Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam bardzo proszę o ocenę schematu.
ameno25 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Pompa kotłowa na powrocie z 4d do kotła + zawór do regulacji przepływu , brak zz na powrocie z podłogi , pompa CWU najlepiej jak by była wpięta nad pompami CO . Moje wskazówki to nauka z tego forum :) , ale poczekaj na fachowców
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Może i wystarczy, ale zaw 4-D zasilający podłogę nie będzie działał prawidłowo, w takim wpięciu ZZ nie potrzebny, CW - OK, Proponowałbym zamiast 4-D zaw 3-D a wtedy ZZ będzie potrzebny,
ameno25 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Albo zostawić 4d i nie instalować żadnej pompy kotłowej , pod warunkiem że wyjście z kotła 5/4 cala , takiej samej średnicy zawór i powrót z 4d do kotła .
gmaj22 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 7 Stycznia 2018 A ja podsunę inny pomysł, który będzie działać, choć pewnie spotka się z krytyką. Pompy c.o. i podłogówki równolegle za zaworem 4D, obniżenie na podłogę z 3D, pompa kotłowa "robi" też za pompę cwu. W tym celu alternatywny powrót CWU wpięty przed pompą kotłową i rezygnacja z pompy cwu. Oczywiście pompa kotłowa pracuje non stop. Latem chodzi tylko kotłowa, grzejąc bojler, zaś zawór 4D zaparkowany na obieg kotłowy.
odpowietrznik Opublikowano 7 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jak z 4D to schemat #1 ale skuteczniej i taniej jak w schemacie #2 z pompą kotłową.Potrzebne są jeszcze dodatkowe zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym oprócz naczynia przeponowego czyli zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
ameno25 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Ja bym sie nie bawił w 4d na grzejniki i 3d termo na podłogę 4d z siłownikiem na podłogę , grzejniki prsto z kotła + termostaty na grzejnikach = ciepły powrót , i dobre sterownie temperaturą grzejników i podłogi z mozliwoscia sterowania pogodowego przy dobrym sterowniku kotła czy samego sterownika siłownika
navo Opublikowano 7 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jak z 4D to schemat #1 ale skuteczniej i taniej jak w schemacie #2 z pompą kotłową.Potrzebne są jeszcze dodatkowe zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym oprócz naczynia przeponowego czyli zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym Schemat moim zdaniem nie jest prawidłowy, bo przez zawór 4-drożny idzie tylko jeden obwód podłogówka natomiast 2 obwód zasilający grzejnik jest bezpośrednio z kotła .W tym przypadku brak jest ochrony powrotu temperatury powracającej do kotła. Można by było zastosować dwa zawory 3-drogowe , jest na podłogówkę i jeden na obwód zasilający grzejniki. Pozdrawiam
navo Opublikowano 7 Stycznia 2018 #9 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Według mnie , gmaj22 narysował dobrze działający układ. MAM prawie taki samo i działa bez zarzutu. Schemat odpiwietrznika nr 1 też jest dobry tylko moim zdaniem zawór trzydrogowy jest zbędny.
Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #10 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Dzięki Panowie za podpowiedzi. Czyli jakie poprawki nanieść ( patrząc na mój schemat ) żeby było jak najmniej roboty i zrobić to jak najmniejszym kosztem ?
