Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy o powierzchni 110m2. Porotherm 24 cm ocieplony styropianem o grubości 15cm.
  • Instalacja
    63m2 ogrzewam podłogówką, 40m2 ogrzewam czterema grzejnikami.Zawór 4d z siłownikiem.
  • Źródło ciepła
    Kocioł 16KW węglowy z podajnikiem.

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnie wizyty

536 wyświetleń profilu

Osiągnięcia Kris80

Odkrywca

Odkrywca (4/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Dzięki za info , ale chodzi mi o to żeby wyglądał jak w oryginale. Pozdrawiam.
  2. Witam. Tak jak w tytule kupię zasobnik (najlepiej nowy) do kotła Ogniwo Eko Plus 16KW.
  3. Zawór ustawił się na 5% i nie rusza się. Zadana temp. jest 25st a na zaworze 16st i zawór się nie rusza. Masakra....
  4. Witam ciąg dalszy problemów ze sterownikiem. Siłownik nie utrzymuje zadanej temp. Jak temp. zaworu ustawię na np. 25st. to siłownik otwiera zawór na maxa i po chwili włącza się alarm za wysoka temp. podłogi. Maksymalna temp. podłogówki ustawiona jest na 45st. Gdy włączy się alarm wyłącza się pompa od podłogówki i za wór 3D zamyka się na max. Gdy temp. spadnie załącza się pompa i zawór ponownie otwiera się maksymalnie i znów ALARM za wysoka temp. podłogówki. Co jest grane?
  5. Dziękuję bardzo KubaSko za trafną podpowiedź. W końcu wszystko zaczęło działać tak jak powinno :) Pozdrawiam.
  6. Ok
  7. Ok dzięki bardzo za podpowiedź.
  8. Ok czyli czujnik powrotu odłączyć całkiem tak ?
  9. Ogólnie są trzy czujniki: Czujnik kotła jest przy rurze na wyjściu z kotła. Czujnik zaworu jest za pompą od podłogówki. Czujnik powrotu jest na rurze powrotu z podłogówki przed zaworem 3D.
  10. Czujnika temp. zewnętrznej nie mam podłączonego.
  11. Witam. Ogrzewaniem podłogowym steruję za pomocą zaworu 3D z siłownikiem i sterownikiem TECH ST-431N. Coś nie tak mam podłączone albo ustawione w sterowniku ponieważ co jakiś czas włącza się alarm " Za wysoka temperatura podłogówki" i wyłącza pompę od podłogówki. Zadana temperatura na sterowniku jest 22 stopnie, a z tego co zauważyłem na termometrze za zaworem 3D i pompą na zasilaniu podłogówki jest ponad 30 stopni i więcej, a na powrocie z podłogówki mam 22 stopnie. Czy to normalne że na zasilaniu jest taka wysoka temperatura gdy zadana temperatura na sterowniku ustawiona jest na 22 stopnie?
  12. Chyba zrobię tak jak radzicie czyli układ otwarty i pompa CWU załączona na stałe dogrzewając powrót.
  13. Mógłbyś mi to zaznaczyć na schemacie jak by to miało wyglądać z tym zaworem 3d?
  14. Czyli coś takiego .
  15. Podsumowując najlepiej będzie jak podłączę tak jak na schemacie 1 albo 2. Ewentualnie zastanowić się nad obiegiem otwartym .
×
×