Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie

Rekomendowane odpowiedzi

17 minut temu, Dracogo napisał:

Po pierwsze, zawór 4D, który w przypadku zstosowania bufora, powinien ustąpić miejsce mieszaczowi 3D.

Oczywiście masz rację ale to nic nie zmienia bez ochrony powrotu.

Edytowane przez Dragster

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
6 minut temu, Dracogo napisał:

Po pierwsze, zawór 4D, który w przypadku zstosowania bufora, powinien ustąpić miejsce mieszaczowi 3D

Masz na mysli zawor za buforem? To taka mala niedoskonalosc Pluma. Nie da sie dla wizualizacji wklepac 4D. A w rzeczywistosci tam jest. 

8 minut temu, Dracogo napisał:

Jak już się zdążyłeś przekonać, nie zawsze świeci słońce, bo i lato nie trwa przez cały rok, więc sezon grzewczy zweryfikuje te nadzieje. Tym bardziej, że jak pisałeś już w innym wątku, to nawet przy obecnych temperaturach, kocioł potrafi się uruchamiać, jeśli dobrze zapamiętałem, po 4 godzinach przestoju, więc szału nie ma. 

No tak, w nocy nie swieci :) W sloneczne dni kociol nie pracuje do 14 godz. Przy temp. 10-14 stopni na zewnatrz. W nocy odpala sie co mniej wiecej 4 godziny. 

13 minut temu, Dracogo napisał:

Po drugie, druga grzałka zasilana panelami, powinna być zamontowana w zasobniku CWU, żeby dogrzewać go w pierwszej kolejności, a dopiero po jego nagrzaniu, nadmiarem energii zasilać bufor. 

Sam zamysl byl taki, zeby wspomagac CO. A CWU to tak przy okazji. Moim zdaniem rozwiazanie z grzalka w buforze jest lepsze. Sam Boiler jest niewielki. Zaledwie 80 L. Latem cieplej wody mi nie brakuje. A w sezonie grzewczym kociol dziala tak czy tak. Solar przy sprzyjajacych warunkach go odciazy. Ponad to ustawilem czasy grzania. Woda w moim domu jest potrzebna przewaznie po poludniu. Ustawilem obnizenie nocne na boilerze. Pompa CWU w nocy sie nia zalacza. Pracuje wtedy kiedy jest wystarczajaco darmowego ciepla z bufora.

Dlaczego bufor tylko 300 L ? W zamiarze byl 500 L.  Obecny uklad  jest skrojony pod wydajnosc paneli. Jak jest na chwile obecna w spalaniu? W poprzednich sezonach przy podobnej aurze spalalem 6,5 kg ekogrochu na dobe. Wegiel byl bardzo kaloryczny co kosztowalo mnie wiele zachodu zeby wyeliminowac spieki. W tej chwili przy dosterowaniu juz instalacji jako calosci spalam srednio 5,5 kg pelletu na dobe. Przy kalorycznosci o 30 % nizszej. Byle dni gzie spalanie wynioslo zaledwie 3,8 kg.

Przyklad z dnia dzisiejszego. Bylo wyjatkowo cieplo kociol przeszedl w postoj o 10.15 W  tej chwili na buforze mam 58 stopni. Podejrzewam ze kociol uruchomi sie nie wczesniej niz o polnocy. 

Caly czas jest jeszcze pewne przeklamanie calej tej zabawy o czym wspominalem w pierwszym poscie. Jeszcze nie mam zamontowanego systemu do wybiegu pompy kotlowej. Zawor zwrotny blokuje grawitacje kociol- bufor i temperatura w spoczynku kotla wzrasta nawet o 10 stopni co przy dlugich postojach kotla sprawia ze to cieplo bezpowrotnie sobie ulatuje w komin.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
52 minuty temu, Dracogo napisał:

Po drugie, druga grzałka zasilana panelami, powinna być zamontowana w zasobniku CWU, żeby dogrzewać go w pierwszej kolejności, a dopiero po jego nagrzaniu, nadmiarem energii zasilać bufor.

Nie do końca. Powinna być w połowie wysokość bufora. Bufor nagrzewa się warstwowo. Wężownica CWU w buforze jest w górnej jego części gdzie woda jest najdłużej i najszybciej ciepła. Kolega @Visitor1230 tak naprawdę ma taki większy zasobnik CWU więc tutaj ma to mniejsze znaczenie.

