misza Opublikowano 1 Lutego 2021 #13876 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Panowie odnośnie mojego silniczka od stokera czy jak tam się zwie , uszkodziło się uzwojenie rozruchowe dlatego buczy i się grzeje, nowy już do mnie jedzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13877 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 No to kolejna koncepcja na rozwiązanie problemu zawór 4D zamieniony na 3D bez siłownika. Na powrocie założony zawór ATV 55° oraz dodatkową pompa z obejściem 5/4"(pompa zawór filter) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2021 #13878 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 A po co Ci ten zawór 3D w tym miejscu , to jet żle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13879 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 @Kordjano to gdzie powinien być ten zawór 3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2021 #13880 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Tam gdzie narysowałes 3d ma być trójnik a 3d dalej za trójnikiem , powrót z cwu wepnij za pompę kotłowa , sprzęgło tobie zbyteczne bo masz jedną pompę na grzejniki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13881 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 @Kordjano tak jak teraz czy zawór ATV też przesunąć w miejsce pomarańczowego trójnika na dole powrotu przed pompą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2021 #13882 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 atV w miejsce pomarańczowego trójnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 1 Lutego 2021 #13883 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 A co by się działo jakby założyć zwykły bajpas dla ochrony powrotu bez 3d i atv,pompka na wyjściu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2021 #13884 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Działało by nawet grawitacyjnie gdy pompa nie chodzi , na grzejniki szło by to co na kotle zawór zwrotny za bajpasem no i bajpas minimum 1cal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13885 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Teraz czy ma to sens chodzi mi o średnice rurek zaznaczonych niebieskim kółkiem wokół zaworu 3D czy mogą być 3/4" czy musi być też 5/4" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2021 #13886 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Nie muszą być 5/4 , lepiej by było jak 3d byłby calowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Lutego 2021 #13887 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 A grzejniki prawidłowo działają? Jak duża jest inst CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13888 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Ale mam już zawór 3D 3/4" to nie musiał bym kupować nowego. @sambor tak poprawnie tyle że jak mam zawór 3d ustawiony 30% CO i 70% na ogrzanie powrotu to powrót mam dogrzany na zasadzie różnicy 10°C pomiędzy temp. kotła i powrotu, ale wtedy na grzejniki idzie jednak za mała ilość ciepłej wody żeby dogrzać dom. Jeśli ustawiam na zaworze 3D 70% na CO i 30% na powrót to dom oczywiście dogrzany ale na powrocie robi się za duża różnica temp. I kocioł zaczyna się pocić bo różnica jest 17°C Instalacja ogrzewa 450m2 tylko grzejniki z czego 3 żeliwne stare Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidek55 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13889 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Kolego najprościej jest tak. Na zawór dajesz siłownik który sam otwiera i zamyka kiedy potrzeba. Jak powrót się dogrzeje to więcej puszcza na grzejniki schemat z zaworem 3D.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13890 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 10 grzejników nowych 1600 długi każdy i 3 żeliwne 1000mm długi każdy Przepraszam za pomyłkę ale teraz patrzę dokładnie na instalację i wyszło że za pompą przed zaworem 3D jest oznaczenie 1" Ale na powrocie przy kotle tam gdzie się łączy krótki obieg z powrotem jest trójnik i ma oznaczenie 1-1/4. Wyxhodzi na to że hydraulik pompy i zawór 3D zamiast 1-1/4 to dał 1". Misz masz i całkiem teraz ni mam pojęcia co tu zrobić żeby nie przeinwestować a poprawić instalację żeby dogrzać dom jak i powrót. W tym momencie zawór 3d ustawiony na 5.5-6 przy temperaturze kotła 65°C a powrót 50°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Lutego 2021 #13891 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 To rura 3/4" ledwie wydoli przy mocy ok 12kW a grzejniki mają raczej większą moc. Podobnie jest z zaw 3-D - powinien mieć Kvs ok 4-6, a ma pewnie mniej niż 3 