1mps Opublikowano 23 Listopada 2022 #601 Opublikowano 23 Listopada 2022 Tego nie wie nikt. Zbyt wiele czynników może na to wpływać. Na pewno dają oszczędności w chodzeniu do pieca i zmianie zadanej zaworu przy zmieniającej się temperaturze zewnętrznej. Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 25 Listopada 2022 #602 Opublikowano 25 Listopada 2022 Ja mam Eco silver 14 kw , wszędzie na forum piszą że piwienien w trybie modulacji pracować jak dzwonisz do serwisu to znowu odradzają modulację a mówią zeby w standardzie kocioł pracował . Swoją drogą macie może jakieś zdjęcia komory spalania i drzwiczek jak to u was wygląda i jakieś nastawy ? Cytuj
CeKris Opublikowano 25 Listopada 2022 #603 Opublikowano 25 Listopada 2022 (edytowane) Eko Box 10KW...Ustawy fabryczne. Oceńcie sami o Edytowane 25 Listopada 2022 przez CeKris Cytuj
1mps Opublikowano 25 Listopada 2022 #604 Opublikowano 25 Listopada 2022 @CeKris moim zdaniem super. Teraz się pochwał co pomogło. Cytuj
CeKris Opublikowano 25 Listopada 2022 #605 Opublikowano 25 Listopada 2022 (edytowane) Nie wiem co pomogło.Chyba tak wygląda od zawsze.Próbowałem paru ustawień palnika,ale zostałem przy serwisowych.Nic nie zmieniam i zdaża mi się mieszać pellet od różnych producentów.Spieki występują bardzo rzadko.A jak są to nie większe jak bobek z pelletu. A popiół wygląda tak: Edytowane 25 Listopada 2022 przez CeKris Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 26 Listopada 2022 #606 Opublikowano 26 Listopada 2022 Masz bardzo dobre spalanie siwo w komorze jest naprawdę fajnie , a pracuje w modulacji czy standard? U mnie wygląda to tak na ustawieniach producenta w modulacji odpalany kocioł od regulatora pokojowego Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 26 Listopada 2022 #607 Opublikowano 26 Listopada 2022 W modulacji 100% Nastawy modulacji: Modulacja 30% czas podawania 4 s, przerwa pod 46 s, siła nadmuchu 17% 60 % 4s/29s/33% odległość od zadanej 1 stopni 100% 4s/12s/47odległość od zadanej 4 stopni I tu już raczej nie jest kolorowo , podniosłem nadmuchy o ,3 proc na każdym progu modulacji bo ewidentnie brak powietrza do spalania Cytuj
CeKris Opublikowano 28 Listopada 2022 #608 Opublikowano 28 Listopada 2022 W dniu 26.11.2022 o 07:58, Mateusz000 napisał(a): W modulacji 100% No właśnie o to chciałem zapytać.Bo instrukcji pisze o modulacji,lecz u mnie nie można się dostać do tych nastawów.Może w eko boxie nie ma dostępu do tego manu? Cytuj
CeKris Opublikowano 28 Listopada 2022 #609 Opublikowano 28 Listopada 2022 Serwis odpisał że ST-978i nie posiada funkcji modulacji.Została usunięta. W dniu 26.11.2022 o 06:52, Mateusz000 napisał(a): a pracuje w modulacji czy standard? standard Cytuj
robert14-83 Opublikowano 8 Grudnia 2022 #610 Opublikowano 8 Grudnia 2022 a jak tam spalanie w kotłach Stalmark? ile Wam zużywa peletu? metraż/podłogówka/kaloryfer/stan ocieplenia? Cytuj
CeKris Opublikowano 8 Grudnia 2022 #611 Opublikowano 8 Grudnia 2022 U mnnie ok.20kg/doba. 100m2 same grzejniki.Dużo czy mało? Cytuj
robert14-83 Opublikowano 8 Grudnia 2022 #612 Opublikowano 8 Grudnia 2022 u mnie ok 23kg/dobę, 150m2, grzejniki Cytuj
