Podłogówka Nie Do Odpowietrzenia !


pawel625

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zastanawiam się czy ktoś te głowice to zwykłe termostaty grzejnikowe czy może to głowice z zaworów RTL jeśli są zamontowane na powrocie to ma to prawo działać (będzie ograniczać temperaturę powrotu)

Opublikowano

Co do układu - takie układy działają (słabo sterowalne) ale ma to szanse działać. 
Co do termostatów - ktoś miał fantazję, ale jak odkręci na full to szkody nie robi.
A jeśli to jest 5 pętli na 200m2 to i tak nie będzie to działać - na 200 m rury bym się zgodził...

Opublikowano

Witam

Przeplukalismy instalacje troszke syfu wyleciało ale tragedii nie ma. Obrót pompy nic nie dał tzn podniosły sie te czerwone strzaleczki i woda jakby stanęła bo przecież z drugiej strony jest zasilenie które zderzy sie z pompą ;) a co powiecie na obrocenie bloków ?

Opublikowano

Opis działania układu masz powyżej, więc nie wiem czego oczekujesz. Jak ciepła woda wpada tam gdzie zawór ją puszcza to pompa musi ją obrócić i tyle jest tutaj kombinacji. Jak te pare pętli ma zasilić 200 m^2 to i tak nic z tego nie będzie.

Opublikowano

Jak jesteś z okolic Opola/Wrocławia, to Ci powiem kto ma spec pompę do odpowietrzania.

A jak nie to wąż, i jedziesz z wodociągu, żadna filozofia.

Opublikowano

Skoro po zmianie kierunku pompy wskaźniki przepływów podniosły się to znaczy chyba jednak że pompa była na odwrót. Podłączyć jeszcze gdzieś na powrocie odpowietrznik i nasłuchiwać.

Z drugiej strony to gdzie jest 0 na przepływomierzach i ile pokazuje jak włączysz pompę po zamianie i przed. Przyglądam się zdjęciu i wydaje się ok kierunek i przepływomierze.

Zdejmij wszystkie termostaty na zasilaniu przynajmniej sprawdzisz czy dochodzi ciepła woda na rozdzielaczy przy wyłączonej pompie w szafce.

Do czego jest podłączona ta kapilara?

Opublikowano

Kapilara otwiera dopływ ciepłej wody...
Cały ten układ tylko miesza wode - ciepłoty dostarcza rura od dołu - którą otwiera termostat na podstawie tej kapilary - więc albo daje to ciepło i pompa to miesza albo zawór tego ciepła nie daje i pompa miesza zimne - filozofii to tu nie ma.
Może być tylko skopane obciążenie / przepływ - które zależy też od pompy - czego dowiedzieć chce się sambor, tylko nikt mu nie odpowiada na pytanie o model pompy.

Odkręć termostaty, wszystkie przepływy, sprawdź czy tam w ogóle ciepła woda dolatuje.

Opublikowano

Tu są dwa problemy - pierwszy, ważniejszy - aby woda ruszyła w pętlach i drugi aby ten mieszacz działał.

Na razie skupmy się na tym pierwszym.

Nie wiemy jaka jest pompa i jak długie są pętle.

Bez tego to se możemy długo i namiętnie pisać.

Konkrety!

Opublikowano

Pompa to grundfos type ups 25-60

Podłogóeka jest na jakies 100-120m2 maks pomyliłem sie wcześniej. Zamieniam bloki miedzy sobą a pompę zostawię tak jak była czyli pcha z górnego bloku na dolny. Panowie zasilanie jest na górze po prawej a na dole powrót . kapilara jest już ściągnięta.

Opublikowano

Jak zasilanie ciepłej wody jest na górze po prawej to pompa ma pchać w dół - czyli zasilanie PĘTLI jest na dole i ma przeciskać wodę na górną belkę. Tylko że na dole masz rotametry na powrót które wodę blokują. Przerzuć je na górę jak piszesz.

Jak ściągnąłeś kapilarę to puscisz wysoką temp na podłogę - do czasu aż się nagrzeje - potem termostat nie odetnie dopływu ciepłej wody.
na testy ok - tylko uważaj by nie przegrzać podłogi.

Opublikowano

Jeszcze napisz gdzie jest zawór termostatyczny - na zasilaniu czy na powrocie?

Teraz jak otworzysz obieg bez kapilary (termostat otwarty) pompa będzie mieszała głównie od zasilania głównego do powrotu - w podłogówkę niewiele wleci bo tam będzie większy opór...

Opublikowano

Jak zasilanie ciepłej wody jest na górze po prawej to pompa ma pchać w dół - czyli zasilanie PĘTLI jest na dole i ma przeciskać wodę na górną belkę. Tylko że na dole masz rotametry na powrót które wodę blokują. Przerzuć je na górę jak piszesz.

 

Jak ściągnąłeś kapilarę to puscisz wysoką temp na podłogę - do czasu aż się nagrzeje - potem termostat nie odetnie dopływu ciepłej wody.

na testy ok - tylko uważaj by nie przegrzać podłogi.

 

Ok a odpowietrzenie moze być wtedy na dolnej belce czyli na powrocie do kotła czy musi być na zasilaniu ?

Opublikowano

Jeszcze napisz gdzie jest zawór termostatyczny - na zasilaniu czy na powrocie?

 

Teraz jak otworzysz obieg bez kapilary (termostat otwarty) pompa będzie mieszała głównie od zasilania głównego do powrotu - w podłogówkę niewiele wleci bo tam będzie większy opór...

 

Zawor termostatyczny jest na powrocie do pieca

Opublikowano

Załóż kapilarę, głowicę na termostat dla bezp. i dlatego że odetnie Ci drogę wody - wtedy obieg zamknie się w samej podłogówce. 

Odpowietrznik zakręć póki co, ustaw pompę na max, - odpowietrzaj jakby co na pompie. Odkręć rotametry na full i sprawdź czy woda krąży w tych obiegach i czy robi się cieplejsza.

Opublikowano

Podeślij zdjęcie jak jest teraz ale podstawowe pytanie czy jak włączysz samą pompę zakręcając te szare zawory na rotametrach pojawia się przepływ?

Jeśli nie to pompa jest na pewno na odwrót lub przynajmniej rotametry powinny być w górnej belce a termostaty w dolnej jeśli pompa tłoczy w dół.

Zarchiwizowany