DKOW Opublikowano 12 Listopada 2018 #1 Opublikowano 12 Listopada 2018 Witam, proszę o pomoc, jestem totalnym laikiem w sprawach instalacji, schemat w załączeniu, mam kocioł Beretta Exclusive Green RSI oraz 2 rozdzielacze, 1 do podłogówki 6 obiegów: ma pompę Wilo Yonos ParaRS25/6 RKA W M z pokrętłem które ustawiłem na 3 w prawo, oraz zawór mieszający który ustawiłem na 2. Drugi rozdzielacz z rotametrami do grzejników 12 szt, cała podłogówka oraz 8 szt grzejników jest zamykana/otwierana elektrozaworami, które są sterowanie czujnikami temperatury w odpowiednich pomieszczeniach, wszystkim zarządza serwer F&F automatyki domowej (firma z Pabianic), spadek temp z pomieszczeniu o 0,1 stopnia otwiera grzejnik lub pętlę podłogową, 2 drabinki i 2 grzejniki garaż - są na zwykłych termostatach -brak elekrozaworów na rozdzielaczu) moje pytanie jest następujące, gdy otwarte są wszystkie grzejniki lub ich większość (duży odbiór) wszystko ładnie chodzi, natomiast w sytuacji gdy np otwarta jest tylko jedna 39m petla podłogówki pompa w piecu beretta wchodzi na wysokie obroty (3 kropki), bulgocze i rośnie różnica ciśnienia pomiędzy zasilaniem i powrotem, otwarcie 1 większego grzejnika (nie drabinki) - powrót do normy. czy to normalne zjawisko? jak je zlikwidować? celem jest aby otwierały się nawet pojedyncze obwody w razie potrzeby i nie powodowało to tychże wahań ciśnienia i jego spadku. z góry dziękuję za sugestie Cytuj
sambor Opublikowano 12 Listopada 2018 #2 Opublikowano 12 Listopada 2018 Ta instalacja to typowy przykład złego wykonania - za kotłem powinno być sprzęgło a za nim dopiero pompy na odbiory. Inaczej będzie to co autor tego tematu opisuje. Dodatkowo jak są rozdzielacze z siłownikami to muszą być pompy z autoadaptem- wtedy pompa sama się dostosuje do instalacji. Cytuj
DKOW Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 12 Listopada 2018 Dziekuje za opinie. Czyli mam zamontowac sprzeglo i 2 pompy autoadapt za nim na grzejniki i na podlogowke oddzielnie. Ale czym te pompy beda sie sterowaly? Jaka pompę najlepiej nabyć? Jesli moglbym prosic o wyjasnienie. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Listopada 2018 #4 Opublikowano 12 Listopada 2018 Pompy najlepiej Grundfos Alpha2 25/60 z autoadaptem, Sprzęgło najlepiej pionowe 40kW, może być więcej, oczywiście ocieplone. Z jednej strony do sprzęgła podłączasz kocioł a z drugiej odbiory. Pompę w kotle ustaw na ok 50% . Cytuj
DKOW Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor #5 Opublikowano 12 Listopada 2018 (edytowane) A mozna pompe w kotle samemu ustawic na 50% ? bo narazie to ona sie automatycznie ustawia. Po takiej modyfikacji wszystko bedzie chodzilo dobrze? A naczynie przeponowe jak w stosunku do sprzegla sie montuje? Edytowane 12 Listopada 2018 przez DKOW Cytuj
sambor Opublikowano 12 Listopada 2018 #6 Opublikowano 12 Listopada 2018 Jak ustawić pompę w kotle to trzeba sprawdzić w instrukcji kotła. Jeżeli ona jest na autoadapcie i mimo to hałasuje to trzeba to sprzęgło dać. Natomiast sterowniki elektrozaworów powinny mieć opcję wyłączania pomp.. Cytuj
DKOW Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor #7 Opublikowano 12 Listopada 2018 Zapytam serwisanta od beretty o pompke w kotle. To tez grundfos. Czy moge tak zrobic ze sygnal o zamknieciu wszystkich odbiornikow poplynie do kotla (bo jest taka mozliwosc) i go wylaczy? A pompy wtedy same sie zatrzymaja? Czy tez musi pojsc ten sygnal do odpowiedniej pompy za sprzeglem? Cytuj
sambor Opublikowano 12 Listopada 2018 #8 Opublikowano 12 Listopada 2018 Jak wszystkie silowniki będą zamknięte to pompy będą brały po 3-4W każda. Można robić tak że sygnał wyłączający będzie sterował przekaźnikiem z 3 zestykami zwierno- rozwiernymi po 1 na pomry i 1 na kocioł. Może być zastosowany np R-15 3P/230V z podstawką Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 12 Listopada 2018 #9 Opublikowano 12 Listopada 2018 (edytowane) Od początku zła koncepcja instalacji i sterowania(powinno być pogodowe)Należało zastosować dedykowany przez producenta kotła divicon Connect AT-BT(sprzęgło jest w nim) do dwóch obiegów grzewczych nisko- i wysokotemperaturowego.Żadnych siłowników. Edytowane 12 Listopada 2018 przez odpowietrznik Cytuj
