arekgr Opublikowano 9 Marca 2018 #3301 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Dragster, standardowe styropianowe dylematy, czy dać 20cm 0,040 czy 15cm 0,031 :) Ja zdecydowałem się na drugą opcję, koszt niemal jednakowy. To tak jak z PV - teraz sam się zastanawiam, czy wyłożyć ~4500zł za 3kW, jeżeli realnie ta kwota to ponad 3lata kwoty rachunków za prąd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3302 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ja mam zamiar założyć PV i czasu zwrotu nie będe liczył , ważne jest to że urządzenie nie przynosi więcej strat , tylko od dnia założenia zaczyna zarabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 9 Marca 2018 #3303 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Arekgr ja akurat tam mam najbliżej a w okolicy nie znam innego producenta poza Fabichem ale tego już nie kupię właśnie kończę ostatnie worki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Marca 2018 #3304 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) W zasadzie przeróbka to polega tylko na wstawieniu bufora, zwiększenie naczynia przelewowego (do układu otwartego) lub zwiększenie naczynia przeponowego ( dla zamkniętego) - przy 1000l mam 80l zbiornik. Kwestia zasilenia bufora od strony kotła ( mam laddomat, uważam, że najprościej + ochrona powrotu ) no i kwestia podłączenia zasilenia układu CO za buforem. Ilości wody to raczej też nie problem by zwierzyć. Edytowane 9 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 9 Marca 2018 #3305 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Robić bufor czy nie robić? Ja już wiem www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3306 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Tomek , wybieram się w przyszłym tygodniu w twoje strony po econet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3307 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Robić bufor czy nie robić? Ja już wiem www.kochowka.blogspot.com To jest masakra , w dwie godziny nagrzać na cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3308 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ale chodzi mi o wielkość bufora. Ja nie wiem ile mam w obiegu, może to być 350l, a może i 500 l. Jak w moim przypadku dobrać bufor do mojej wielkości obiegu, żeby to miało ręce i nogi. Bo jak Tomek ma 250 l obiegu i 1000 l bufora, to ma to sens. Ale jeśli ja mam 500 l obiegu, to 1000 l może być mało, czyż nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekgr Opublikowano 9 Marca 2018 #3309 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Ale to nie jest tak, że będzie każdy miał tak jak Tomek. Jak nie nagrzejesz to nie będzie ciepło. Tomkowi kW nie rozmnażają się z powietrza, kwestia wykorzystania sprawności urządzenia grzewczego, tez ma straty na wymienniku, ogólnie tak jak my wszyscy. Dla niego rozwiązanie dobre, a dla kogoś kto sparował dom z zapotrzebowaniem np. 10kW i kotłem 15kW i palnikiem 16kW już niekoniecznie to będzie miało sens. Każda instalacja jest inna, każdy dom też. Edytowane 9 Marca 2018 przez arekgr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROMYK1 Opublikowano 9 Marca 2018 #3310 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 A jaką powierzchnię ogrzewasz Promyk, bo że dom, to można się domyślić? Ile spalałeś pelletu np. w ostatnie mrozy i przy jakiej temp w pomieszczeniach? 400 m2 z tego 200 m2 na 22 oC a pozostała część na 15 oC W ostatnie mrozy było różnie bo akurat walczyłem z ustawieniami - nie wiedzieć czemu palnik pewnego dnia stracił wszystkie ustawienia i robił co chciał. Pomógł reset - czyli przywrócenie ustawień fabrycznych i powolne wprowadzenie nowych ustawień. Trwało to kilka dni ale udało się - w najgorszą pogodę przy grzaniu całej powierzchni na 100% czyli 22oC wychodzi 60 kg/doba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3311 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 O zaletach bufora nie musicie mi mówić, szanujmy się... :) Chodzi o koszty i wygospodarowanie miejsca na sam bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3312 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ja mam 350 w obiegu , to buforek byłby jak mały basen. