powrot i zasilanie .
KubaSko Opublikowano 25 Listopada 2018 #13 Opublikowano 25 Listopada 2018 To zakrec wszystkie grzejniki daj pompe na full moze przegoni ewentualne powietrze z tego newralgicznego punktu i zobaczysz czy jest obieg
asdawrwd Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 25 Listopada 2018 robiłem tak nic nie dało zamontowałem rowniez odpowierznik na powrocie , dalej rurki zimnie . Właściwie rurki sa ciepłe do polowy , a od połowy zimne . zainstalowanie pompy na rurce zasilania bojlera ?
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #15 Opublikowano 25 Listopada 2018 Kolego asdawrwd. Bardzo proszę odwiń tą izolację we wskazanym miejscu i zrób fotkę, bo niestety widać coś innego niż kolega pisze, a my się tylko domyślamy co to może być. Bardzo chcemy pomóc jednak musimy być pewni tego co widać. Pozdrawiam Ciebie.YARO
asdawrwd Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #16 Opublikowano 25 Listopada 2018 ta rurka idzie prosto i potem schodzi na dół a ta widoczna co idzie na doł to jest powrót . nie będę się męczył z odwijaniem , wiem gdzie jest powrót a gdzie jest zasilanie .
YaroXylen Opublikowano 25 Listopada 2018 #17 Opublikowano 25 Listopada 2018 2 minuty temu, asdawrwd napisał: nie będę się męczył z odwijaniem , wiem gdzie jest powrót a gdzie jest zasilanie . :)))))))))))) Pozdrawiam i życzę ciepłych kąpieli.YARO
asdawrwd Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #18 Opublikowano 25 Listopada 2018 z ciepłymi kąpielami nie ma problemu ;) zaraz wyslę foto :)
Gość Opublikowano 25 Listopada 2018 #20 Opublikowano 25 Listopada 2018 A może po prostu bojler jest uszkodzony?
asdawrwd Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor #21 Opublikowano 25 Listopada 2018 w jaki sposób ma być uszkodzony ?
KubaSko Opublikowano 25 Listopada 2018 #22 Opublikowano 25 Listopada 2018 A jestes pewny ze pompa pracuje ? Moze instalacja chodzi grawitacyjnie i nawet nie wiesz ze pompa jest padnieta.
gmaj22 Opublikowano 25 Listopada 2018 #23 Opublikowano 25 Listopada 2018 Na grawitację szans przez ten syfon nie widzę.
KubaSko Opublikowano 25 Listopada 2018 #24 Opublikowano 25 Listopada 2018 Dlatego może padnięta pompa myli autora tematu. Grzejniki grzeją grawitacyjnie, tu na bojler szans nie ma aby zagrzało grawitacyjnie a autor myśli że pompa to tłoczy i coś nie tak z bojlerem
sambor Opublikowano 25 Listopada 2018 #25 Opublikowano 25 Listopada 2018 Raczej zapowietrzona pompa lub nieszczelny zawór różnicowy i pompa miele w kółko.