sambor Opublikowano 12 Listopada 2018 #10 Opublikowano 12 Listopada 2018 Gdyby to było na paierze to można tak radzić ale teraz trzeba ratować to co jest., A ten divicon to już dość duża kasa Cytuj
DKOW Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 13 Listopada 2018 At bt nie wchodzi juz w gre. Co sadzicie o sprzegle elterm ske55 2dc? I te pompy co byly sugerowane? Cytuj
sambor Opublikowano 13 Listopada 2018 #12 Opublikowano 13 Listopada 2018 Dla Ciebie dobrym rozwiązaniem będzie sprzęgło SHE 40kW np tu https://allegro.pl/elterm-she-oc-40kw-sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-i6859844182.html To co sam proponujesz nie jest dobre. Cytuj
DKOW Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor #13 Opublikowano 13 Listopada 2018 Qrcze nie ukrywam ze poziome by sie przydalo ze wzgledu na deficyt miejsca. Jest jakas alternatywa w poziomie? Cytuj
DKOW Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 14 Listopada 2018 Sambor mozna jakies poziome zastosowac sprzeglo u mnie? Czy tylko to co pisales? Cytuj
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2018 #15 Opublikowano 14 Listopada 2018 Google/sprzęgło poziome :) Cytuj
DKOW Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor #16 Opublikowano 14 Listopada 2018 Zaproponowalem jw ale okazuje sie ze nie bylby to dobry wybor. Dlatego pytam o konkretny model Cytuj
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2018 #17 Opublikowano 14 Listopada 2018 Zgadza się, trochę na skróty tu poszedłem, bo poziomo są rozdzielacze z odseparowanym powrotem/zasilaniem, np. sinusoidalne. Ale to już nie są sprzęgła tak naprawdę. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Listopada 2018 #18 Opublikowano 14 Listopada 2018 Zobacz czy nie ma firmowego sprzęgła do tego kotła, jak jest to ono jest "najlepsze" Cytuj
DKOW Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor #19 Opublikowano 14 Listopada 2018 Patrzylem na berettcie ale tam nie ma takich sprzegiel oddzielnie. Jest tylko to w at bt connect i w cennikach jakies co maja kilkaset kw. Jakich producentow polecacie szukac? Jakies podpowiedzi? Cytuj
KubaSko Opublikowano 14 Listopada 2018 #20 Opublikowano 14 Listopada 2018 (edytowane) sprzęgło poziome, obracałem we wszystkie możliwe strony pracuje prawidłowohttp://womix.pl/pl/oferta/zwrotnice_hydrauliczne/zwrotnice-hydrauliczne-mix-box Edytowane 14 Listopada 2018 przez KubaSko Cytuj
wit21 Opublikowano 15 Listopada 2018 #21 Opublikowano 15 Listopada 2018 Czy to sprzęgło http://womix.pl/pl/oferta/zwrotnice_hydrauliczne/zwrotnice-hydrauliczne-mix-box, może pracować poprawnie w pozycji poziomej przy instalacji z kotłem na paliwo stałe ? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Listopada 2018 #22 Opublikowano 15 Listopada 2018 (edytowane) To raczej jest rozdzielacz a nie sprzęgło, do kotła na paliwo stałe tylko sprzęgła pionowe. Edytowane 15 Listopada 2018 przez sambor Cytuj
KubaSko Opublikowano 15 Listopada 2018 #23 Opublikowano 15 Listopada 2018 (edytowane) Jest napisane zwrotnica hydrauliczna. Rozdzielacz to jest to pośrodku na zdjęciu z zestawem mieszaczowym. A dlaczego do kotła na paliwo stałe tylko pionowe ? chodzi o funkcję odmulacza ? Nigdy go do kotła na paliwo stałe nie montowałem ale w gazówce poziomo pracuje ok. Edytowane 15 Listopada 2018 przez KubaSko Cytuj
DKOW Opublikowano 27 Grudnia 2018 Autor #24 Opublikowano 27 Grudnia 2018 (edytowane) Witam ponownie. Wylaczylem na 5 dni kociol przy ponownym wlaczeniu okazalo sie ze spadlo cisnienie z 1.3 do 0.3 bara i musialem uzupelnic przed wlaczeniem. Czy to normalne przy braku sprzegla? Wyciekow nigdzie nie ma. Jak chodza wszystkie odbiorniki to nie spada cisnienie. Edytowane 27 Grudnia 2018 przez DKOW Cytuj
teres Opublikowano 27 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Normalne, brakuje większego naczynia przeponowego. Pompę na rozdzielaczu ustaw pokrętłem w lewą stronę. Dla pewności wrzuć zdjęcie panelu pompy. Cytuj