jkr80 Opublikowano 3 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) Witam Proszę o opinie na temat podanego na rysunku Wariantu 3 bądź inne propozycje. Historia: CWU otrzymuję grzejąc przepływowo wodę w buforze ciepła. Do regulacji temperatury CWU używałem zaworu mieszającego termostatycznego - patrz Wariant 1. Ponieważ dość często w buforze panuje na zasilaniu temperatura powyżej 95 st C przez dość długi czas, po 3 latach bezawaryjnej pracy wysiadł mi termostatyczny zawór mieszający. Wcześniej podobną sytuację miałem z podobnym zaworem na zasilaniu podłogówki i zamiast zaworu mieszającego termostatycznego zastosowałem zawór mieszający z siłownikiem. Popełniając błąd zastosowałem to samo rozwiązanie w instalacji CWU - patrz Wariant 2. Błąd mój polega na tym, że układ ten ma za dużą bezwładność - biorąc prysznic woda robi się to zimna to gorąca - siłownik o czasie obrotu 140s. Problem: Wobec powyższego chciałbym wrócić do termostatycznego zaworu mieszającego - czas reakcji 1s. Ponieważ większość termostatycznych zaworów mieszających ma maksymalną temperaturę pracy T=90stC chwilowo T=95stC pomyślałem żeby zmniejszyć temperaturę przed tym zaworem zaworem mieszającym regulowanym ręcznie - patrz Wariant 3. Czy w takim układzie zwiększy się znacząco żywotność termostatycznego zaworu mieszającego? Czy zawory mieszające termostatyczne należy regularnie rozkręcać czyścić i smarować? Edytowane 3 Stycznia 2018 przez jkr80 Cytuj
sieno26 Opublikowano 4 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Mój jeden zawór już padł chyba przez częsty kontakt z wodą >95'c . W instrukcji afriso jest podany schemat z syfonem który ma zapobiec dostaniu się gorącej wody z wężownicy cwu do zaworu w chwili gdy nie jest używana woda. Jak myślicie da to coś?? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj
jkr80 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2018 A może należało by zastosować zawory zwrotne. Takie w śrubunkach ostatnio widziałem. Pozdrawiam J. Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 4 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Powinno się wykonać tzw.pułapkę cieplną. Cytuj
jkr80 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Na pułapkę nie mam bardzo miejsca. A te zawory zwrotne nie będą puszczać pod wpływem wyporu cieplnego? Pozdrawiam J. Cytuj
teres Opublikowano 4 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Zrób tak powinno ochłodzić zawór. Edytowane 4 Stycznia 2018 przez teres Cytuj
jkr80 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor #7 Opublikowano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki teres. Ja nie mam cyrkulacji więc odpada cała gałązka z pompą i zz3 i zz4. Rozumiem więc że doradzasz mi zastosowanie zaworów zwrotnych zz1 i zz2. Pozdrawiam J. Edytowane 5 Stycznia 2018 przez jkr80 Cytuj
teres Opublikowano 5 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Jak nie masz cyrkulacji, to mój schemat Ci nie pomoże, bo nic nie wymusi obiegu. Może faktycznie syfon na ciepłej wodzie. Cytuj
jkr80 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Nie wiem czy mówisz o wyporze temperaturywym czy o obiegu wymuszony pompą. U mnie przepływ użytkowy wymusza ciśnienie z hydroforu. Co do syfonu to przerabiałem temat przy okazji łączenia bufora z kotłem. Generalnie syfon głęboki na ok 70 80 cm w najplytszym miejscu i nie działał. Rury 1,5". Bardziej myślę o zaworach zwrotnych. Pozdrawiam J. Cytuj
jkr80 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor #10 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Czy mógłby się wypowiedzieć na ten temat kolega Sambor? Cytuj
