Witam bardzo proszę o ocenę schematu.

post-77074-0-44085600-1515321650_thumb.png

  • Odpowiedzi 80
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Opublikowano

Pompa kotłowa na powrocie z 4d do kotła + zawór do regulacji przepływu , brak zz na powrocie z podłogi , pompa CWU najlepiej  jak by była wpięta nad pompami CO .

Moje wskazówki to nauka z tego forum :) , ale poczekaj na fachowców 

Opublikowano

Może i wystarczy, ale zaw 4-D zasilający podłogę nie będzie działał prawidłowo, w takim wpięciu ZZ nie potrzebny, CW - OK, 

Proponowałbym zamiast 4-D zaw 3-D  a wtedy ZZ będzie potrzebny,

Opublikowano

Albo zostawić 4d i nie  instalować żadnej pompy kotłowej , pod warunkiem że wyjście z kotła 5/4 cala , takiej samej średnicy zawór  i powrót z 4d do kotła .

Opublikowano (edytowane)

A ja podsunę inny pomysł, który będzie działać, choć pewnie spotka się z krytyką.

 

Pompy c.o. i podłogówki równolegle za zaworem 4D, obniżenie na podłogę z 3D, pompa kotłowa "robi" też za pompę cwu. W tym celu alternatywny powrót CWU wpięty przed pompą kotłową i rezygnacja z pompy cwu. Oczywiście pompa kotłowa pracuje non stop.  Latem chodzi tylko kotłowa, grzejąc bojler, zaś  zawór 4D zaparkowany na obieg kotłowy.

 

post-51897-0-73383900-1515326628_thumb.png

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

Jak z 4D to schemat #1 ale skuteczniej i taniej jak w schemacie #2 z pompą kotłową.Potrzebne są jeszcze dodatkowe zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym oprócz naczynia przeponowego czyli zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym

post-32948-0-98584900-1515326774_thumb.jpg

post-32948-0-88745600-1515326785_thumb.jpg

Opublikowano

Ja bym sie nie bawił w 4d na grzejniki i 3d termo na podłogę 

 

4d z siłownikiem na podłogę , grzejniki prsto z kotła + termostaty na grzejnikach =  ciepły powrót , i dobre sterownie  temperaturą grzejników i podłogi z mozliwoscia sterowania pogodowego przy dobrym sterowniku kotła czy samego sterownika siłownika 

Opublikowano

Jak z 4D to schemat #1 ale skuteczniej i taniej jak w schemacie #2 z pompą kotłową.Potrzebne są jeszcze dodatkowe zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym oprócz naczynia przeponowego czyli zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym

Schemat moim zdaniem nie jest prawidłowy, bo przez zawór 4-drożny idzie tylko jeden obwód podłogówka natomiast 2 obwód zasilający grzejnik jest bezpośrednio z kotła .W tym przypadku brak jest ochrony powrotu temperatury powracającej do kotła.  Można by było zastosować dwa zawory 3-drogowe , jest na podłogówkę i jeden na obwód zasilający grzejniki. Pozdrawiam

Opublikowano

Według mnie , gmaj22 narysował dobrze działający układ. MAM prawie taki samo i działa bez zarzutu. Schemat odpiwietrznika nr 1 też jest dobry tylko moim zdaniem zawór trzydrogowy jest zbędny.

Opublikowano

Dzięki Panowie za podpowiedzi. Czyli jakie poprawki nanieść ( patrząc na mój schemat ) żeby było jak najmniej roboty i zrobić to jak najmniejszym kosztem ? 

Opublikowano

Schemat moim zdaniem nie jest prawidłowy, bo przez zawór 4-drożny idzie tylko jeden obwód podłogówka natomiast 2 obwód zasilający grzejnik jest bezpośrednio z kotła .W tym przypadku brak jest ochrony powrotu temperatury powracającej do kotła. 

