WITAM kiedy piec ruszy z podtrzymania po dwóch godzinach i pozastawianych resztkow popiołu w retorcie zostaje uruchomione podawanie i nadmuch to ciężko te powietrze przez to wszystko ma się na początku przedostać gdzieś mniej więcej po 40 min..pracy wszystko wraca do normy czyli ładnie się pali bez spieków, ale do tego czasu w popielniku pełno niedopalonego grochu,czy jest na to sposób walczę już z rożnymi ustawieniami.............

Opublikowano

Podaj ustawienia sterownika to może coś da się wydedukować

Opublikowano (edytowane)

Jozefg1 no tak zapominałem......... pardom...ster to GECO 403-Po2 podawanie eko...10sek.. pauza 32sek... w podtrzymaniu 5 sek..co 45 minut.A i jeszcze jedno jest to stara instalacja z jedna pompo którą steruje AURATON 2025 RTH

Edytowane przez Robot16
Opublikowano

GECO 603 PO2

UO-63, U1-12, U2-33,U3-18, U4-20

Piec 25 kw.-instalacja zawiera 240 l. wody 140 grzejników. Temperatura kotła 63 st. czas podawania 12 s, przerwa 33 s. podtrzymanie 18 minut, wydmuch po osiągnięciu temperatury 20 s. Starałem się trzymać zasady że czas podawania i przerwy nie może być większy od 60 s.. Podtrzymanie po osiągnięciu temperatury wyznaczyłem doświadczalnie tak aby nie było popiołu  w tylnej części wymiennika ww piecu. 

Geco steruje pompą co , pompą cwu lub pompą kotłową -do wyboru. Jaki sens ma sterowanie pompą z drugiego sterownika?.

powodzenia

Opublikowano

 Mogę się mylić ale chyba  za mało powietrza dostaje palnik

   Daj mu trochę więcej wiatru i poobserwuj przez minimum dobę co się będzie działo

Opublikowano

Sterownik geco podaje 100% mocy wentylatora Ilość należy sterować przesłoną. ogień powinien być koloru żółtego , Czerwony będzie kopcił (nie dopalał i wytwarzał sadzę) a biały przepalał opał (gorący komin). Po ustawieniu powietrza należy ustawić podawanie paliwa(u1) Kopczyk musi być na wysokości ok 3 cm nad poziom retorty i nie powinien się raczej zmieniać , Jeśli już to w niewielkiej ilości.Czas postoju (U2) powinien zapobiegać wygaszaniu i zapadaniu się kopczyka do wnętrza retorty Parametr U3 to postój w min. Służy jako czas pomiędzy poszczególnymi cyklami pracy. Zbyt długi powoduje że węgiel zapada się do retorty i rozpalenie jego będzie potrzebować dużo energii. Zbyt krótki czas będzie powodował duże podawanie opału i jego wyrzucanie do popielnika,czas U4 to czas pracy wentylatora po osiągnięciu temperatury zadanej U0 -powoduje ono "usunięcie "gazów" spalinowych,pyłów z pieca. Poszczególne parametry należy zmieniać POJEDYŃCZO dając sterownikowi min10 minut czasu na ustabilizowanie pracy .Zbyt szybkie zmiany powodują że sterownik "głupieje".

powodzenia.

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.