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2018 #11 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Ja mam podobny problem z VTA na wyjściu bufora, ale kłopotem jest odkładający się kamień gorącej wody, więc czyszczę co 2-3 msc i OK. Natomiast w tym temacie częściowym rozwiązaniem będzie propozycja 3 z postu 1. Pod warunkiem , że zawory 3-D nie stłumią przepływu- ten pierwszy musi mieć większy przepływ niż ten drugi , a TZM musi mieć odpowiedni przepływ , inaczej z kranów będzie kapać a nie płynąć. TZM to wg mnie ESBE VTA522 - 45-65C, 1" z Kvs=3,2 - 3,5, a ten pierwszy to VRG 131 1" z Kvs=6,3. Cytuj
jkr80 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor #12 Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) Sambor znalazłem chyba rozwiązanie: Honeywell TM200 solar do podłogówki https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/tm50-200-300solar-m-pl01r1109.pdf do cwu https://products.ecc.emea.honeywell.com/cz/pdf/tm50-tm200-tm300-pd-en0h1358ge23r0213.pdf Max. temperatura wody 110stC co o tym sądzisz? Edytowane 28 Lutego 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
enseb Opublikowano 16 Marca 2018 #13 Opublikowano 16 Marca 2018 Witam, mam identyczną sytuację, bufor, wężownica, zawór mieszający Esbe i temperatura na buforze często ponad 90stC. Ponad trzy lata było ok, od pewnego czasu pojawia się problem - zawór czasami nie puszcza ciepłej wody, raz pracuje normalnie a innym razem trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Zaobserwowałem, że w momencie braku ciepłej wody zawór jest bardzo gorący więc pewnie zamyka przepływ CW. Co może być przyczyną takich sytuacji? Przypominam, że częściej działa poprawnie niż wadliwie. Cytuj
enseb Opublikowano 2 Kwietnia 2018 #14 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Sambor znalazłem chyba rozwiązanie: Honeywell TM200 solar do podłogówki https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/tm50-200-300solar-m-pl01r1109.pdf do cwu https://products.ecc.emea.honeywell.com/cz/pdf/tm50-tm200-tm300-pd-en0h1358ge23r0213.pdf Max. temperatura wody 110stC co o tym sądzisz? Czy zawory zostały zainstalowane? Jeśli tak to jak się sprawują, głównie interesuje mnie TM200 do CWU, mój dotychczasowy Esbe padł po prawie trzech latach pracy w ekstremalnych warunkach (temp. na buforze często powyżej 100oC). Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez enseb Cytuj
jkr80 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Autor #15 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Ja jeszcze ich (tm200) nie zainstalowałem - inne priorytety. Chętnie jednak posłucham jak się sprawują w instalacji cwu z buforem ciepła. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj
jkr80 Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Autor #16 Opublikowano 19 Sierpnia 2021 Dla info Po dwóch latach eksploatacji w instalacji z buforem ciepła (temp. często sięgające100oC) stwierdzam, że nic z zaworami tm200 się nie dzieje. Żeby określić ile w takiej instalacji wytrzymają musimy poczekać. Pozdrawiam Cytuj
michal4 Opublikowano 5 Marca 2025 #17 Opublikowano 5 Marca 2025 Dzień dobry, jkr80, czy możesz napisać aktualizacje jak dalej sprawuje się zawór TM200 po kolejnych latach? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 5 Marca 2025 #18 Opublikowano 5 Marca 2025 TM200 5 lat pracy, działa idealnie, ogólnie zapomniałem o nim. Zbiornik INOX, temperatury do 60°C, na instalację idzie ok 43°C. Cytuj
michal4 Opublikowano 5 Marca 2025 #19 Opublikowano 5 Marca 2025 Dzięki za odpowiedź. 5 lat przy 60 stopniach to już jakaś informacja. Moze ktoś jeszcze da znać jak wypada przy pracy z wodą powyzej 90 stopni. Cytuj
Gość kreciq21 Opublikowano 5 Marca 2025 #20 Opublikowano 5 Marca 2025 Z karty produktu: Cytat Temperatura na wlocie gorącym (maks.) 90 °C Cytuj