Edytowane przez Dragster

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W buforze nie ma wezownicy CWU.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
23 minuty temu, Visitor1230 napisał:

Masz na mysli zawor za buforem? To taka mala niedoskonalosc Pluma. Nie da sie dla wizualizacji wklepac 4D. A w rzeczywistosci tam jest.

To nie jest wcale "niedoskonałość Pluma", tylko Twojej instalacji, bo właśnia tam powinien się znajdować mieszacz 3D, czyli taki, jaki jest na wizualizacji.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego ma to byc niedoskonalosc?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
15 minut temu, Dragster napisał:

Nie do końca. Powinna być w połowie wysokość bufora. Bufor nagrzewa się warstwowo. Wężownica CWU w buforze jest w górnej jego części gdzie woda jest najdłużej i najszybciej ciepła. Kolega @Visitor1230 tak naprawdę ma taki większy zasobnik CWU więc tutaj ma to mniejsze znaczenie.

Coś się koledze pokiełbasiło jednak.

2 grzałki, to przecież nie jest problem.

P. S.

Kolego Visitor1230, jeśli dokładnie przestudiujesz zasadę działania obu mieszaczy, to powinieneś sam wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Edytowane przez Dracogo

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 30.09.2018 o 10:27, Visitor1230 napisał:

Do poprawienia:

1) niestety Plum nie posiada wybiegu pompy kociol-bofor. Musialem tam zamontowac zawor zwrotny. Latem grawitacja niepotrzebnie odbierala cieplo z bufora na kociol. W czasie grzania minus jest taki, ze po zaladowaniu bufora pompa sie wylacza. A kociol przebija zadana w spoczynku nawet o 10 stopni. Zawor zwrotny uniemozliwia grawitacyjny odbior na bufor. A ze kociol przy buforze zalacza sie nieczesto, cieplo to bezpowrotnie ulatuje sobie w komin.  Pi razy drzwi  skraca mi to postoje kotla o 1-1,5 godz. Sprawe rozwiaze niedrogi, osobny uklad elektroniczny wydluzajacy prace pompy. 

 

 

 

I kto by pomyślał, że ten powszechnie stosowany Plum, wypuszcza takie knoty. Nie świadczy to dobrze o rozwiązaniach jakie stosują, skoro tak oczywistych funkcji w nich brakuje.

 

  • Nie zgadzam się 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ten by pomyslal co nie ma bladego pojecia o niczym.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W przeciwieństwie do Ciebie, to ja mam "wybieg pomp", który jest obsługiwany przez regulator kotła, który w przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej kotła załącza pompy, w celu szybszego schłodzenia. Więc energia z wymiennika nie jest marnotrawiona, lecz zużywana na zasilenie CO oraz CWU.

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego Visitor1230 czy mogę zapytać ile wyniosła Cię inwestycja w PV ?  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

PV , osiem paneli polikrystalicznych, grzalka pradu stalego sterownik i montaz wyniosly 10K

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dziękuję za info , fajnie to sobie zorganizowałeś , ja nie mam bufora i raczej go nie wstawię ( za mała kotłownia ) ale myślę nad PV do zasilania części odbiorników w swoim domu. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Taka relacja z obecnych warunkow. Przy temperaturach dziennych do 20 stopni i nocnych juz ponizej 10. Kociol odpala sie tylko raz na dobe na ok. 1 godz. Przewaznie w nocy albo nad ranem. W dzien przechodzi w tryb autolato. Ze pogode mamy ladna to PV doladowuje bufor w ciagu dnia.  W nocy uklad przechodzi w tryb zimowy i dogrzewa obieg. Niewiem jeszcze czy mam dobrze skalibrowany podajnik. Ale na chwile obecna zuzycie pelletu to 2,5-2,8 kg na dobe. Niewiem czy pisalem. Stosuje obnizenie nocne CWU. Woda ma za zadanie dogrzewac sie w dzien. Wtedy kiedy wystepuje darmowa energia.

praca raz na dobe.JPG

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
19 minut temu, Visitor1230 napisał:

... Stosuje obnizenie nocne CWU. .

praca raz na dobe.JPG

I dobrze. Ogrzewaj do minimalnej temperatura jak jest ci potrzebna np. 40C i do potrzeb cwu i tylko wtedy go z tego korzystasz. Nadwyzka pojdzie na co i piec mniej spali (oszczednosci to moze byc garstka peletu) ale ta garstka razy 365 dni to zrobi kilka workow.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak na oko to obecnie zaoszczedzam jakies 2-2,5 kg pelletu na dobe

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Masz przynajmniej jedno odpalenie mniej. Ja grzejąc samo CWU pelletem mam 2 odpalenia dziennie. Też używam obniżenia nocnego/dziennego. Ciepła woda jest wtedy gdy potrzebuję. Inaczej było by więcej.