hajtaler428 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Schemat moim zdaniem nie jest prawidłowy, bo przez zawór 4-drożny idzie tylko jeden obwód podłogówka natomiast 2 obwód zasilający grzejnik jest bezpośrednio z kotła .W tym przypadku brak jest ochrony powrotu temperatury powracającej do kotła. A gdzie tam jest obwód CO wyprowadzony bezpośrednio z kotła? Ja tam widzę że jest za zaworem 4d Schemat odpiwietrznika nr 1 też jest dobry tylko moim zdaniem zawór trzydrogowy jest zbędny. Jest niezbędny bo temp za zaworem 4d musi być wyższa niż dla podłogi żeby zasilić grzejniki(40-45st). Dlatego na podłodze dodatkowo zawór 3d
odpowietrznik Opublikowano 7 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Dzięki Panowie za podpowiedzi. Czyli jakie poprawki nanieść ( patrząc na mój schemat ) żeby było jak najmniej roboty i zrobić to jak najmniejszym kosztem ? Masz już zakupione jakieś elementy instalacji?głównie czy masz już zaw.4D? Jak nie masz jeszcze zaw.4D(i bdb.że nie masz ;) ) to wg.schematu #2 post 6 (poniżej może bardziej czytelnie) Tu schemat #1 z pompą kotłową,schemat #2 bez pompy kotłowej za to realizacja ochrony kotła przed korozją niskotemp.przez pompę CWU włączoną na stałe co wiąże się z tym że temp.wody użytkowej =temp.wody w kotle.Na grzejnikach zawory termostatyczne+dobór odpowiedniego zaworu 3D na podłogę+przypominam o zabezpieczeniach dla kotła w układzie zamkniętym.Oczywiście nie mówimy o schemacie dla kotła na pellet bo to inna bajka.
gmaj22 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #13 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Nie chciałbym juz za bardzo gmatwać, ale zastanowiłbym się jeszcze nad opcją 2-pompową, wg schematu #1 Tzn. 1-sza pompa- obieg c.o.z głowicami termo + cwu z ochroną powrotu i zaworem grzybkowym do regulacji przepływu ( w okresie letnim obieg c.o. odcinany zaworem ) - ten obieg bliżej kotła - powrót cwu jako pierwszy od kotła. 2-ga pompa - obieg za mieszaczem 3D (podłogówka)
odpowietrznik Opublikowano 7 Stycznia 2018 #14 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Gmatwania nigdy nie za dużo ;) Coś w tym stylu?
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Tak ma np kolega @Lama, z tego co wiem działa DOBRZE od kilku lat z Biawarem, mimo, ze pompy są w szeregu.
hajtaler428 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #16 Opublikowano 7 Stycznia 2018 No nie może tak być bo pompa podłogówki wpięta szeregowo za pompą przy kotle. Trzeba pozamieniać wyprowadzenia- odejście na podłogówkę przed pompę przy kotle.
Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #17 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Mam zawór 3D i 4D :) Na chwilę obecną zamontowany mam 4D. Nie mam pompy do ochrony powrotu.
Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #18 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Ale to nie problem co będzie potrzebne to wszystko kupię chcę zrobić raz, a porządnie żeby nie wracać do tego tematu :)
ameno25 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #19 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Czy w opcji z jedna pompa do CO i CWU i pompą podłogową w szeregu , nie istnieje ryzyko że grzejniki nie będą grzały ?
gmaj22 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 7 Stycznia 2018 No nie może tak być bo pompa podłogówki wpięta szeregowo za pompą przy kotle. Trzeba pozamieniać wyprowadzenia- odejście na podłogówkę przed pompę przy kotle. Nie będzie szeregowo - takie coś miałem na myśli. Jeden zawór odcinający na lato na powrocie wystarczy - w tym celu powrót c.o. celowo nie jest połączony z powrotem cwu. (kolejność wpięcia mimo to zachowana). Powroty kolejno od najzimniejszego do najcieplejszego.
sambor Opublikowano 7 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Czy w opcji z jedna pompa do CO i CWU i pompą podłogową w szeregu , nie istnieje ryzyko że grzejniki nie będą grzały ? Jak wyregulujesz to będą grzały, ale trochę na tym trzeba popracować.
odpowietrznik Opublikowano 7 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jakiej mocy kocioł i jak duży jest zawór 4D?
Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #23 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Kocioł 16 KW a,jak duży zawór to nie wiem. Nie ma mnie w domu.
Kris80 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor #24 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Ale nie problem 3D też mam luźny.
odpowietrznik Opublikowano 7 Stycznia 2018 #25 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Być moze 3D można wykorzystać do OP,wszak będzie on tu potrzebny,zależy jaki typ,czy przeznaczony pod siłownik czy jest termostatyczny stałotemp.