hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2018 #51 Opublikowano 1 Listopada 2018 Rura powinna być podłączona z zasilania kotła. Najlepiej w miejscu kolanka do popmy cwu wstawić trójnik i w górę do naczynia. I filtr z.zaeorem do likwidacji z tego pionowego odcinka(przenieść na poziomy przed pompę CWU)
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #52 Opublikowano 1 Listopada 2018 Czyli naczynie ma być wpięte w zasilanie nie w powrót tak?
gmaj22 Opublikowano 1 Listopada 2018 #54 Opublikowano 1 Listopada 2018 A naczynie jak wysoko jest nad nad najwyzszym grzejnikiem?
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #55 Opublikowano 1 Listopada 2018 To się chłopaki jutro ucieszą jak usłyszą co mają zmienić
Dragster Opublikowano 1 Listopada 2018 #56 Opublikowano 1 Listopada 2018 W powrót to się wpina naczynie przeponowe w układzie zamkniętym. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu, bez jakichkolwiek zaworów po drodze.
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #57 Opublikowano 1 Listopada 2018 Teraz, gmaj22 napisał: A naczynie jak wysoko jest nad nad najwyzszym grzejnikiem? Tak przy samym suficue na poddaszu
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #58 Opublikowano 1 Listopada 2018 Teraz, Dragster napisał: W powrót to się wpina naczynie przeponowe w układzie zamkniętym. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu, bez jakichkolwiek zaworów po drodze. A w takim układzie to nie zadziała czy jak?
Dragster Opublikowano 1 Listopada 2018 #59 Opublikowano 1 Listopada 2018 Zadziała, ale może zapowietrzać układ. Czy coś jeszcze to nie wiem...
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2018 #60 Opublikowano 1 Listopada 2018 No przy zagotowaniu kotła wyrzuca cała wode z instalacji przelewem
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #61 Opublikowano 1 Listopada 2018 6 minut temu, Dragster napisał: Zadziała, ale może zapowietrzać układ. Czy coś jeszcze to nie wiem... Ale zapowietrzy układ tylko wtedy gdy braknie w nim wody. Ważne że zadziała
Dragster Opublikowano 1 Listopada 2018 #62 Opublikowano 1 Listopada 2018 Kolega @hajtaler428 wyżej napisał, wywali wodę z układu czyli zadziała nieprawidłowo. Nie jest to duża robota a warto mieć poprawnie.
sambor Opublikowano 1 Listopada 2018 #63 Opublikowano 1 Listopada 2018 9 minut temu, JacekFF napisał: Ale zapowietrzy układ tylko wtedy gdy braknie w nim wody. Ważne że zadziała Układ Co to się może zapowietrzyć w każdej chwili, przecież powietrze ( gazy) powinno być odprowadzane do góry a nie do dołu.
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2018 #64 Opublikowano 1 Listopada 2018 Jak poniżej powinieneś przerobić
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #65 Opublikowano 1 Listopada 2018 A przy podłączeniu do wyjścia nie wyrzuca wody z układu?
hajtaler428 Opublikowano 1 Listopada 2018 #66 Opublikowano 1 Listopada 2018 wyrzuca tylko parę która uderza w lustro wody w naczyniu zamieniając się spowrotem w wodę. Odpowietrzeniem naczynia ucieka niewielka ilość pary
Dragster Opublikowano 1 Listopada 2018 #67 Opublikowano 1 Listopada 2018 @JacekFF niech to poprawią łaski nie robią. 1. Pompa "grzejnikowa" równolegle z grupami. 2. Zawory zwrotne na grupach tak by nie brały powrotów z siebie na wzajem lub z 4d. 3. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu tak jak rozrysował @hajtaler428. ZB na kotle jest?
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #68 Opublikowano 1 Listopada 2018 Ok wróćmy jeszcze do tej pompy przed grupami pompowymi. Jaki problem ona powoduje. Pcha wodę w stronę grup pompowych. Tam jest rozdział na zaworze 3D. Czy faktycznie jest to konieczne do przeróbki?
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #69 Opublikowano 1 Listopada 2018 46 minut temu, Dragster napisał: @JacekFF niech to poprawią łaski nie robią. 1. Pompa "grzejnikowa" równolegle z grupami. 2. Zawory zwrotne na grupach tak by nie brały powrotów z siebie na wzajem lub z 4d. 3. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu tak jak rozrysował @hajtaler428. ZB na kotle jest? ZB co to?
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #71 Opublikowano 1 Listopada 2018 Jeśli to to co myślę to jest na powrocie do kotła taki zawór z czerwonym "korkiem"
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #72 Opublikowano 1 Listopada 2018 Chyba widać co na samym dole
odpowietrznik Opublikowano 1 Listopada 2018 #73 Opublikowano 1 Listopada 2018 ZB się daje na zasilaniu kotła a nie na powrocie
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #74 Opublikowano 1 Listopada 2018 A gdy jest na powrocie to nie zadziała? Sorry za te wszystkie pytania ale jak jutro zadzwonię do hydraulika to muszę wiedzieć co mówić by mnie nie przekonywał do swoich racji.
JacekFF Opublikowano 1 Listopada 2018 Autor #75 Opublikowano 1 Listopada 2018 No i jaki problem jest z tą pompą przed grupami? W czym ona przeszkadza?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.