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3313 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 400 m2 z tego 200 m2 na 22 oC a pozostała część na 15 oC W ostatnie mrozy było różnie bo akurat walczyłem z ustawieniami - nie wiedzieć czemu palnik pewnego dnia stracił wszystkie ustawienia i robił co chciał. Pomógł reset - czyli przywrócenie ustawień fabrycznych i powolne wprowadzenie nowych ustawień. Trwało to kilka dni ale udało się - w najgorszą pogodę przy grzaniu całej powierzchni na 100% czyli 22oC wychodzi 60 kg/doba Czyli jesteśmy w tym samym klubie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROMYK1 Opublikowano 9 Marca 2018 #3314 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) no raczej :) Edytowane 10 Marca 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3315 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Misiek, a przypomnij jaką powierzchnię grzejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 9 Marca 2018 #3316 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 @cezar76 Przypuszczam, że i 2000l mogło by być mało. Nie chodzi o pojemność wodną tylko zapotrzebowanie na ciepło budynku i co jaki czas ma być nagrzewany. Polecam przeczytać: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 9 Marca 2018 #3317 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Ale Wy panowie jęczycie z tym spalaniem. Z całym szacunkiem, ale jak było stać na konia to musi być stać na bat. Czytam Wasze opisy budynków i powierzchni do ogrzania i tak się zastanawiam, czego się spodziewaliście wybierając ogrzewanie pelletem? Oszczędności? To chyba niektórzy nie odrobili pracy domowej, zanim dokonali zakupu. Marketing odnośnie spalania wszystkiego zrobił swoje. Ogrzewanie pelletem z założenia ma być wygodne i eco... Będzie jeszcze drożej, bo jest ciśnienie na walkę ze smogiem, palniki idą jak bułki z rana, popyt rośnie w błyskawicznym tempie, dopłaty... Edytowane 9 Marca 2018 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3318 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ja mam 160 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3319 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ale Wy panowie jęczycie z tym spalaniem. Z całym szacunkiem, ale jak było stać na konia to musi być stać na bat. Czytam Wasze opisy budynków i powierzchni do ogrzania i tak się zastanawiam, czego się spodziewaliście wybierając ogrzewanie pelletem? Oszczędności? To chyba niektórzy nie odrobili pracy domowej, zanim dokonali zakupu. Marketing odnośnie spalania wszystkiego zrobił swoje. Ogrzewanie pelletem z założenia ma być wygodne i eco... Noi jest wygodne i eco. Dla mnie bomba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3320 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Laptop, ja zakładałem spalanie dwa razy wyższe niż miałem w śmieciuchu, czyli przy pellecie ok 8 ton. Raczej nie pomyliłem się. Ale gdy to zakładałem rok temu, to i cena pelletu była niższa. Jak mówiłem, nigdy nie wróciłbym do poprzedniego palenia, pomimo dużo wyższych kosztów. Miałem świadomość, że za wygodę się płaci. Widzisz coś złego w tym, że ze spalania 5 worków przy mrozie -20 stopni, chciałbym urwać chociaż jeden worek? Zastanawiam się tylko, czy mam żyć z obecnym spalaniem czy mogę coś poprawić. Edytowane 9 Marca 2018 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3321 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 @cezar76 Przypuszczam, że i 2000l mogło by być mało. Nie chodzi o pojemność wodną tylko zapotrzebowanie na ciepło budynku i co jaki czas ma być nagrzewany. Polecam przeczytać: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ No i dzięki za odpowiedź. Nie mam możliwości pomieścić ponad 2m3 wody dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 9 Marca 2018 #3322 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Oczywiście, że nie widzę w tym nic złego. Nie licz jednak na to, że zmianą kalorii czy wiatrem urwiesz 15/25kg (zależy co tam kupujesz). Bufor- wszystko super, tylko kiedy to zacznie się zwracać:-/ nie mam na myśli pojemności rzędu beczka po kapuście. Edytowane 9 Marca 2018 przez laptop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Marca 2018 #3323 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Ja mam 160 metrów. Dzięki misiek. Teraz mam porównanie. W moim przypadku bufor nie wchodzi w rachubę, bo najzywaczniej w świecie, nigdzie go nie zmieszczę. Gdy budowano dom, w którym mieszkam, nikt nie myślał o wynalazkach typu bufor... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Marca 2018 #3324 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Panowie poczytajcie sobie jeśli chodzi o dobór poj. bufora. Kupowałem bufor jak grzałem od góry węglem w viadrusie. Przy pellecie nie ma potrzeby dobierać takiej wielkiej pojemności. Tu raczej chodzi o peleniu na nominalnej mocy palnika (maksymalnej sprawności), co nie oznacza załączania palnika jeden raz na dzień. Wystarczy 500-800l. Na dzień dzisiejszy dla palnika takiej wielkości bufora bym szukał . Edytowane 9 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 9 Marca 2018 #3325 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Niektóre rzeczy nigdy się nie zwrócą, a się je kupuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...