Polo1982 Opublikowano 13 Grudnia 2022 #613 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Piec eko box 15kw i same grzejniki z termostatami. Jak ustawić piec (praca tylko standard): 1. Ma pracowac na histerezie 15 st. Dobije do 70 st. I się wylaczy. Tak rozpala mi się 12 razy w ciągu doby ( praca z wygaszaniem) 2. Ma pracowac na histerezie 3 st. Dobije do 70 st. I przechodzi w podtrzymanie, tli się tylko żeby podtrzymać żar a jak spadnie temperatura to idzie w pracę 100% ( praca ciągła) Poproszę o wasze opinie Cytuj
CeKris Opublikowano 13 Grudnia 2022 #614 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Sam się zastanawiam jak go ustawić.Teraz ustawiłem histereze na 6 st.(wcześniej 10 st.).Piec jakby równiej chodził,tzn nie ma dużych skoków temperatur na poszczególnych zaworach.Za to załącza się częściej.Jak to wpłynie na pożeranie bobków to musi trochę czasu upłynąć. Cytuj
CeKris Opublikowano 13 Grudnia 2022 #615 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Piec eko box 15kw i same grzejniki z termostatami. Jak ustawić piec (praca tylko standard): 1. Ma pracowac na histerezie 15 st. Dobije do 70 st. I się wylaczy. Tak rozpala mi się 12 razy w ciągu doby ( praca z wygaszaniem) 2. Ma pracowac na histerezie 3 st. Dobije do 70 st. I przechodzi w podtrzymanie, tli się tylko żeby podtrzymać żar a jak spadnie temperatura to idzie w pracę 100% ( praca ciągła) Poproszę o wasze opinie A napisz z ciekawości do serwisu.Powinni coś doradzić Cytuj
Polo1982 Opublikowano 14 Grudnia 2022 #616 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Odpowiedź stalmarka Witam. Kocioł powienien osiągać temperaturę jak najszybciej i się wygaszać. {Podtrzymanie powinno być zbliżone do pracy tak żeby kocioł wygasił się jak najszybciej. Pomaga to w utrzymaniu rusztu w czystości, dodatkowo ma to wpływ na żywotność palnika, ponieważ każdorazowe czyszczenie rusztu schładza palnik. Cytuj
CeKris Opublikowano 14 Grudnia 2022 #617 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Wynika z tego aby histereza była nie wysoka i nie niska.Tak pośrodku.Myślę,że na poziomie 5 stopni będzie git.Mam tak teraz ustawione i kocioł szybko osiąga zadaną temp. I przechodzi w podtrzymanie.Na podtrzymaniu pracuje pare minut i się wygasza.Tylko przez to odpala się częsciej.A jak Ty masz ustawione? Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 14 Grudnia 2022 #618 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Panowie a mając 2 pompy jedna na obieg grzejniki druga na powrocie to która powinna chodzić z większą mocą? Bo jakoś ten przepływ trzeba zrównoważyć Cytuj
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2022 #619 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Ta na grzejniki, ale bez przesady - wszystko zależy od oporów hydraulicznych instalacji grzejnikowej Cytuj
Polo1982 Opublikowano 15 Grudnia 2022 #620 Opublikowano 15 Grudnia 2022 21 godzin temu, CeKris napisał(a): Wynika z tego aby histereza była nie wysoka i nie niska.Tak pośrodku.Myślę,że na poziomie 5 stopni będzie git.Mam tak teraz ustawione i kocioł szybko osiąga zadaną temp. I przechodzi w podtrzymanie.Na podtrzymaniu pracuje pare minut i się wygasza.Tylko przez to odpala się częsciej. A jak Ty masz ustawione? Ja do tej pory miałem ustawione że chodził mi cały czas tj. Dobijał do temperatury 70 przechodził w podtrzymanie ( tak tliło się aby nie zgasło) a jak temp. Spadła o 3 stopnie to przełączał się w pracę już bez odpalania bo płomień był. Teraz przełączyłem na histereze 15st . Dochodzi