Nie mówię o dogrzaniu chałupy bo jednak u mnie temperatura spada w nocy 4st więc 3 a nawet 4 razy się kocioł odpali.

Edytowane przez Dragster

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Visitor1230
      Pytanie jest z tych trudniejszych. I jest skierowane do zaprawionych w bojach spalaczy pelletu.
      Kociol przy nastawach 11 kW podaje 2,5 kg pelletu na godzine. Tlen w spalinach wacha sie w granicach 8-9%. Plomien w tym czasie 70 do 90%.
      I czy to jest ok? Jezeli nie to w jakim kierunku dazyc?
      Z obserwacji to widze, ze jezeli zmieniam ustawienia i mam wiekszy nadmiar tlenu to spada wyraznie plomien.  jezeli znowu plomien jest 90-100 % to tlen spada ponizej 8%. A to jest ponizej progu jaki podaje producent. Spaliny przy powyzszych wartosciach dochodza do 75 stopni.
      Abstrahujac od powyzszego to wydaje mi sie ze sonda lambda to calkiem przydatny gadzet. Gdzies wyczytalem ze nadmiar tlenu powyzej 8% powoduje brak sadzy w okolicach palnika. 
    • Przez shogunzlasa
      Hej - znalazłem ciekawy schemat z buforem do pieca zasypowego.

      Pozwala on na jednoczesne korzystanie z ciepła na instalację zaraz po rozgrzania kotła i praktycznie automatyczne przełączanie  na pobór ciepła z bufora gdy temp. spadnie poniżej danego progu temp. bez żadnego dodatkowego sterowania. Schemat jest w zamkniętym, nie zawiera CWU, zwrotnych i innych pierdów ale pokazuje fajnie logikę działania.

      Ładowanie i rozładowywanie bufora odbywa się z tego samego króćca.

      Rozpalamy kocioł, po przełączeniu na obieg bufora - ciepła woda trafia na instalację - nadmiar wraca przez bufor. Tak się to wszystko kręci do czasu aż spada temp. na kotle - wtedy zamyka się zawór 3D ochrony powrotu blokując możliwość poboru wody z obiegu kotłowego i instalacja ładowana jest z samego bufora.

      Plusy są takie, że ciepła woda od razu po rozgrzaniu kotła trafia na instalację oraz nie odcinamy bufora bawiąc się w jakieś bypassy. Poza prostą automatyką pomp. powinno hulać.

      Co sądzicie?
       

    • Przez brzydak
      Witam wszystkich buforowiczów :)
       
      Powoli buduję  swój bufor, który ma zawierać w sobie dwie wężownice do solarów i do CWU wykonane z rury karbowanej nierdzewnej .
      Stoję przed dylematem jak ustabilizować je w buforze. Obawiam się że wężownica CWU będzie "skakać" wraz z otwieraniem i zamykaniem kranu co może spowodować jej przetarcie na stalowym rusztowaniu. Przeczytałem że można naciągnąć termokurcze na stelaż , ale czym bezpiecznie przymocować rure do pręta rusztowania.....??? Znalazłem opaski zip "trytytki" do wysokich temperatur tzn. 125*C .
       
      Proszę o poradę.
       
      Pozdrawiam Paweł.
    • Przez admiralbar
      Cześć,
      poproszę o ocenę instalacji CO + CWU ew pomysły przeróbki
      Założenia są takie - kominek z płaszczem, kiedy będzie się palić,grzeje CWU + podłogówkę ( nie ma kaloryferów) + bufor. A jak nie będzie się palić oba zbiorniki będą grzane prądem, podłogówka zasilana z bufora grzanego wysokotemperaturowo.
      Zastanawiam się nad tym jak odcinać kominek jak będą pracować tylko grzałki.
      Na rysunkach brakuje naczynia wbiorczego.
      Dzięki za wszelką pomoc
       