 

A gdzie tam jest obwód CO wyprowadzony bezpośrednio z kotła? Ja tam widzę że jest za zaworem 4d

Schemat odpiwietrznika nr 1 też jest dobry tylko moim zdaniem zawór trzydrogowy jest zbędny.

 

Jest niezbędny bo temp za zaworem 4d musi być wyższa niż dla podłogi żeby zasilić grzejniki(40-45st). Dlatego na podłodze dodatkowo zawór 3d

 

Opublikowano (edytowane)

Dzięki Panowie za podpowiedzi. Czyli jakie poprawki nanieść ( patrząc na mój schemat ) żeby było jak najmniej roboty i zrobić to jak najmniejszym kosztem ? 

Masz już zakupione jakieś elementy instalacji?głównie czy masz już zaw.4D?

Jak nie masz jeszcze zaw.4D(i bdb.że nie masz ;) ) to wg.schematu #2 post 6 (poniżej może bardziej czytelnie) 

Tu schemat #1 z pompą kotłową,schemat #2 bez pompy kotłowej za to realizacja ochrony kotła przed korozją niskotemp.przez pompę CWU włączoną na stałe co wiąże się z tym że temp.wody użytkowej =temp.wody w kotle.Na grzejnikach zawory termostatyczne+dobór odpowiedniego zaworu 3D na podłogę+przypominam o zabezpieczeniach dla kotła w układzie zamkniętym.Oczywiście nie mówimy o schemacie dla kotła na pellet bo to inna bajka.

post-32948-0-29507500-1515348030_thumb.jpg

post-32948-0-51158000-1515348040_thumb.jpg

Edytowane przez odpowietrznik
Opublikowano (edytowane)

Nie chciałbym juz za bardzo gmatwać, ale zastanowiłbym się jeszcze nad opcją 2-pompową, wg schematu #1

Tzn.

1-sza pompa- obieg c.o.z głowicami termo + cwu z ochroną powrotu i zaworem grzybkowym do regulacji przepływu ( w okresie letnim obieg c.o. odcinany zaworem ) - ten obieg bliżej kotła - powrót cwu jako pierwszy od kotła.

2-ga pompa -  obieg za mieszaczem 3D (podłogówka)

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

No nie może tak być bo pompa podłogówki wpięta szeregowo za pompą przy kotle.

Trzeba pozamieniać wyprowadzenia- odejście na podłogówkę przed pompę przy kotle.

Opublikowano

Mam zawór 3D i 4D :) Na chwilę obecną zamontowany mam 4D. Nie mam pompy do ochrony powrotu.

Opublikowano

Ale to nie problem co będzie potrzebne to wszystko kupię chcę zrobić raz, a porządnie żeby nie wracać do tego tematu :)

Opublikowano (edytowane)

Czy w opcji z jedna pompa do  CO i CWU  i pompą podłogową w szeregu , nie istnieje ryzyko że grzejniki nie będą grzały ?

Edytowane przez ameno25
Opublikowano (edytowane)

No nie może tak być bo pompa podłogówki wpięta szeregowo za pompą przy kotle.

Trzeba pozamieniać wyprowadzenia- odejście na podłogówkę przed pompę przy kotle.

 

Nie będzie szeregowo - takie coś miałem na myśli. Jeden zawór odcinający na lato na powrocie wystarczy - w tym celu powrót c.o. celowo nie jest połączony z powrotem cwu. (kolejność wpięcia mimo to zachowana). 

Powroty kolejno od najzimniejszego do najcieplejszego.

 

post-51897-0-53576300-1515359850_thumb.png

Edytowane przez gmaj22
Opublikowano

Czy w opcji z jedna pompa do  CO i CWU  i pompą podłogową w szeregu , nie istnieje ryzyko że grzejniki nie będą grzały ?

Jak wyregulujesz to będą grzały, ale trochę na tym trzeba popracować.

Opublikowano (edytowane)

Kocioł 16 KW a,jak duży zawór to nie wiem. Nie ma mnie w domu.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Ale nie problem 3D też mam luźny.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.