do 70 i wygasza się. Ale rozpala mi się ponad 12 razy na dobę więc chyba oszczędności tu nie ma. Licząc czas pracy podajnika przy pracy ciągłej wychodzi mniej sekund na dobę niż podczas wygaszania się Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 15 Grudnia 2022 #621 Opublikowano 15 Grudnia 2022 Część. Pisałem na forum odnośnie która pompa powinna chodzić z większą mocą mam dwie pompy takie same jak na zdjęciu jedna na powrocie druga na grzejniki na co na grzejniki ustawiona na małym domku z obrazkiem grzejników chodzi obecnie na 3 W niebieska skala natomiast ta pompa na powrocie ustawiona na żółtej skali też na małym domku i pracuje z mocą 6 W . Co zrobic? Jeżeli któreś termostaty się przymknał na grzejnikach to też spada moc pompy na grzejniki do 2 W , a ta na powrocie chodzi cały czas na 6 W Cytuj
CeKris Opublikowano 16 Grudnia 2022 #622 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Ja mam podobnie.Ustawione na auto -pompka na CO 5W a na powrocie 8W.Pompka na CO jak jest potrzeba,to wskoczy na 12W.Zoataw jak masz. Cytuj
CeKris Opublikowano 16 Grudnia 2022 #623 Opublikowano 16 Grudnia 2022 (edytowane) W dniu 15.12.2022 o 14:21, Polo1982 napisał(a): Ale rozpala mi się ponad 12 razy na dobę Chciałem zapytać jak to sprawdzić ile razy na dobę się załącza?Chyba nie stoisz przy nim i liczysz?Chyba,że masz kocioł w sypialni 😉 ? Edytowane 16 Grudnia 2022 przez CeKris Cytuj
Mateusz000 Opublikowano 16 Grudnia 2022 #624 Opublikowano 16 Grudnia 2022 Cekris nie mam auto adept. Mam oznaczenia mały średni duży domek chodzi o wysokość podnoszenia w metrach im domek większy tym większe podnoszenie i większą moc. Ta na powrocie chodzi na stałej mocy 6 W i tam nic nie zmniejsza się ani nie zwiększa obecnie pompa co chodzi na 10W jeżeli wszystkie termostaty ostatte na grzejnikach jeżeli któreś się przymknął pobór mocy spada do 6 W czyli zrównuje się z ta pompa na powrocie . Bo jeżeli pompa na co będzie chodziła na niższej mocy niz ta na powrocie i przymknął się zawory na grzejnikach to wtedy pompa co chodzi na 2 W a powrotu 6 W i dziwnie się instalacją zachowuje to znaczy wariuje pompa powrotu wchodząc aż na 40 W i straszne bulgotanie w rurach Jeżeli chodzi o sprawdzenie ile razy się załącza ja u siebie mam wykres i widzę . Obecnie kocioł w tych temperaturach załącza mi się 6 razy na dobę . Jeżeli chodzi o pracę kotła to kocioł na pellet powinien zagrzewać szybko pomieszczenia i przechodzić w czuwanie . Ja mam regulator pokojowy w najzimniejszym pomieszczeniu i gdy dogrzenie pomieszveni kocioł się wygasza a rozpala się wtedy kiedy jest potrzeba . Jezeli nie masz regulatora pokojowego kocioł powinien chodzić na wysokiej temperaturze np 65 czy 70 stopni z histereza 15 . Wtedy zmniejszysz częstotliwość rozpalen. Inaczej będziesz miał właśnie tyle rozpalen w ciagu doby . A nie stety kotły pelletowe tak działają duża temp kotła i dużą histereza Cytuj
CeKris Opublikowano 17 Grudnia 2022 #625 Opublikowano 17 Grudnia 2022 11 godzin temu, Mateusz000 napisał(a): Jeżeli chodzi o sprawdzenie ile razy się załącza ja u siebie mam wykres i widzę . Kiedyś zapytałem o to jak wejść do tych widoków na sterowniku,ale nie dostałem odpowiedzi.Możesz napisać jak wchodzisz do tego menu?Aha i jaki masz sterownik?Ja mam Tech-ST 978T. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi