sasik007 Opublikowano 8 Lipca 2017 #1 Opublikowano 8 Lipca 2017 Witam wszystkich mam pytanie czy skropliny z komina przy piecu kondensacyjnym musza wracac do pieca czy moga kominem w dol leciec do kanalizacji? pytam bo mam komin systemowy jawar k. ale moj hydraulik twierdzi ze sie nie nadaje . Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
dobroslaw0 Opublikowano 12 Lipca 2017 #2 Opublikowano 12 Lipca 2017 Skropliny mają wracać do pieca ,wszystkie te wynalazki jak ten twój system przysparzają więcej problemów niż są warte,typu połączenia z piecem, mokre ściany, czy inne nieszczelności , a klienci tylko potem plują sobie w brodę, bo to co pisze w specyfikacji mija się z prawdą, twój hydraulik ma rację ,ale to twój wybór czy posłuchać producenta czy wpuścić do komina normalną kwasówkę z uszczelkami.
sasik007 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor #3 Opublikowano 13 Lipca 2017 ok dzieki a wiec jak teraz wlozyc kwasowke do tego komina trzeba by wyciagnac te wklady ceramiczne jakos tylko jak ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 13 Lipca 2017 #4 Opublikowano 13 Lipca 2017 Nic nie wyciągasz, wkładasz tylko pojedynczą rurę na spaliny, a powietrze do kotła jest pobierane z przestrzeni między rurą ceramiczną a wkładem spalinowym. Ważne też, aby średnica rury spalinowej była dopasowana do kotła - jej średnicę musisz sprawdzić w instrukcji kotła
sasik007 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor #5 Opublikowano 13 Lipca 2017 no tak tylko ze ten wklad ceramiczny co jest teraz w tym kominie jest srednicy wlasnie 80 wiec zeby tam wlozyc kwasowke musze wyciagnac ten wklad Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 13 Lipca 2017 #6 Opublikowano 13 Lipca 2017 Nic nie wyciągasz, ceramicznym wkładem będzie powietrze do kotła lecieć Jak to wykonać masz tu http://instalreporter.pl/ogolna/systemy-kominowe-do-kotlow-kondensacyjnych/ I na rys poniżej Trzeba nabyć cały system do takiego komina.
sasik007 Opublikowano 13 Lipca 2017 Autor #7 Opublikowano 13 Lipca 2017 Rozumiem o co ci chodzi tylko tak jak pisalem mam komin systemowy jawar k. i tam nie mam tego kolana tylko w tym miejscu jest trójnik wuec teraz jak jak mam wlozyc do tego komina rure kwasowke o srednicy 80 jak juz jest tam ta rura ceramiczna ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
henryk1953 Opublikowano 13 Lipca 2017 #8 Opublikowano 13 Lipca 2017 Kolego - jak masz wybrany już kocioł to zobacz w instrukcji montażu czy musisz cokolwiek robić z kominem .Jawar K jest przecież zalecany do kotłów kondensacyjnych.
sambor Opublikowano 13 Lipca 2017 #9 Opublikowano 13 Lipca 2017 Tu decyduje nie instrukcja komina, tylko instrukcja kotła. I od tego trzeba zacząć całą dyskusję.
dobroslaw0 Opublikowano 13 Lipca 2017 #10 Opublikowano 13 Lipca 2017 Dokładnie :) Po zatym jeśli to domek jednorodzinny i kociołek do 24 kw to najprawdopodobniej wystarczy rura 60 ale to musisz sprawdzić w instrukcji, pieca więc się zmieści ,instalator kotła sobie poradzi to on zazwyczaj instaluje komin, kocioł będzie czerpał powietrze bezpośrednio z szachtu kominowego .
henryk1953 Opublikowano 15 Lipca 2017 #11 Opublikowano 15 Lipca 2017 Kolego dobrosław0 -wytłumacz dlaczego do komina (systemu spalinowo powietrznego )specjalnie zaprojektowanego dla kotłów gazowych i olejowych ma dodatkowo wkładać rurę metalową,?-to pierwsze pytanie. drugie - Jakie urządzenie grzewcze może podłączyć do swojego komina,który ma wszelkie dopuszczenia i atesty. Po trzecie- rozwiązanie ktore proponujesz jest zalecane do nowych budynkow (kocioł na poddaszu (koszty, długość komina)oraz w budynkach gdzie jest komin dymowy (przystosowany do pracy w trybie suchym) a trzeba zamontować kocioł gazowy.
dobroslaw0 Opublikowano 19 Lipca 2017 #12 Opublikowano 19 Lipca 2017 Mowa tu o nadciśnieniowym kotle kondensacyjnym gdzie skropliny musza mieć tylko jedne wyjście komin, jakakolwiek wyczystka czy odkraplacz z komina zabroniona bo spaliny moga się dostawać do kotłowni. Do tego komina może podłączyć zwykły piecyk nie kondensat, gdyż kondensaty mają gdzieś wszelkie atesty :), widziałem co skropliny robią z murem, uszczelkami ,miedzią ,aluminium i jak potrafią niszczyć materiał, jak ktoś chce mieć zawilgocone ściany czy problemy z przepływem spalin to proszę się słuchać producentów i ich atestów, zresztą hydraulik użytkownika sasik007 ma chyba podobne zdanie.Sprawa jest prosta wpuszczamy do środka rurę z kwasówki łączymy z piecem najlepiej przez kolanko i trójnik rewizyjny, a powietrze będzie brane z szachtu.
henryk1953 Opublikowano 19 Lipca 2017 #13 Opublikowano 19 Lipca 2017 No popatrz ,a komin jawar k może pracować zarówno w nadciśnieniu jak i podciśnieniu. cytat; "Mowa tu o nadciśnieniowym kotle kondensacyjnym gdzie skropliny musza mieć tylko jedne wyjście komin, jakakolwiek wyczystka czy odkraplacz z komina zabroniona bo spaliny moga się dostawać do kotłowni." Zobacz jak ten producent kotła kondensacyjnego rozwiązał ten problem. Zwróć uwagę -do przewodu spalinowego oprócz spalin odprowadzany jest również kondensat z kotła ,a cały kondensat za pomocą zamontowanego syfonu odprowadzany jest z komina. . Ten system powietrzno-spalinowy ma oznaczenie c43x Dlatego przed kupnem kotła powinien się upewnić u producenta czy do tego konkretnego kotła może zastosować system spalinowy C43x WP Vitodens Systemy Spalin (05-2011).pdf A na marginesie - czy tak trudno poszukać dokumentację komina jawar k ,jego certyfikaty i dopuszczenia,?zeby się dowiedzieć ze komin może pracować w nadciśnieniu.
wagi77 Opublikowano 20 Lipca 2017 #14 Opublikowano 20 Lipca 2017 Miałem ten sam problem z instalatorem. Ja mam Jawar K i podłączony do niego kocioł gazowy kondensacyjny. W innym forum znajdziesz inny wątek, gdzie są zgoła inne opinie na ten temat. Instalatorzy kotłów gazowych preferują swój szacht. Jak jest lepiej nie wiem. Na pewno ceramika jest trwalsza niż blacha.
teres Opublikowano 5 Sierpnia 2017 #15 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Oczywiście, że takie kominy są ok. Zresztą Schiedel czy Leier robią też tego samego typu do kotłów kondensacyjnych. Trzeba się zdecydować albo systemowy albo standardowy z pustaka wentylacyjnego i rura do środka.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany