misiek30 Opublikowano 6 Marca 2018 #2926 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Ja mam pod rusztami palnik i w dodatku piec pełny szamotu żeby spaliny szły przede wszystkim po ściankach pieca i jak najdłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2927 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Tak instalator go zamontowal. Zrobie zdjecie jak bede w domu jak to wyglada po przebudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 6 Marca 2018 #2928 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Tak jak koledzy tu radzą zabudować termometr spalin dla sprawdzenia temperatury a potem stawiać półki przegrody w kotle i widzimy czy temperatura spalin spada w dół i tym samym rośnie sprawność odbioru ciepła przez kocioł .Jak będzie znacząca poprawa w zużyciu paliwa to wtedy można wprowadzić na stałe jakieś bezpieczne przeróbki :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 6 Marca 2018 #2929 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Panowie konstrukcja jak z viaderka U-22 u wielu się sprawdza bez żadnych przeróbek z rusztem wodnym. Nie ma co przerabiać oprócz zawirowywaczy oraz półki nad palnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 6 Marca 2018 #2930 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Kolego alforz oglądałem twój płomień , ewidentnie tam coś nie gra ,widziałem że strumień paliwa przy 26 kw to 4.6 kg na godzinę , przy takim podawaniu to sporo za krótki , u mnie w palniku 20 kw i przy mocy maksymalnej strumień paliwa to 3.5 kg , też mam kaloryczność zawyżoną na 5.6 kw , bo tak potrzebuje mój pellet , ale płomień mam z 35 cm a pellet mam najtańszy ,nie jakiś certyfikowany . Wygląda jak byś miał coś z powietrzem pogmyrane , z tego co pamiętam to wcześniej w pośpiechu coś z przysłoną kombinowałeś ,powinieneś na spokojnie sprawdzić czy nie masz za bardzo przymkniętej przesłony , a nadmuch regulować sterownikiem aż do uzyskania jak najlepszego płomienia, procentami na wyświetlaczu się nie sugeruj one ciepła nie dają ,tylko fizyczny płomień bez niego wszelkie modulacje pracy nic nie zmienią , a przecież trzeba pomyśleć o wygaszaniu kotła na jakieś sensowne godziny , praca palnika na okrągło nigdy nie da ci przyzwoitego średniego spalania ,tylko sensowne postoje peletowca dają oszczędności ,ile czasu u ciebie trwa na grzanie kotła i instalacji od zera ? coś musisz z tym zrobić bo to zużycie jest chore , a kolega tomek nie da rady tam do ciebie podjechać ?,chociaż żeby ten płomień na początek ogarnąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2931 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 ... lub zacytuję w ktorymś poście alfiorz pisał, że mu zasypywało płomień i przesypywało. Miałem to samo...zmieniałem pellet na lepszy itd. NIC NIE POMOGŁO. Zmieniałem ustawienia czasu pracy, nadmuch, kaloryczność zawyżona w kosmos, oszukana dawka paliwa i nic. Rozwiązanie problemu : Należy zdemontować palnik i wyczyścić, tylko dokładnie !...pozatykało gdzieś w środku między rurami i nie było odpowiedniej dawki powietrza. Wystarczy czytać forum z uwagą i wyciągać wnioski a nie ciągle zwalać na pellet i klepać posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2932 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Nie ruszalem przeslony musiales pomylic z kims innym. Sugerowali mi zebym cos z nia zrobil ale zostawilem nic ni robilem z nia. Jak ustawil instalator to jakies 4 godziny trwalo az osiagnie 55 stopni. Po czym pokazalem mu jak szybko dobija kociol gazowy w tej samej instalacji to nie wierzyl i ze to nie ma co porownywac inna zasada dzialania a g... prawda paliwo i palnik to samo co w kipi to gadal ze cos tam nie bo cos i pojechal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2933 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Skupmy się na razie na dwóch rzeczach. Bo przy 26kW ten wymiennik powinien dochodzić do zadanej moment. Temperatura spalin i powietrze. To pierwsze to już wiesz jak. Musisz ustalić jak wygląda u Ciebie przysłona. Nie wiadomo co serwisant fizycznie ustawił więc wg instrukcji postaraj się ustawić przysłonę w pozycji maksymalnego otwarcia. (u mnie tak było domyślnie) Ewentualnie cyknę Ci po południu fotkę jak jest u mnie. Druga sprawa. Może faktycznie trzeba palnik wyczyścić bo od pracy ciągłej i złych ustawień zaszedł syfem. W tym pomorze Ci DTR od strony 25. DTR palnika masz w załączniku tego posta. DTR-ver.-14.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 6 Marca 2018 #2934 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Alfiorz na filmie zauważyłem że masz niską temperaturę palnika coś około 18 stopni. Ile masz stopni w kotłowni? U mnie temperatura około 24 i tyle w kotłowni bo kocioł grzeje pomieszczenie sam w sobie. Ale jak u Ciebie takie niskie temperatury to może faktycznie ciepło leci w komin bo nie odbiera wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 6 Marca 2018 #2935 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Alforz jakby na to nie patrząc jak ja bym miał takiego wypierdka jak go nazwałeś na mocy maksymalnej to też by mi piec wolno dochodził ,a pellet by łykał tak samo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 6 Marca 2018 #2936 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Alfiorz na filmie zauważyłem że masz niską temperaturę palnika coś około 18 stopni. Ile masz stopni w kotłowni? U mnie temperatura około 24 i tyle w kotłowni bo kocioł grzeje pomieszczenie sam w sobie. Ale jak u Ciebie takie niskie temperatury to może faktycznie ciepło leci w komin bo nie odbiera wymiennik też mnie to zastanowiło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2937 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Palnik jak serwisant przyjechal to byl odpakowany i przy mnie nic nie grzebali. Zamontowali pozmniejszal nadmuchy i pojechali. W kotlowni chodze w krotkim rekawku i zimno mi nie jest nie wiem ile moge miec ale cieplo bije jak sie wchodzi. No zobacze ta przeslone czyli na maksa otwarta musi byc tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2938 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Zrobię Ci fotę jak jest u mnie. Palniki mamy takie same. Chociaż bardziej stawiam tak jak pisze kolega @wojtas85. Palnik może być zasyfiony. Edytowane 6 Marca 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 6 Marca 2018 #2939 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Alfiorz nie kombinuj z przysłona tylko wygaś palnik i zajrzyj do środka. Zobacz jak wygląda czy otwory dolotowe nie są pozatykane. Weź szczotkę drucianą odpal na ręcznym sterowaniu dmuchawę i 100% nadmuchu wyczyśc palnik odpal ponownie. Zacznij od najprostszego rozwiązania czyli czyszczenia palnika. Edytowane 6 Marca 2018 przez kocur34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2940 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Zrobię Ci fotę jak jest u mnie. Palniki mamy takie same.Dobra, chcialbym zeby ta przeslona byla przymknieta i wystarczylo ja otworzyc tylko i miec problem z glowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2941 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Gdyby byl zabrudzony to od samego poczatku by musial bo od poczatku sie z tym zmagam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 6 Marca 2018 #2942 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Jak palnik pobiera za dużo powietrza, lub piec przeciąga to temperatura palnika spada. Ja mam w piwnicy 15 stopni Ale palnik nigdy nie zszedł poniżej 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2943 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) No ale ten płomień u Ciebie wygląda jakby na pół gwizdka palnik szedł albo mniej. A nie 26kW. Coś masz nie tak. Swoją drogą, napowietrzenie kotłowni jest? tzw ZETKA? Edytowane 6 Marca 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2944 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Temp palnika od poczatku taka byla czasami nawet jest 14-15 czasami 18. Jakby wszystko lecialo w komin to by byl goracy jak diabli, tak mi sie wydaje. Powieyrze do kotlowni jest doprowadzine zetka. Edytowane 6 Marca 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2945 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) No nie właśnie, zimne powietrze musi się ogrzać w komorze spalania palnika. Jeśli jest naprawdę zimne to może wychładzać wymiennik, podajnik zresztą też. A jak komin przeciąga to już w ogole. Efekt może być dokładnie taki jak u Ciebie. Edytowane 6 Marca 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 6 Marca 2018 #2946 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Czym wyższa moc palnika tym temperatura jego spada ponieważ wzrasta nadmuch , a palnik jak wiadomo chłodzi się nadmuchem. U mnie teraz np. Przy 9kW palnik na 24 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 6 Marca 2018 #2947 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Nie wiem jak jest w sterowniku 350 ale jak masz prace ruszt to przy max pracy palnika (masz go w drzwiczkach?) to włącz prace na ruszcie i zobacz ile masz paliwa w palniku. Mimo że masz zwiększoną kalorycznośc dalej możesz miec za dużo paliwa i nawet jak zwiększasz nadmuch to przy lekko zawęrzonych otworach dolotowych nie podaje tyle powietrza żeby się to paliło. Kurna ciężko bez zdjęc tak to oceniac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 6 Marca 2018 #2948 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Czym wyższa moc palnika tym temperatura jego spada ponieważ wzrasta nadmuch , a palnik jak wiadomo chłodzi się nadmuchem. U mnie teraz np. Przy 9kW palnik na 24 stopnie Ale nie schłodzi palnika poniżej temperatury pomieszczenia przynajmniej nie o kilka stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2949 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Palnik jest w drzwiczkach. Nie bawilem sie w ruszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 6 Marca 2018 #2950 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) No to spokojnie możesz nawet odłaczyc go od prądu na chwile i zajrzec do środka ile masz w nim paliwa. Ja tez mam 26kw i przy dobrych ustawieniach pellet dochodzi mi do połowy palnika później już tylko popiół lub czysta rura. Palenisko w naszych 26-tkach jest długie 207mm więc trochę tego pelletu w nie potrafi zapodac. Pamiętaj że tylko pierwszy rząd otworów jest większej średnicy pozostałe są nieco mniejsze. Edytowane 6 Marca 2018 przez Ryszard Połączenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.