Ale jak działa to nie ruszać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13892 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 @sambor nie wytrzymałem i wcisnąłem się jakoś za podajnik z moimi gabarytami żeby sprawdzić co i jak. Czyli z kotła wychodzi średnica 5/4" i już na pierwszym kolanie jest zdławiona do 1" potem wsadzony zawór 1" za nim pompa za pompom zawór 3D 1" i na powrót wraca z układu CO rurka z zamontowanym na powrocie przy kotle trójnik 5/4". Wychodzi na to że hydraulik zdławił odcinek gdzie są pompy i zawór 3D I po krótce tak wygląda instalacja wraz z przekrojami rur. Sam nie wiem jak powinno to wyglądać i jak poprawić ten misz masz hydraulika. Co on rurek 5/4" i 3D 5/4" nie mógł kupić. Masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Lutego 2021 #13893 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Wystarczy, wszystko zależy od potrzeb instalacji i budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13894 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 @sambor co zrobić żeby powrót nie miał większej różnicy temperatury jak 10°C i żeby na grzejniki poszła odpowiednia temperatura tak żeby grzejniki były ciepłe w połowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Lutego 2021 #13895 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Aby przenieść tą samą moc, przy mniejszej delcie temperatury- trzeba zwiększyć przepływ a to ograniczają średnice rur, opory hydrauliczne i wydajność pompy. Jedyne co możesz zmienić to przepływ - czyli podkręcasz lub zmieniasz pompę. Jest jeszcze 1 sposób - obniżyć temp w pomieszczeniu - czyli otworzyć okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13896 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) @sambor Proszę o wyrozumiałość bo nie znam się na tym. Czylijak bym zamienił rurki które idą od kotła o fi 1" , pompę oraz zawór 3D wymienił na 5/4" to przy ustawieniu zaworu 3D na 6 dogrzał bym odpowiednio powrót oraz na grzejniki poszła by większa ilość ciepłej wody tym samym nie miał bym problemu z zaduża różnicą temperatury powracającej wody ( kocioł-powrót różnica temp. niższa od 10°C ). Grzejniki grzały by z co najmniej 50% swojej mocy? Edytowane 1 Lutego 2021 przez czarny21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 1 Lutego 2021 #13897 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 2 godziny temu, czarny21 napisał: 10 grzejników nowych 1600 długi każdy i 3 żeliwne 1000mm długi każdy Przepraszam za pomyłkę ale teraz patrzę dokładnie na instalację i wyszło że za pompą przed zaworem 3D jest oznaczenie 1" Ale na powrocie przy kotle tam gdzie się łączy krótki obieg z powrotem jest trójnik i ma oznaczenie 1-1/4. Wyxhodzi na to że hydraulik pompy i zawór 3D zamiast 1-1/4 to dał 1". Misz masz i całkiem teraz ni mam pojęcia co tu zrobić żeby nie przeinwestować a poprawić instalację żeby dogrzać dom jak i powrót. W tym momencie zawór 3d ustawiony na 5.5-6 przy temperaturze kotła 65°C a powrót 50°C 15 st to wcale nie jest źle jak się instalacja , dom dogrzeje , głowice na grzejnikach przymkną jesli są to powinno być lepiej , a jaką massz zadaną na kotle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13898 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 15 st. To jest różnica pomiędzy temperaturą wracającej wody z obiegu CO a temp na kotle. To za duża różnica żeby kocioł przestał się pocić. Jak zbiję tę różnicę do 10°C ustawiając zawór 3D na 3 to mi grzejniki grzeją tylko samą górą jakieś 10cm a reszta grzejnika zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Lutego 2021 #13899 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Jak kocioł się poci to raczej trzeba zaw ochrony powrotu lub przynajmniej pompę przewałową. Lepiej już wyszłyby rury 5/4 i zaw 4-D też 5/4 Najpierw spróbuj podkręcić pompę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 1 Lutego 2021 #13900 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Właśnie podkręciłem pompę na 3 i dałem zawór 3D na 3 temp na powrocie 55°C a na kotle 67°C. Teraz przez noc zobaczę czy na termostacie temperatura będzie utrzymana mam ustawione 23.5°C z histerezą 0.2°C. Termostat będzie włączał i wyłączał pompę CO a kocioł temp 65°C z histerezą 5°C przy 75°C będzie w pełni wygaszony na postoju. Pompy załączają się prze 55°C. @sambor zawór ochrony powrotu to ten ATV zamontować tam gdztamschodzi się krótki obieg od zaw. 3D z powrotem CO w tej chwili mam tam trójnik 5/4". Jak bym zwiększył rurki na 5/4" zawór 4D dał w tym samym miejscu co ten 3D to zaw. ochrony powrotu też muszę zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...